22.03.2012 в 14:11:46
Bladiclab написал : Нет Система TN-C
Спасибо за поправку. Что-то я запутался. Пойду почитаю ПУЭ, попробую разобраться в деталях, чтобы не запутать и форумчан. :) Почитал... Система на столбах получается TN-C. На вводе в дом обязательное повторное заземление. Получается, что далее от шкафа, где разделяется PEN на PE и N, будет уже система TN-S. Я правильно понимаю?
23.03.2012 в 21:59:31
miclK написал : Получается, что далее от шкафа, где разделяется PEN на PE и N, будет уже система TN-S. Я правильно понимаю?
Если Вам так понятнее то Да. Вообще у Вас должна быть, и получится в результате TN-C-S. Это значит до щита Учета было TN после стало TNS. "Землю" - ЗУ делайте нормальную. При такой-то ВЛИ (СИПом)
26.03.2012 в 17:25:29
Насяльника написал : "Землю" - ЗУ делайте нормальную. При такой-то ВЛИ (СИПом)
Спасибо. Учту. Пока про заземление прочитал только одно обоснованное требование - сопротивление не более 30 Ом. А то, как его организовать - задача творческая. Пока нет электричества, то придется сделать один уголок. Потом можно к нему же подварить полосой еще пару уголков.
26.03.2012 в 17:36:06
miclK написал : Пока про заземление прочитал
Уголок 45-50-3м-3шт. Забиваются треугольником, сторона 3 м.. Предварительно 40-50см. траншея. Обваривается полосой. Если место не позволяет можно линейно вдоль забора.
26.03.2012 в 17:39:17
Уголок 45-50-3м-4шт. Забиваются в линию. Расстояние между уголками 2-3м. Предварительно 40-50см. траншея. Обваривается полосой.
27.03.2012 в 09:15:47
Спасибо, намотал на ус. Буду воевать.
27.03.2012 в 10:05:53
Линия эффективнее замкнутой фигуры - нет взаимного экранирования электродов. Можно не уголок, а круглую сталь или арматуру 16-20 мм диаметром. Расстояние между электродами 1-2 длины электродов. Длина электродов 2,5-3 м. Длиннее - забивать неудобно даже в дно траншеи. Обычно менее 3 электродов никто не делает.
27.03.2012 в 10:12:39
miclK написал : Система на столбах получается TN-C. На вводе в дом обязательное повторное заземление.
да.
miclK написал : Получается, что далее от шкафа, где разделяется PEN на PE и N, будет уже система TN-S. Я правильно понимаю?
нет. Там где защитный и рабочий проводники объединены хотя бы в некоторой части системы - там TN-C (или TN-C-S), но ни в коем случае не TN-S. TN-S - система (включающая в себя источник и электроустановку), где защитный и рабочие проводники разделены на всём протяжении кроме единственной точки в районе источника.
27.03.2012 в 10:53:19
Alexiy, спасибо! Все предельно понятно и теперь всё срастается с моими представлениями.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу