haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7186

22.02.2011 в 20:58:10

polisio написал : вменяемые

Да по вам дурка плачет, ума он блин набрался.

0
polisio
polisio
Местный

Регистрация: 20.08.2008

Москва

Сообщений: 173

22.02.2011 в 21:16:23

haramamburu написал : Да по вам дурка плачет, ума он блин набрался.

Когда нет аргументов начинается хамство. А я Вам, между прочим, не хамил. Дай Бог Вам здоровья, добрый человек.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7186

22.02.2011 в 21:21:37

Хамство - это когда вас новым инспектором гаи назовут, а так - это мысли вслух.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

22.02.2011 в 21:41:59

polisio написал : Металлические трубки у меня не заземлены "по причине отсутствия оных". Ну не заморачивались 30 лет назад электрики этими трубками

Это стеб, землить проходные трубы. Конечно если у вас дом не обит металическим сайдингом

0
miclK
miclK
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Иваново

Сообщений: 203

22.03.2012 в 12:49:49

polisio, спасибо за тему. Также спасибо откликнувшимся за вменяемые советы. polisio, если не возражаете, я чуть поспрошаю тут? Т.к. до боли напревшая тема. Подключение вновь старого деревянного одноэтажного дома (соединить два обрезанных провода, грубо говоря). По "знакомству" через подставного человека озвучена сумма 6 тыр. рублями за подключение с выдачей в принципе законных документов. Но, как я уже выяснил, подключение не по ПУЭ (со всеми вытекающими последствиями). Выбранный мной путь:

  1. Техусловия. Договор. Уже получены.
  2. Контур заземления - один уголок 50х50х2000 забиваю не строго вертикально (угол 30 град. от вертикали примерно). К нему привариваю заранее пруток (сечение пока не знаю) который завожу на главную земляную шину. Почему один уголок? Для защитного заземления достаточно. А брать на свой контур все токи при аварии в подходящих сетях, как это предполагают "чубайсы", не хочу.
  3. Шкаф наружной установки IP54.
  4. Счетчик двухтарифный, согласованный с сетевой организацией.
  5. СИП, зажимы анкерные и ответвительные.
  6. ОМ-63 за счетчиком (жаль что не перед, но ничего не попишешь).
  7. УЗО на 30 мА. В итоге те же 6 тыр., но ПУЭ соблюдено, я спокоен. Жду схода снега. Буду признателен выслушать замечания от знающих людей.
0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

22.03.2012 в 13:39:03

miclK написал : Контур заземления - один уголок 50х50х2000 забиваю не строго вертикально (угол 30 град. от вертикали примерно). К нему привариваю заранее пруток (сечение пока не знаю) который завожу на главную земляную шину. Почему один уголок? Для защитного заземления достаточно.

Назовем правдиво – ФИКЦИЯ а не заземление.

miclK написал : УЗО на 30 мА.

При системе ТТ (двухуровневая защита) одного УЗО не достаточно.

0
miclK
miclK
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Иваново

Сообщений: 203

22.03.2012 в 13:51:00

Bladiclab написал : Назовем правдиво – ФИКЦИЯ а не заземление.

Принято. Расчет индивидуально мой. Основан на пробое тела человека между фазой и поверхностью Земли.

Bladiclab написал : При системе ТТ (двухуровневая защита) одного УЗО не достаточно.

Система TN-C-S. Линия на столбах - СИП, 3 фазы и PEN.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

22.03.2012 в 14:01:51

miclK написал : Система TN-C-S

Нет Система TN-C

miclK написал : Но, как я уже выяснил, подключение не по ПУЭ (со всеми вытекающими последствиями).

Поддерживаю!!!:)

0
miclK
miclK
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Иваново

Сообщений: 203

22.03.2012 в 14:11:46

Bladiclab написал : Нет Система TN-C

Спасибо за поправку. Что-то я запутался. Пойду почитаю ПУЭ, попробую разобраться в деталях, чтобы не запутать и форумчан. :) Почитал... Система на столбах получается TN-C. На вводе в дом обязательное повторное заземление. Получается, что далее от шкафа, где разделяется PEN на PE и N, будет уже система TN-S. Я правильно понимаю?

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

23.03.2012 в 21:59:31

miclK написал : Получается, что далее от шкафа, где разделяется PEN на PE и N, будет уже система TN-S. Я правильно понимаю?

Если Вам так понятнее то Да. Вообще у Вас должна быть, и получится в результате TN-C-S. Это значит до щита Учета было TN после стало TNS. "Землю" - ЗУ делайте нормальную. При такой-то ВЛИ (СИПом)

0
miclK
miclK
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Иваново

Сообщений: 203

26.03.2012 в 17:25:29

Насяльника написал : "Землю" - ЗУ делайте нормальную. При такой-то ВЛИ (СИПом)

Спасибо. Учту. Пока про заземление прочитал только одно обоснованное требование - сопротивление не более 30 Ом. А то, как его организовать - задача творческая. Пока нет электричества, то придется сделать один уголок. Потом можно к нему же подварить полосой еще пару уголков.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу