Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.03.2011 в 01:46:26

Всю тему не читал, только схему глянул пост 71. Косяки на вскидку, может было на что то обоснование. УЗО на вводе 4Р. Ответвление от РЕ на вводное УЗО, а чего ноль туда не посадить. Все УЗО 25А без защиты от сверхтока. 3х проводка (наличие РЕ) не везде. Система ТТ - если только сами приняли решение. Над АВ 16 А - УЗО 63А.

0
Аватар пользователя
pokand

Местный

Регистрация: 10.02.2011

Харьков

Сообщений: 168

19.03.2011 в 20:07:01

ink_mast написал : УЗО на вводе 4Р.

Ну да , если есть такое, 4х пол., зачем покупать еще одно практически аналог за 45уе, лучше это использовать, контактор тоже 4х полюсный. Щиток Мёллер на 24(+4) модуля, думаю хватит.

ink_mast написал : Ответвление от РЕ на вводное УЗО, а чего ноль туда не посадить

Хочу что бы в данном 4х пол УЗО, работала кнопка ТЕСТ

Все УЗО 25А без защиты от сверхтока.

Т.е.?????? На входе поставить автомат на 32А ????????????????????

3х проводка (наличие РЕ) не везде.

Да РЕ заводится отдельным проводом на определенные розетки, т.к. вся электропроводка состоит так сказать из старой и новой частей, новая тоже 2х проводная, но к ней отдельным проводом заведена земля.

Система ТТ - если только сами приняли решение.

Да ТТ, а что значит "если только сами приняли решение"????

Над АВ 16 А - УЗО 63А.

Не понял??? Разверните ответ. Спасибо.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

19.03.2011 в 22:05:08

pokand написал : Т.е.?????? На входе поставить автомат на 32А ?

Если на вводе защищать УЗО, то АВ не более 25А. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=737906#post737906

pokand написал : Хочу что бы в данном 4х пол УЗО, работала кнопка ТЕСТ

А чего перемычку не поставить 5 - N?

pokand написал : Да ТТ, а что значит "если только сами приняли решение"?

Всю тему не читал, вот и указал, что возможно было на это обоснование, а не просто решили хочу ТТ.

pokand написал : Не понял??? Разверните ответ.

У вас УЗО рассчитано на ток 63 А, а Вы его поставили на линию 16А. Мощнее линий нет? Например поменять местами с УЗО 25А.

0
Аватар пользователя
pokand

Местный

Регистрация: 10.02.2011

Харьков

Сообщений: 168

19.03.2011 в 22:41:55

ink_mast написал : У вас УЗО рассчитано на ток 63 А, а Вы его поставили на линию 16А. Мощнее линий нет? Например поменять местами с УЗО 25А.

Из расчета на то, что это гаражная линия и там будут включаться различные електроинструменты.

ink_mast написал : Всю тему не читал, вот и указал, что возможно было на это обоснование, а не просто решили хочу ТТ.

По улице идет воздушка гол Алюминий и ввод воздушка, 2х проводная, сразу заходит на опломбированный счетчик.

ink_mast написал : Если на вводе защищать УЗО, то АВ не более 25А.

А если на вводе 32А поставить, ведь УЗО выдерживает 6-ти кратную перегрузку по току?

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.03.2011 в 17:33:23

pokand написал : Из расчета на то, что это гаражная линия и там будут включаться различные електроинструменты.

Мощностью не более 3,5кВт.

pokand написал : А если на вводе 32А поставить, ведь УЗО выдерживает 6-ти кратную перегрузку по току?

Читаем Хелп, ссылку скидывал.

0
Аватар пользователя
pokand

Местный

Регистрация: 10.02.2011

Харьков

Сообщений: 168

20.03.2011 в 22:33:29

Спасибо! Не учёл, что фаза будет выносится, в момент включения кнопки Тест через землю, на корпуса всех заземленных приборов. Тогда думаю надо подключать УЗО или так фото1 или так фото2. Как лучше??? И схему переделал, ограничил на входе 25А автоматом, так можно?????

0
Вложение
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

20.03.2011 в 22:47:04

pokand написал : Не учёл, что фаза будет выносится, в момент включения кнопки Тест через землю, на корпуса всех заземленных приборов.

Вы не пробовали подключить УЗО на стенде и проверить работу кнопку тест.
Все равно работать будет не корректно (в тесте учувствуют 2 – фазы, а не ноль и фаза).

0
Аватар пользователя
pokand

Местный

Регистрация: 10.02.2011

Харьков

Сообщений: 168

21.03.2011 в 11:05:43

Ну почему не корректно? Соединяю 2 и 4 полюс а также 6 и N , проводники внутри УЗО, я думаю, не чем друг от друга не отличаются, у других производителей вообще нет обозначений на корпусе, где ноль , а где фаза. Токи текут по 4-м проводникам(полюсам), их "измеряет" катушка - если где то есть вдруг не совпадение токов друг с другом - отключает.

0
Аватар пользователя
pokand

Местный

Регистрация: 10.02.2011

Харьков

Сообщений: 168

23.03.2011 в 21:29:13

Нет, наверное вот так, лучше будет...

0
Вложение
Аватар пользователя
pokand

Местный

Регистрация: 10.02.2011

Харьков

Сообщений: 168

25.03.2011 в 14:04:28

Вот нашел схемы , третья справа :yu

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.03.2011 в 14:42:30

pokand написал : Ну почему не корректно? Соединяю 2 и 4 полюс а также 6 и N

Соединять ничего нельзя. В вашем случае фазу надо подключить на 1, а N на 5 клеммы. Некорректность может заключаться в том, что резистор в тестовой цепи рассчитан на линейное напряжение, а у вас будет фазное.

0
Аватар пользователя
pokand

Местный

Регистрация: 10.02.2011

Харьков

Сообщений: 168

25.03.2011 в 15:58:40

avmal написал : В вашем случае фазу надо подключить на 1, а N на 5 клеммы.

А почему не, Фазу на 3-й и Ноль на 5-ый????? Линейное напряжение, что разве меньше?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.03.2011 в 16:15:36

pokand написал : А почему не, Фазу на 3-й и Ноль на 5-ый?????

Можете и так, но общепринято, что фаза слева. Пардон, просмотрел, что тестовая цепь на 3, а не на 1. Именно так - фаза - 3, ноль - 5.

pokand написал : Линейное напряжение, что разве меньше?

Линейное - 380В, фазное - 220В. При подаче в тестовую цепь 220В вместо 380В ток будет меньше и срабатывание может оказаться под вопросом. Хотя, производитель наверняка предусмотрел это.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

25.03.2011 в 17:20:39

2pokand

avmal написал : Хотя, производитель наверняка предусмотрел это.

Я прекрасно понимаю, что такое выкинутые деньги на ветер. В данном случае это как рулетка (светофор горит красный, а автомобиль продолжает движение). И на больничной койке легче не будет что переходил на зеленый сигнал светофора. Монтировать клиенту и взять за это деньги – даже и в мыслях нет! А для семьи для дома тем более!!!

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.03.2011 в 17:28:20

Bladiclab написал : Я прекрасно понимаю, что такое выкинутые деньги на ветер.

Поясните свою мысль.

0