pokand
pokand
Местный

Регистрация: 10.02.2011

Харьков

Сообщений: 168

24.06.2011 в 09:40:11

Наконец то......:) Собрал вводной первый щиток, всё по новому, но всё работает и УЗО и контактор и реле напряжения.
Второй думаю будет такой. Замечания какие есть?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.06.2011 в 10:16:17

pokand написал : Замечания какие есть?

Зачем шины-то внизу щита?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

24.06.2011 в 10:57:45

avmal написал : Зачем шины-то внизу щита?

УЗО разных производителей, возможно формфактор не позволяет использовать гребенку...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.06.2011 в 12:10:21

ПPOPAБ написал : УЗО разных производителей, возможно формфактор не позволяет использовать гребенку...

Можно было и по группам соединить, а группы перемычками. Тем более, что MG и SE одно и то же - получается всего две группы.

0
pokand
pokand
Местный

Регистрация: 10.02.2011

Харьков

Сообщений: 168

24.06.2011 в 15:45:10

avmal написал : Зачем шины-то внизу щита?

Ну думаю так будет удобнее (если что то случится) отключить одну группу например, а так вытаскивать всю гребенку или перемычку. В комплекте щитка Мёллер идет изолированная шина, довольно длинная, разделю её на две части слева фаза справа ноль, подпишу, что это фазная, это нулевая. Мне кажется так и удобно будет и безопасно. Логично ?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.06.2011 в 16:51:37

pokand написал : Ну думаю так будет удобнее (если что то случится) отключить одну группу например, а так вытаскивать всю гребенку или перемычку.

Так рассуждать, так и в ящик аппараты не надо убирать.

pokand написал : В комплекте щитка Мёллер идет изолированная шина, довольно длинная, разделю её на две части слева фаза справа ноль

Это нулевая шина и для фазы никак не предназначенная.

pokand написал : Мне кажется так и удобно будет и безопасно.

Насчёт безопасности с точностью до наоборот.

0
pokand
pokand
Местный

Регистрация: 10.02.2011

Харьков

Сообщений: 168

24.06.2011 в 18:38:47

Почему? Обоснуете???

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

25.06.2011 в 03:17:25

pokand написал : Почему?
Обоснуете???

ГОСТ Р 51778-2001 написал : 6.4.2 Все доступные прикосновению открытые проводящие части щитков класса I и их
конструктивные элементы для установки аппаратов, которые могут оказаться под напряжением,
должны иметь надежную электрическую связь с зажимом для присоединения нулевого
защитного проводника РЕ или PEN-проводников питающей цепи, а также с заземляющим
зажимом по 6.4.4. Значение сопротивления этих связей должно быть не более 0,1 Ом.

Короче, все фазные проводники должны быть в изоляции. А то осядет пыль на вашу шину, коротнет - и привет!

0
pokand
pokand
Местный

Регистрация: 10.02.2011

Харьков

Сообщений: 168

25.06.2011 в 14:15:06

Смущает площадь,сечение гребенки и ПВ-1 6мм2 с шинкой, есть ведь разница... Ну а пыль....... это же дома, в закрытом щитке, а не на заводе, будем периодически выдувать.:)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.06.2011 в 14:31:02

pokand написал : Смущает площадь,сечение гребенки и ПВ-1 6мм2 с шинкой, есть ведь разница...

Меня тоже эта разница смущает. При номинальных токах гребёнок 63А и 80А, чего вам вполне достаточно, причём, без единого переходного сопротивления в шлейфе, не считая клеммы самого аппарата, при соединении ПВ-1 от первого до последнего аппарата набирается куча переходных сопротивлений. Вы эту цель преследуете? Кстати, в вашем случае вполне достаточно ПВ-1 ( ПВ-3, ПВ-4 ) 4,0. И потом, для увеличения надёжности при конструировании оборудования стараются количество соединений свести к минимуму. Вы же сознательно уменьшаете надёжность введением фазной и нулевой распределительных шин, которые там в принципе не нужны.

pokand написал : Ну а пыль....... это же дома, в закрытом щитке, а не на заводе, будем периодически выдувать.

Не стройте иллюзий - вы забудете про свои мечты сразу же, как-только закроете фальш-панель щитка.

0
pokand
pokand
Местный

Регистрация: 10.02.2011

Харьков

Сообщений: 168

26.06.2011 в 09:43:35

А тут тоже неправильно??? Тоже ж фаза с черных шинок размножается?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу