KDS написал :
А если не отечественный, и какой лучше отечественный или не отечественный
Меня устраивает ЗЗЦС. Он правда не дешёвый, но пока-что получается убеждать заказчиков. Цены на кабель растут постоянно. За год +50%. Расцветка у него правда дурацкая, кр/зел/бел....
igorrius написал :
должны ? а если PE проводника элементарно нету? ( что является обыденной реалией ) не включать?
Включать нельзя, но разве запреты кого-то останавливают? Посмотрите хэлп и путеводитель, там на эту тему много написано.
Обзавестить РЕ проводником не так уж сложно:
- если стояк 16 кв и более сделать ревизию соединений и пробросить РЕ от щита, сделать ревизию СУП
- если стояк менее 16 кв, взять ПВ-1 6 кв ж/з цвета и пробросить от PEN шины в подвале/возле подъезда, сделать ревизию СУП