Аватар пользователя
gekoles

Местный

Регистрация: 11.07.2008

Москва

Сообщений: 73

10.02.2011 в 10:18:57

Добрый день ! Всю голову сломал над такой проблемой - спонтанно в канализационном стояке возникает сильное разрежение (при сливе канальи у кого-нибудь сверху), которое "вытягивает" воду из унитаза или (произвольно) из слива в ванне. При этом конечно жуткий запах идет в санузел. Если бы дело было в подключениях сантехники в моем санузле - сам бы уже попробовал ликвидировать. Но тут вот какая непонятка:

  • 10 этаж 23-этажного дома. Живем уже второй год, полтора года эта проблема вообще не возникала !
  • в квартире два санузла. Указанная проблема сначала возникла в одном санузле, в течние месяца раз пять на моих глазах из унитаза с бульканьем уходила вода в каналью, когда в верхних квартирах кто-нибудь воду сливал. При этом не каждый раз. Уезжали на две недели - приехал - никакого запаха, вода в унитазе стоит нормально.
  • затем в первом санузле проблема самопроизвольно пропала, зато появилось то же самое во втором. Тут веселее - то из унитаза вода уходит, то из слива ванной, так же с шумом, так же произвольно и не системно - может несколько дней все быть нормально, а может в течение одного дня несколько раз повториться. Не пойму - в чем дело - полтора года проблем не было, ничего не менял у себя, и тут - такое началось :-( Может кто с таким встречался ?
0
Аватар пользователя
tabolt

Местный

Регистрация: 03.03.2008

Сургут

Сообщений: 296

10.02.2011 в 12:04:59

У нас постоянно такая проблема. Нарушается вентиляция стояка. У нас морозы, пар из канализационной трубы в том месте где она на крыше выходит в окружающую среду, намерзает и закупоривает эту дырку. Звоним в ЖЭУ, сантехник чистит, пробивает дыру. Хватает на 2-3 недели. Далее все заново. Возможно, по какой-то причине, канализация парит больше, чем должна. Сантехники не разбираются, просто чистят по заявке. Летом все нормально, проблемы нет.

0
Аватар пользователя
Vptek

Местный

Регистрация: 06.10.2010

Чернигов

Сообщений: 402

10.02.2011 в 16:40:14

Вроде же есть обратные клапана для канализации...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111377

10.02.2011 в 17:40:00

Vptek написал : Вроде же есть обратные клапана для канализации...

И какое это имеет отношение к данной теме?

0
Аватар пользователя
Vptek

Местный

Регистрация: 06.10.2010

Чернигов

Сообщений: 402

10.02.2011 в 18:19:55

BV написал : И какое это имеет отношение к данной теме?

А данная тема, что типа мысли вслух или решение проблемы требует?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111377

10.02.2011 в 18:32:20

2Vptek
Коротко, в общих чертах, так:

  1. ОБРАТНЫЙ клапан ставят когда нечистоты прут извне и затапливают помещение.

  2. ВАКУУМНЫЙ (воздушный) клапан ставят в случае, если не желают делать вент оголовок стояка в малоэтажных домах. Причем ставят несколько клапанов на стояк и желательно у каждого прибора.

  3. Один единственный клапан вряд-ли справится со стояком 23-х этажного дома.

  4. Чтобы решить проблему, а не лечить следствия - надо чистить вентиляцию стояков, или прочищать заужение стояков (неполный засор) выше проблемного места.

Я что-то забыл, или упустил?

PS Автору рекомендовал бы познакомиться с соседями на 23этаже по своему стояку и узнать , как у них обстоят дела ...

0
Аватар пользователя
Vptek

Местный

Регистрация: 06.10.2010

Чернигов

Сообщений: 402

10.02.2011 в 18:37:41

BV, помоему единственной проблемой озвученной является запах прущий из канальи, обратный клапан разве не справится с этим?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111377

10.02.2011 в 18:41:36

2Vptek Проблемой является срыв водяного затвора, запах - следствие :)

Вы первый, кто предложил такой способ лечения - запатентуйте :)

0
Аватар пользователя
Vptek

Местный

Регистрация: 06.10.2010

Чернигов

Сообщений: 402

10.02.2011 в 18:56:56

BV, а разве водяной затвор не является барьером как раз для запаков из канальи и вместо него это не сможет делать обратный клапан?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111377

10.02.2011 в 19:19:50

2Vptek
Не пробовал, не знаю. Можете самостоятельно попробовать. Далее - пост 8, второе предложение :)

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

10.02.2011 в 19:33:32

Vptek написал : а разве водяной затвор не является барьером как раз для запаков из канальи и вместо него это не сможет делать обратный клапан?

Водяной затвор является барьером.
Проблема в том, что его срывает.
Чем?
Атмосферным давлением.
Вы предложили поставить обратный клапан.
Вопрос: куда он должен пропускать?
К стояку (тогда чем он отличается от гидрозатвора) или наоборот?
Но "наоборот" равносильно затыку канализации.

Патентуйте, аднака...)))

0
Аватар пользователя
Vptek

Местный

Регистрация: 06.10.2010

Чернигов

Сообщений: 402

10.02.2011 в 19:43:00

К стояку (тогда чем он отличается от гидрозатвора) или наоборот?

Ну насколько я понимаю тем, что будет закрыт и не пропускать в обратную сторону запахи канальи, между срывами гидрозатвора.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111377

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.