KDS написал : Будет СМ и фен.

Если СМ сильно мощная - вместе им работать будет проблематично. Какова мощность стиралки?

4eh написал : мдя уж.. %)

Что-то в процитированной выше фразе и мне показалось странным. Утро вечера мудренее, да.

0
Аватар пользователя
МиО

Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 87

11.02.2011 в 09:44:29

  1. Барьер поставится в щит? Я у себя поставил реле напряжения и контактор, быстродействие то же (не гуд), но аккуратненько (4 модуля заняло).

  2. Сплиты, если несколько - под отдельные автоматы.

  3. Если на розетки по комнатам отдельные автоматы, достаточно 10А.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.02.2011 в 09:49:53

У меня СМ с феном спокойно дружат, проблем не возникало. Возможно из-за пониженной мощности на стиралке. Отрегулировал, слишком жрет много.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

11.02.2011 в 09:56:12

МиО написал : Сплиты, если несколько - под отдельные автоматы.

Вот это верно. Схема нормальная. кабель берите тот который найдете, NYM, ВВГ из одной серии

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

11.02.2011 в 10:41:37

МиО написал : Если на розетки по комнатам отдельные автоматы, достаточно 10А.

При 16А розетках какой смысл занижать?

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.02.2011 в 12:56:19

KDS написал : двухполюсные, если найду то 1р+N.

Ставьте обычные однополюсные http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129416

0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

11.02.2011 в 13:11:39

KDS написал : Автоматы Legrand DX двухполюсные, если найду то 1р+N

Правильно! http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129416

0
Аватар пользователя
KDS

Местный

Регистрация: 29.06.2010

Донецк

Сообщений: 18

11.02.2011 в 13:54:25

Alex_Penza написал : так откуда же в Вашей схеме появился автомат на 63А? Кто позволит?(или это внутри домашнего щитка?) (да, "коридор" пишется с одной "р")

На схеме нарисован квартирный щиток, это не автомат а рубильник на 63 А

МиО написал :

  1. Барьер поставится в щит? Я у себя поставил реле напряжения и контактор, быстродействие то же (не гуд), но аккуратненько (4 модуля заняло).

Барьер 8П - занимает 3 модуля расчитан на 40А. А какое у вас реле напряжения и контактор.

gugulaki написал : кабель берите тот который найдете, NYM, ВВГ из одной серии

Может поискать ВВГнг или ВВГнг-ls или для квартиры подойдет ВВГ или NYM ?

Smily написал : Ставьте обычные однополюсные http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129416

Читая эту тему и решил ставить или 2р или 1р+N. Места в щитке хватает и для удобства, если узо выбьет то не надонули откидывать для того чтобы найти повреждение.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.02.2011 в 14:04:00

KDS написал : Читая эту тему и решил ставить или 2р или 1р+N. Места в щитке хватает и для удобства, если узо выбьет то не надонули откидывать для того чтобы найти повреждение.

Вы очевидно невнимательно читали. При использовании 1р, "если выбьет УЗО", нули не надо откидывать для поиска "повреждения", т.к. выбивание УЗО из-за "нуля" возможно только при монтаже выключателей/розеток/светильников или при перебивании провода перфоратором. Да, УЗО типа А, автоматы с характеристикой В. УЗО 10 мА бессмысленно для стационарного оборудования.

0
Аватар пользователя
KDS

Местный

Регистрация: 29.06.2010

Донецк

Сообщений: 18

11.02.2011 в 14:24:47

Smily написал : Вы очевидно невнимательно читали. При использовании 1р, "если выбьет УЗО", нули не надо откидывать для поиска "повреждения", т.к. выбивание УЗО из-за "нуля" возможно только при монтаже выключателей/розеток/светильников или при перебивании провода перфоратором.

По ссылке приведенной вами - avmal писал "Возьмём, к примеру, случай повреждения изоляции одной из групповых линий, но повреждение не фазной жилы, а нулевой, вероятность повреждения которой, точно такая же, как и фазной. Срабатывает УЗО. Обычно выключаются все автоматы, взводится УЗО и включаются последовательно все автоматы. В случае установки однополюсных автоматов, УЗО не взведётся, поэтому потребуется вскрытие щита, отключение всех нулевых проводов с соответствующей нулевой шины, последовательное подключение жил обратно на шину с периодическим включением УЗО для выявления повреждённой жилы, поиск фазного проводника, соответствующего повреждённому нулевому, что при плотном монтаже боксов очень затруднительно, восстановление монтажа и закрытие щита до времени поиска места повреждения. Заметьте, после устранения повреждения вскрытия щита понадобится вновь для восстановления нулевого проводника. Согласитесь, что для рядового пользователя подобная процедура неподъёмна и всё оборудование, находящееся под этим УЗО, работать не будет до прихода «жэковского» электрика, что может произойти очень и очень не скоро … При использовании автоматов 1Р+N алгоритм поиска и локализации повреждённой линии несколько упрощается – достаточно выключить все автоматы группы сработавшего УЗО, взвести УЗО и последовательно включать автоматы до сработки дифзащиты. После этого достаточно выключить автомат повреждённой линии, включив все остальные и спокойно дожидаться вызванного электрика …"

Smily написал : Да, УЗО типа А, автоматы с характеристикой В. УЗО 10 мА бессмысленно для стационарного оборудования.

На свет тоже ставить Узо тип А ? Стиралка будет стоять в ванной, для мокрых помещений вроде нужно 10мА А почему атоматы с характеристикой В ? УЗО Legrand DX характеристика А электромеханическое или электронное ?

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

11.02.2011 в 16:16:15

KDS написал : Может поискать ВВГнг или ВВГнг-ls или для квартиры подойдет ВВГ или NYM ?

Поищите, но я бы особо не усердствовал.

KDS написал : Читая эту тему и решил ставить или 2р или 1р+N. Места в щитке хватает и для удобства, если узо выбьет то не надонули откидывать для того чтобы найти повреждение.

Если они есть у вас в широкой продаже (не под заказ!) - ставьте.

0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

11.02.2011 в 16:23:46

KDS написал : Стиралка будет стоять в ванной, для мокрых помещений вроде нужно 10мА

Мощная она...

KDS написал : А почему атоматы с характеристикой В ?

1p+n таких нету. В срабатывает при более низких токах КЗ - 3-5 от номинала

0
Аватар пользователя
KDS

Местный

Регистрация: 29.06.2010

Донецк

Сообщений: 18

11.02.2011 в 16:28:57

VladislavV написал : Мощная она...

Стиралка - 2400 W max

VladislavV написал : 1p+n таких нету. В срабатывает при более низких токах КЗ - 3-5 от номинала

С характеристикой В ставить на розетки и на свет?.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.02.2011 в 18:36:33

KDS написал : По ссылке приведенной вами - avmal писал

Я так понимаю, что опыта эксплуатации УЗО у вас нет. Почитайте внимательнее всю тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129416

KDS написал : На свет тоже ставить Узо тип А ?

Это моя рекомендация. В Германии УЗО типа АС - запрещены.

KDS написал : А почему атоматы с характеристикой В ?

Для жилых помещений лучше В, т.к. срабатывают при более низких значениях тока КЗ. Зачем вам С? У вас ведь не офис с десятком импульсных БП в группе?

KDS написал : Стиралка будет стоять в ванной, для мокрых помещений вроде нужно 10мА

У нас нет такого требования. Для стационарного оборудования "с заземлением" 10 мА - бессмысленно. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=105277

0
Аватар пользователя
KDS

Местный

Регистрация: 29.06.2010

Донецк

Сообщений: 18

11.02.2011 в 20:47:39

Smily написал : Это моя рекомендация. В Германии УЗО типа АС - запрещены.

Буду ставить все Узо тип А. Вопрос по току Узо, пусть остаются на 63 А (для надежность ) или заменить на 40А

Smily написал : У нас нет такого требования. Для стационарного оборудования "с заземлением" 10 мА - бессмысленно.

Заземления нет. Просто проложу 3-х жильный кабель с земляной жилой, но не буду подключать в щитке и в розетках. Может сделают когда нибудь землю.

0