Сообщений: 173

19.02.2011 в 20:59:33

Имеем: деревянный двухквартирный дом. Электропроводка двухпроводная. Ввод в дом: от столба два алюминиевых голых провода сечением 16 кв мм до изоляторов на стене. От изоляторов - двужильный провод к счётчику. Состояние ВЛ мне не известно.Что хотелось бы: поменять проводку в квартире на трёхпроводную, как требует ПУЭ-7 путём присоединения к проводам на изоляторах трёхжильного провода ВВГ один из которых на фазу, а два - на ноль. Таким образом получаются жилы N и PE, т.е. система ТN-c-s (так посоветовал знакомый гл.инженер из электросети, не глядя, по телефону). Однако сомнения в правильности такого решения терзают меня. Дв недели добросовестно изучал тему но ясности это не внесло. С одной стороны пишут:- TN-C-S - система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (PEN-проводнике) в какой-то ее части, начиная от источника питания, а далее, например, на вводе в частный дом или в этажном щитке многоквартирного дома, PEN-проводник разделяется на PE и N-проводники, которые далее не соединяются.
То есть так делать можно. Но тут же пишут:Устройство при двухпроводной сети (двухжильной проводке) "зануления" при помощи перемычки в розетке с клеммы N на клемму PE - не допускается! Не допускается также "разветвление" любым другим образом нулевого провода двухпроводной сети на N и РЕ (п.1.7.132 ПУЭ-7). Совмещение функций N и РЕ в одном проводе допускается только в трехфазной сети и при достаточном сечении проводников. Уважаемые спеиалисты-гуру! Разъясните, пожалуйста, окончательно и бесповоротно, могу ли я раздвоить ноль на вводе на РЕ и N проводники или нет? Прошу аргументировать позицию.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.02.2011 в 21:07:59

polisio написал : Устройство при двухпроводной сети (двухжильной проводке) "зануления" при помощи перемычки в розетке с клеммы N на клемму PE - не допускается! Не допускается также "разветвление" любым другим образом нулевого провода двухпроводной сети на N и РЕ (п.1.7.132 ПУЭ-7). Совмещение функций N и РЕ в одном проводе допускается только в трехфазной сети и при достаточном сечении проводников.

Сами же и отвечаете на свои вопросы?

polisio написал : могу ли я переделать электропроводку на трёхпроводную или оставить двухпроводную?

Если собрались переделывать проводку, то переделывать надо на трёхпроводную.

polisio написал : Состояние ВЛ мне не известно.

Узнайте прежде, чем продолжите задавать вопросы. Не думаю, что участники форума её состояние знают лучше вас.

0
Аватар пользователя
polisio

Местный

Регистрация: 20.08.2008

Москва

Сообщений: 173

19.02.2011 в 21:22:43

avmal написал :

avmal написал : Сами же и отвечаете на свои вопросы?

я не отвечаю, а привожу две противоречивые для меня цитаты из нормативных документов. Один документ говорит, что по системе тн-ц-с можно разделить PEN проводник на PE и N, а другой - нельзя ни в коем случае. Возможно, я что-то не так понимаю, вот и прошу растолковать

0
Аватар пользователя
polisio

Местный

Регистрация: 20.08.2008

Москва

Сообщений: 173

19.02.2011 в 21:25:40

avmal написал : Если собрались переделывать проводку, то переделывать надо на трёхпроводную.

То есть проложить три провода, но PE проводник никуда не подключать? В смысле не подключать на вводе в дом, поскольку как я понял из Вашей реплики во моём случае раздваивать ноль на вводе на РЕ и N нельзя?

0
Аватар пользователя
polisio

Местный

Регистрация: 20.08.2008

Москва

Сообщений: 173

19.02.2011 в 21:27:28

avmal написал : Узнайте прежде, чем продолжите задавать вопросы. Не думаю, что участники форума её состояние знают лучше вас.

К сожалению это невозможно. Будем исходить из неизвестности. В конце концов можно рассмотреть варианты: 1) состояние хорошее 2) состояние плохое

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

19.02.2011 в 21:33:53

Если по опорам ВЛ по улице идет только 2 провода то нельзя. Потому что 1 фазная линия. Но это врятли. обычно 3 фазы и PEN . Тогда смотрите тип опор - ж.б.(желательно) или дерево, Наличие повторного заземления опор. и делайте как сказали. Заземлиться не забудьте.

