Добрый вечер. Покритикуйте схему щитка для 3-х комнатной квартиры. В подъездном щитке стоит счетчик потом автомат 25 А ввод в квартиру ВВГ 3 х 6 (уже проложен). В квартире щиток хагер вольта на 36 мест (куплен). В кухне проводка уже сделана- розетки ввг 3х2,5, свет ввг 3х1,5. Востальных комнатах только будет делаться. Автоматы Legrand DX двухполюсные, если найду то 1р+N.
10.02.2011 в 20:03:24
с размахом... Номиналы всех УЗЕй можно опустить на одну ступень ниже. А того что на освещение - на две ..
10.02.2011 в 20:08:22
Что есть "PH Beta 40A"? По щитку, пока что:
10.02.2011 в 20:30:16
Марсик написал : Что есть "PH Beta 40A"?
Ошибся, поставлю автомат защиты электроаппаратуры от перепадов напряжения Барьер 8П.
10.02.2011 в 20:35:16
Марсик написал :
- Кондеи можно вынести из-под УЗО;
Почему ?
10.02.2011 в 20:39:23
KDS написал : Почему ?
Стационарное оборудование, непосредственно (минуя розетку) подключается.
10.02.2011 в 20:46:47
Марсик написал : Кондеи можно вынести из-под УЗО;
Освещение сухих помещений тоже. На стиралку лучше УЗО 25/0,01А.
10.02.2011 в 21:15:54
Михаил 53 написал : На стиралку лучше УЗО 25/0,01А.
У Legrand DX нет УЗО 25 А 10 мА. Стиралка всего 2кВт. УЗО хочу поставить все характеристики А.
4eh написал : Номиналы всех УЗЕй можно опустить на одну ступень ниже. А того что на освещение - на две
Хочу поставить УЗО на 63 А 30мА после прочтения этого форума.
10.02.2011 в 21:35:31
KDS написал : У Legrand DX нет УЗО 25 А 10 мА.
Есть у Shneider Electrik
10.02.2011 в 21:43:05
Михаил 53 написал : На стиралку лучше УЗО 25/0,01А.
В данном случае для чего?
2KDS в ванной розетки планируются, кроме СМ?
10.02.2011 в 21:47:56
Контакты УЗО должны быть равны или больше номинала автомата. Я предпочитаю на 1 ступень больше, меньше будут контакты подгорать при срабатывании.