AirMike73
AirMike73
Местный

Регистрация: 09.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 114

10.02.2011 в 16:52:42

Имеем новый дом. PE заведено в квартирный щиток. Стояк с металлическими трубами. На трубах провода, обрезаны и никуда не идут. КУП в штробе стены, провода из нее торчат, обрезаны, никуда не идут. Видать электрики недоработали. Собираюсь делать ДСУП: проводом 6мм2 от розетки см, розетки освещения шкафчика, от труб соединяться на КУП, от КУП проводом до щитка на PE. Ванна акриловая будет. Будет еще накопительный водонагреватель. Встали вопросы:

  1. Подключать заземление бойлера на КУП?
  2. Подключать заземление бойлера на PE в питающем проводе?
  3. Какую роль будут играть диэлектрические проставки на трубах водоснабжения бойлера, если заземлять бойлер на КУП? Или смысл мероприятия, что трубы внутри бойлера изолированы корпуса и должны быть гальванически развязаны с ним? Если ответ на последний вопрос, да, то я снимаю все предыдущие вопросы ;)
0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.02.2011 в 17:11:30

  1. да.
  2. да.
  3. Никакой. Они были в комплекте нагревателя?
  4. Нет, трубы вварены в бак.
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135915

10.02.2011 в 17:13:20

Главный вопрос - какого года дом, есть ли в электростояке отдельный PE?

ИМХО, ДЭ вставки для случаев, когда в стояке нет отдельного PE (Средство от заземления на трубы, от больших уравнивающих токов PEN - стальной водопровод)

0
AirMike73
AirMike73
Местный

Регистрация: 09.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 114

10.02.2011 в 19:13:54

Они были в комплекте нагревателя?

Пока стадия разводки электрики и сантехники, планирую водорозетки под бойлер Electrolux EWH 50 SL. Вроде бы диэлектрические вставки там есть.

Главный вопрос - какого года дом, есть ли в электростояке отдельный PE?

Мой корпус сдали в 2008 году, второй в 2009-м, другие корпуса еще не построены. Имхую PE должен быть. С плохонькой, но медной трехпроводной проводкой оформлена квартира строителями застройщика.

  1. Нет, трубы вварены в бак.

Тогда, правильно ли я понимаю, что если трубы и бойлер связаны КУП, то смысл вставок нулевой, непонятно какие потенциалы они собираются разделять?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135915

10.02.2011 в 20:10:52

2AirMike73 Теоретически могут быть вопросы с гарантией, если бак или ТЭН прохудится. Узнайте у производителя лучше.
Возможно прозводитель не хочет сквозь свой прибор сквозной ток, каким бы малым он не был. Если так - то возможно землить только через вилку (или только через корпус)+ вставки.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.02.2011 в 20:50:19

AirMike73 написал : Тогда, правильно ли я понимаю, что если трубы и бойлер связаны КУП, то смысл вставок нулевой, непонятно какие потенциалы они собираются разделять?

Правильно. В Вашем случае они не нужны...

BV написал : Если так - то возможно землить только через вилку (или только через корпус)+ вставки.

Что, есть исключения в ПУЭ ?

0
AirMike73
AirMike73
Местный

Регистрация: 09.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 114

10.02.2011 в 21:22:21

Спасибо за беседу. Буду землиться и по проводам и по КУП. Хотя читал здесь, кто-то(может быть BV?) давал рекомендацию не подключать землю от проводов питания, если есть соединение толстым проводом с КУП. И офтопну чутка. Нет возможности менять щиток, геморрой с перепломбировкой счетчика и бюджет ограничен. Текущий ящик вполне устраивает, иэки постепенно поменяю на приличные автоматы, но места для новых совсем нет, осталось 4 места. Помимо отдельной проводки на ванную еще надо провести на электропечку и на балкон на будущее. Так что все свободные места будут двумя автоматами и одним диффавтоматом на ванную. Провести отдельные линии с УЗО на стиралку и на бойлер никак, места в щитке нет. Приобрел диффавтомат на 25A, поздновато прочитал, что автомат на 16A вполне ток 20A выдержит в течении некоторого времени, но с другой стороны вдруг кто фен мощный включит, когда греет бойлер и стирает стиралка :) Правильно я понимаю, что линию в ванную надо вести проводом 4мм2, иначе автомат не защитит провод 2.5мм2, если я пущу в ванной ток 30A?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.02.2011 в 22:11:50

AirMike73 написал : Правильно я понимаю, что линию в ванную надо вести проводом 4мм2, иначе автомат не защитит провод 2.5мм2, если я пущу в ванной ток 30A?

На розеточную группу максимум 2,5 мм кв. меди и АВ 25А.

AirMike73 написал : с другой стороны вдруг кто фен мощный включит, когда греет бойлер и стирает стиралка

Сначала надо голову включать... Из-за ограничения мощности, установил в ванной одну розетку и отобрал тройники.

0
AirMike73
AirMike73
Местный

Регистрация: 09.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 114

10.02.2011 в 22:42:26

На розетки и на все приборы остальные из коробок 2.5мм2 это да. Но разве не стоит до коробок от щита провестись проводом 4мм2? Дифф AC.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.02.2011 в 23:32:36

AirMike73 написал : Но разве не стоит до коробок от щита провестись проводом 4мм2?

Нет. Защита берется из расчета минимального сечения проводников в группе. (кроме светильников)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

11.02.2011 в 00:30:36

AirMike73 написал : Но разве не стоит до коробок от щита провестись проводом 4мм2?

Смысл есть только для уменьшения потерь на проводах, но ведь не 50 метров ведете? + АВ ставится всеравно на меньшее сечение провода в линии, тем более что на розеточные группы рекомендуетсь не более 16 - 20А.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу