шпийон написал :
А смысль? Ежели она исправна, так зачем же её менять?
Cмысл в том, что проводке 30 лет и она не вечная - провод в тряпошной оплётке на изоляторах. А также смысл в том чтобы не дожидаться когда она от старости и КЗ начнёт гореть синим пламенем. Что мешает закопать - я уже отвечал. Почему-то когда кто-то кроме меня задаёт одни и те же вопросы гражданин Консультант форума электрика это флудом не называет. Металлические трубки у меня не заземлены "по причине отсутствия оных". Ну не заморачивались 30 лет назад электрики этими трубками
шпийон написал :
Тема, почти по Шекспиру, "Быть или не быть?" Вот из ю квестчен?
Ныфлудили уже на 4 страницы
Кто-то, может, и нафлудил, а я ума набрался. Отдельное спасибо ПРОРАБУ и Насяльнику. Не перевелись ещё вменяемые человеки на земле русской. Хотел бы ещё постепенно порасспрашивать про дела электрические.
polisio, спасибо за тему. Также спасибо откликнувшимся за вменяемые советы. polisio, если не возражаете, я чуть поспрошаю тут? Т.к. до боли напревшая тема.
Подключение вновь старого деревянного одноэтажного дома (соединить два обрезанных провода, грубо говоря).
По "знакомству" через подставного человека озвучена сумма 6 тыр. рублями за подключение с выдачей в принципе законных документов. Но, как я уже выяснил, подключение не по ПУЭ (со всеми вытекающими последствиями).
Выбранный мной путь:
Техусловия. Договор. Уже получены.
Контур заземления - один уголок 50х50х2000 забиваю не строго вертикально (угол 30 град. от вертикали примерно). К нему привариваю заранее пруток (сечение пока не знаю) который завожу на главную земляную шину. Почему один уголок? Для защитного заземления достаточно. А брать на свой контур все токи при аварии в подходящих сетях, как это предполагают "чубайсы", не хочу.
Шкаф наружной установки IP54.
Счетчик двухтарифный, согласованный с сетевой организацией.
СИП, зажимы анкерные и ответвительные.
ОМ-63 за счетчиком (жаль что не перед, но ничего не попишешь).
УЗО на 30 мА.
В итоге те же 6 тыр., но ПУЭ соблюдено, я спокоен. Жду схода снега.
Буду признателен выслушать замечания от знающих людей.
miclK написал :
Контур заземления - один уголок 50х50х2000 забиваю не строго вертикально (угол 30 град. от вертикали примерно). К нему привариваю заранее пруток (сечение пока не знаю) который завожу на главную земляную шину. Почему один уголок? Для защитного заземления достаточно.
Спасибо за поправку. Что-то я запутался. Пойду почитаю ПУЭ, попробую разобраться в деталях, чтобы не запутать и форумчан.
Почитал... Система на столбах получается TN-C. На вводе в дом обязательное повторное заземление. Получается, что далее от шкафа, где разделяется PEN на PE и N, будет уже система TN-S. Я правильно понимаю?
miclK написал :
Получается, что далее от шкафа, где разделяется PEN на PE и N, будет уже система TN-S. Я правильно понимаю?
Если Вам так понятнее то Да.
Вообще у Вас должна быть, и получится в результате TN-C-S.
Это значит до щита Учета было TN после стало TNS.
"Землю" - ЗУ делайте нормальную. При такой-то ВЛИ (СИПом)
Насяльника написал :
"Землю" - ЗУ делайте нормальную. При такой-то ВЛИ (СИПом)
Спасибо. Учту. Пока про заземление прочитал только одно обоснованное требование - сопротивление не более 30 Ом. А то, как его организовать - задача творческая. Пока нет электричества, то придется сделать один уголок. Потом можно к нему же подварить полосой еще пару уголков.
Уголок 45-50-3м-3шт. Забиваются треугольником, сторона 3 м.. Предварительно 40-50см. траншея. Обваривается полосой. Если место не позволяет можно линейно вдоль забора.
Линия эффективнее замкнутой фигуры - нет взаимного экранирования электродов. Можно не уголок, а круглую сталь или арматуру 16-20 мм диаметром. Расстояние между электродами 1-2 длины электродов. Длина электродов 2,5-3 м. Длиннее - забивать неудобно даже в дно траншеи.
Обычно менее 3 электродов никто не делает.
miclK написал :
Система на столбах получается TN-C. На вводе в дом обязательное повторное заземление.
да.
miclK написал :
Получается, что далее от шкафа, где разделяется PEN на PE и N, будет уже система TN-S. Я правильно понимаю?
нет. Там где защитный и рабочий проводники объединены хотя бы в некоторой части системы - там TN-C (или TN-C-S), но ни в коем случае не TN-S.
TN-S - система (включающая в себя источник и электроустановку), где защитный и рабочие проводники разделены на всём протяжении кроме единственной точки в районе источника.