vann
vann
Новичок

Регистрация: 01.04.2009

Северодвинск

Сообщений: 19

17.02.2011 в 21:33:08

Добрый день,такая дилема по стене с целью улучшения эстетических и противопожарных норм проложен кабель канал размером 60 на 40 мм и в него уложено довольно (много) по объему кабелей: 2 кабеля-4*6мм 1 кабель-5*10мм-ввг 1 кабель-4*10мм-аввг и 3-4 провода 3*2.5 мм-ввг и все это хозяйство занимает примерно процентов70- 80 объема кабель канала, нагрузка на кабеля не более 30-40% от возможностей кабеля и больше не будет,просто сечения взяты с запасом дело в том что видел множество таблиц по заполнению и там расчет в основном идет на количество одножильных проводов одного сечения а в моем случае много разных сечений и я что то не очень понимаю как посчитать заполняемость кабель канала.

1)допустимо ли так заполнять кабель канал? 2)допускается ли прокладка кабеля питающего щиток и проводов отходящих от щитка в одном кабель канале или подводящий кабель должен прокладываться отдельно в гофре 3)если есть возможность скиньте ссылки по заполнямости кабель каналов спасибо.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

17.02.2011 в 22:06:00

  1. да
  2. да (если Ваш инспектор не докопается)
  3. да сколько влезет, там довольно большая норма, практически ногами трамбовать надо чтобы превысить считается всё просто, складываете сечение всех кабелей (как площади вычисляются знаете?) и делите на сечение канала

vann написал : и все это хозяйство занимает примерно процентов70- 80 объема кабель канала

по прикидкам 50% занимает, должно поместиться, но придется ровнять а больше 60% вообще может не залезть, если не критично, лучше взять канал чуток крупней (потомки Вам будут благодарны)

0
vann
vann
Новичок

Регистрация: 01.04.2009

Северодвинск

Сообщений: 19

17.02.2011 в 22:35:53

спасибо Юра я тоже о чем то подобном подозревал,не может же баласт(изоляция кабелей)кардинально влиять на объем полезного пространства,поэтому и решил развеять сомнения,если вдруг мы все таки заблуждаемся надеюсь нас поправят, и если кто даст полезную ссылочку по данному вопросу буду очень благодарен.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.02.2011 в 23:11:30

vann написал : если кто даст полезную ссылочку по данному вопросу буду очень благодарен.

ПУЭ 2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойно с упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35% сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40%.

0
vann
vann
Новичок

Регистрация: 01.04.2009

Северодвинск

Сообщений: 19

17.02.2011 в 23:18:51

блин тогда нестыковка получается,изоляция тоже считается,завтра буду мерять и считать,считать и мерять,avmal спасибо за документальное подтверждение,хотя в других источниках попадалась инфа до 60%.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

17.02.2011 в 23:27:16

vann написал : завтра буду мерять и считать,считать и мерять

При вашем перечне кабелей заполнение составит от 41 до 44%, что по моим понятиям не криминально.

0
ifan
ifan
Местный

Регистрация: 10.08.2006

Архангельск

Сообщений: 194

21.02.2011 в 20:33:15

avmal написал : При вашем перечне кабелей заполнение составит от 41 до 44%, что по моим понятиям не криминально.

померял получилось даже еще меньше,большое спасибо за объяснения avmal а для гофры и пластиковой трубы не дадите ссылочку из ПУЭ по объему заполнения.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.02.2011 в 21:31:13

ifan написал : avmal а для гофры и пластиковой трубы не дадите ссылочку из ПУЭ по объему заполнения.

Если по памяти, то не помню, чтобы какие-то ограничения были - больше, чем войдёт, вы всё-равно не протащите в трубе или гофре. Единственное ограничение только по протяжке в одной трубе разных по функциональному назначению кабелей и проводов. Точнее и подробнее в ПУЭ.

0
ifan
ifan
Местный

Регистрация: 10.08.2006

Архангельск

Сообщений: 194

22.02.2011 в 20:00:26

спасибо.

avmal написал : Единственное ограничение только по протяжке в одной трубе разных по функциональному назначению кабелей и проводов

а в коробе допускается прокладка проводов от разных групп тянуть?(например кабель к двигателю и провода от щита освещения и тд)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.02.2011 в 20:37:15

ifan написал : а в коробе допускается прокладка проводов от разных групп тянуть?(например кабель к двигателю и провода от щита освещения и тд)

Да.

0
ifan
ifan
Местный

Регистрация: 10.08.2006

Архангельск

Сообщений: 194

22.02.2011 в 21:37:02

спасибо!!!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу