Доброе время суток, помогите советом. Не за себя, за людей переживаю. Суть вот в чём, есть старое производственное помещение, времён куликовской битвы, внутренняя проводка стала сыпаться, надо срочно менять. Ввод выполнен воздушкой, со столба идут 4 провода, а в распределительном щите три фазных, нейтраль посажена на стенку ящика. Отсюда вывод что она глухозаземлённая. Но если мне изменяет память эта самая нейтраль после ввода в ру заземляться не должна, или я ошибаюсь? Новая проводка будет выполнена трёхжильным ввг куда же подключать RE? Помогите разобраться в извечном вопросе : нейтраль-->ноль-->земля. Надо ли вызывать с энергонадзора для замерки сопротивления заземления и выяснения этого вопроса?
13.03.2011 в 13:09:06
#2305086
awenjer написал : а в распределительном щите три фазных, нейтраль посажена на стенку ящика.
Должен быть контур. И полосой приварен к щиту.
13.03.2011 в 13:10:32
#2305088
awenjer написал : Надо ли вызывать с энергонадзора для замерки сопротивления заземления и выяснения этого вопроса?
Надо.
13.03.2011 в 13:12:00
#2305093
контур есть но я не уверен в его исправном состоянии
13.03.2011 в 13:13:38
#2305097
спасибо за совет,значит будем вызывать
13.03.2011 в 18:20:36
#2305626
ПPOPAБ написал : Модульный на ДИН-рейку, 50-63А, 220В(катушка), полюсов два и более(чаще встречаются трехполюсные).
Контактор уже есть, такой как на фото.
А реле подбираю еще , пока не могу решить ЗУБР-316 или ETI HRN-33.
13.03.2011 в 19:01:00
#2305689
О.К. шо маемо-то маемо... (что имеем- то имеем)
pokand написал : А реле подбираю еще ,
Тогда Вам, с конкретным вопросом, сюда:
14.03.2011 в 18:57:54
#2308004
ЗУБР аналог УЗМ во всем???? Или нет???
17.03.2011 в 22:25:17
#2314258
Прошу объяснить, если на 3-х полюсном автомате аккуратно разделить(разрезать) клавишу, ну скажем на 3 части, получится три однополюсных автомата???? или так 2п+1п???? Просто есть 3х полюсный в наличии, а нужен 2х пол и 1 пол.
17.03.2011 в 22:30:06
#2314273
pokand написал : Прошу объяснить, если на 3-х полюсном автомате аккуратно разделить(разрезать) клавишу, ну скажем на 3 части, получится три однополюсных автомата????
Нет. У них привод еще внутри есть.
19.03.2011 в 00:05:09
#2316504
Вот переработал еще раз схему. Из того, что удалось собрать на текущий момент. Все девайсы есть в наличии. за исключением, пока вводного 2х полюсного автомата и реле напряжения (надеюсь достать УЗМ-51М). Мощность, прикинул максимальную при одновременном включении всего, что есть в доме. Входное УЗО 63А 300мА 4х полюсное, подвод к нему земли, что бы работала кнопка Тест. (GE-дженерал электр., MG- шнейдер электр.) Каие будут замечания????
19.03.2011 в 00:15:40
#2316528
In УЗО увеличить УЗМ51 ставится в разры провода
19.03.2011 в 00:18:41
#2316535
Не понял??? Разверните ответ.
19.03.2011 в 00:26:36
#2316547
УЗМ51 ставится как обычный автомат, а реле напряжения обычно просто как вольтметр - т.е. паралельно
19.03.2011 в 01:24:54
#2316624
gugulaki написал : УЗМ51 ставится как обычный автомат, а реле напряжения обычно просто как вольтметр - т.е. паралельно
Эт, если УЗМ используется без контактора, а в схеме - все нормально. Лишь выполнение функций управления исполнительным устройством.
19.03.2011 в 01:46:26
#2316641
Всю тему не читал, только схему глянул пост 71. Косяки на вскидку, может было на что то обоснование. УЗО на вводе 4Р. Ответвление от РЕ на вводное УЗО, а чего ноль туда не посадить. Все УЗО 25А без защиты от сверхтока. 3х проводка (наличие РЕ) не везде. Система ТТ - если только сами приняли решение. Над АВ 16 А - УЗО 63А.
19.03.2011 в 20:07:01
#2317848
ink_mast написал : УЗО на вводе 4Р.
Ну да , если есть такое, 4х пол., зачем покупать еще одно практически аналог за 45уе, лучше это использовать, контактор тоже 4х полюсный. Щиток Мёллер на 24(+4) модуля, думаю хватит.
ink_mast написал : Ответвление от РЕ на вводное УЗО, а чего ноль туда не посадить
Хочу что бы в данном 4х пол УЗО, работала кнопка ТЕСТ
Все УЗО 25А без защиты от сверхтока.
Т.е.?????? На входе поставить автомат на 32А ????????????????????
3х проводка (наличие РЕ) не везде.
Да РЕ заводится отдельным проводом на определенные розетки, т.к. вся электропроводка состоит так сказать из старой и новой частей, новая тоже 2х проводная, но к ней отдельным проводом заведена земля.
Система ТТ - если только сами приняли решение.