0
Аватар пользователя
polisio

Местный

Регистрация: 20.08.2008

Москва

Сообщений: 173

19.02.2011 в 21:44:46

Насяльника написал : Если по опорам ВЛ по улице идет только 2 провода то нельзя. Потому что 1 фазная линия. Но это врятли. обычно 3 фазы и PEN . Тогда смотрите тип опор - ж.б.(желательно) или дерево, Наличие повторного заземления опор. и делайте как сказали. Заземлиться не забудьте.

Заземлиться - это как? Я так полагал, что защитное зануление нужно а заземление при этом ПУЭ-7 противопоказано. Опоры у нас - столбы деревянные. Количество проводов будем уточнять. Под ВЛ я понимаю линию, идущую от питающего трансформатора. Я бы рад делать как сказали, только вот не сказали КАК делать, в том смысле могу я на вводе из "одного ноля" сделать РЕ и N или не могу? И попутно ещё вопрос на засыпку - а куда присоединять РЕ проводник при подключении лампочки, если люстры нет, а есть просто патрон, привинченный к к стене, или висящий на проводах? Патрон пластмассовй, клеммы для РЕ нет.

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

19.02.2011 в 21:51:03

polisio написал : Под ВЛ я понимаю линию, идущую от питающего трансформатора

Да та что конкретно у вас идет по улице. По заземлению читайте в пуэ. Кратко - положено на вводе в эл.установку.(дом). Проверьте на вашей опоре. И в форуме навалом тем - особенно !важное отсмотрите.

0
Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

19.02.2011 в 21:55:12

В любом случае при переходе на систему TN-C-S на вводе в дом необходимо выполнить повторное заземление нулевого провода. Границей раздела PE и N проводников у Вас будет вводное (противопожарное) УЗО. Далее проводник до УЗО- РЕ, после УЗО- N. Это не зависимо от состояния сети. Состояние сети на мой взгляд может влиять лишь на сопротивление петли фаза- ноль.

0
Аватар пользователя
polisio

Местный

Регистрация: 20.08.2008

Москва

Сообщений: 173

19.02.2011 в 21:57:44

Насяльника написал : И в форуме навалом тем - особенно !важное отсмотрите.

Так две недели с перерывом на сон только тем и занимаюсь... Если я Вас правильно понял, если на столбе от которого два провода идут на изоляторы дома, нет заземления (проволока или шина спускающаяся со столба в землю) то раздваивать ноль на вводе на РЕ и N нельзя?

0
Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

19.02.2011 в 21:59:26

По заземлению в этом форуме очень много веток, поищите, не буду повторять уже написанное.

0
Аватар пользователя
polisio

Местный

Регистрация: 20.08.2008

Москва

Сообщений: 173

19.02.2011 в 22:04:42

Михаил 53 написал : В любом случае при переходе на систему TN-C-S на вводе в дом необходимо выполнить повторное заземление нулевого провода

Ну вот и критерий истины вытанцовывается. Т.е. нет заземления повторного, нет и раздвоения ноля на РЕ и N, а, стало быть, и трёхпроводку делать нет смысла?

Михаил 53 написал : Далее проводник до УЗО- РЕ, после УЗО- N.

Здесь что-то не то. Может до УЗО РЕN?

0
Аватар пользователя
Михаил 53

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

19.02.2011 в 22:05:57

Михаил 53 написал : Границей раздела PE и N проводников у Вас будет вводное (противопожарное) УЗО. Далее проводник до УЗО- РЕ, после УЗО- N.

Далее, РЕ как по ПУЭ, рвать нигде нельзя, объединять с N нельзя.

0
Аватар пользователя
polisio

Местный

Регистрация: 20.08.2008

Москва

Сообщений: 173

19.02.2011 в 22:08:27

Михаил 53 написал : Далее, РЕ как по ПУЭ, рвать нигде нельзя, объединять с N нельзя

Это я уже наизусть выучил! :)

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

19.02.2011 в 22:14:47

polisio написал : Здесь что-то не то. Может до УЗО РЕN?

Да

polisio написал : Ну вот и критерий истины вытанцовывается. Т.е. нет заземления повторного, нет и раздвоения ноля на РЕ и N, а, стало быть, и трёхпроводку делать нет смысла?

трех нельзя если

Насяльника написал : Если по опорам ВЛ по улице идет только 2 провода то нельзя

А если нет повторки на вашем столбе то точно придется заземление ваять. :):) не получится откосить:) на дурака. Да простят меня чтящие ПУЭ.

0