Да ТТ, а что значит "если только сами приняли решение"????
Над АВ 16 А - УЗО 63А.
Не понял??? Разверните ответ. Спасибо.
19.03.2011 в 22:05:08
#2318128
pokand написал : Т.е.?????? На входе поставить автомат на 32А ?
Если на вводе защищать УЗО, то АВ не более 25А.
pokand написал : Хочу что бы в данном 4х пол УЗО, работала кнопка ТЕСТ
А чего перемычку не поставить 5 - N?
pokand написал : Да ТТ, а что значит "если только сами приняли решение"?
Всю тему не читал, вот и указал, что возможно было на это обоснование, а не просто решили хочу ТТ.
pokand написал : Не понял??? Разверните ответ.
У вас УЗО рассчитано на ток 63 А, а Вы его поставили на линию 16А. Мощнее линий нет? Например поменять местами с УЗО 25А.
19.03.2011 в 22:41:55
#2318203
ink_mast написал : У вас УЗО рассчитано на ток 63 А, а Вы его поставили на линию 16А. Мощнее линий нет? Например поменять местами с УЗО 25А.
Из расчета на то, что это гаражная линия и там будут включаться различные електроинструменты.
ink_mast написал : Всю тему не читал, вот и указал, что возможно было на это обоснование, а не просто решили хочу ТТ.
По улице идет воздушка гол Алюминий и ввод воздушка, 2х проводная, сразу заходит на опломбированный счетчик.
ink_mast написал : Если на вводе защищать УЗО, то АВ не более 25А.
А если на вводе 32А поставить, ведь УЗО выдерживает 6-ти кратную перегрузку по току?
20.03.2011 в 17:33:23
#2319505
pokand написал : Из расчета на то, что это гаражная линия и там будут включаться различные електроинструменты.
Мощностью не более 3,5кВт.
pokand написал : А если на вводе 32А поставить, ведь УЗО выдерживает 6-ти кратную перегрузку по току?
Читаем Хелп, ссылку скидывал.
20.03.2011 в 22:33:29
#2320228
Спасибо! Не учёл, что фаза будет выносится, в момент включения кнопки Тест через землю, на корпуса всех заземленных приборов. Тогда думаю надо подключать УЗО или так фото1 или так фото2. Как лучше??? И схему переделал, ограничил на входе 25А автоматом, так можно?????
20.03.2011 в 22:47:04
#2320266
pokand написал : Не учёл, что фаза будет выносится, в момент включения кнопки Тест через землю, на корпуса всех заземленных приборов.
Вы не пробовали подключить УЗО на стенде и проверить работу кнопку тест.
Все равно работать будет не корректно (в тесте учувствуют 2 – фазы, а не ноль и фаза).
21.03.2011 в 11:05:43
#2320971
Ну почему не корректно? Соединяю 2 и 4 полюс а также 6 и N , проводники внутри УЗО, я думаю, не чем друг от друга не отличаются, у других производителей вообще нет обозначений на корпусе, где ноль , а где фаза. Токи текут по 4-м проводникам(полюсам), их "измеряет" катушка - если где то есть вдруг не совпадение токов друг с другом - отключает.
23.03.2011 в 21:29:13
#2326043
Нет, наверное вот так, лучше будет...
25.03.2011 в 14:04:28
#2329172
Вот нашел схемы , третья справа :yu
25.03.2011 в 14:42:30
#2329240
pokand написал : Ну почему не корректно? Соединяю 2 и 4 полюс а также 6 и N
Соединять ничего нельзя. В вашем случае фазу надо подключить на 1, а N на 5 клеммы. Некорректность может заключаться в том, что резистор в тестовой цепи рассчитан на линейное напряжение, а у вас будет фазное.
25.03.2011 в 15:58:40
#2329367
avmal написал : В вашем случае фазу надо подключить на 1, а N на 5 клеммы.
А почему не, Фазу на 3-й и Ноль на 5-ый????? Линейное напряжение, что разве меньше?
25.03.2011 в 16:15:36
#2329392
pokand написал : А почему не, Фазу на 3-й и Ноль на 5-ый?????
Можете и так, но общепринято, что фаза слева. Пардон, просмотрел, что тестовая цепь на 3, а не на 1. Именно так - фаза - 3, ноль - 5.
pokand написал : Линейное напряжение, что разве меньше?
Линейное - 380В, фазное - 220В. При подаче в тестовую цепь 220В вместо 380В ток будет меньше и срабатывание может оказаться под вопросом. Хотя, производитель наверняка предусмотрел это.
25.03.2011 в 17:20:39
#2329485
2pokand
avmal написал : Хотя, производитель наверняка предусмотрел это.
Я прекрасно понимаю, что такое выкинутые деньги на ветер. В данном случае это как рулетка (светофор горит красный, а автомобиль продолжает движение). И на больничной койке легче не будет что переходил на зеленый сигнал светофора. Монтировать клиенту и взять за это деньги – даже и в мыслях нет! А для семьи для дома тем более!!!
25.03.2011 в 17:28:20
#2329497
Bladiclab написал : Я прекрасно понимаю, что такое выкинутые деньги на ветер.
Поясните свою мысль.