Стоит котёл ariston EGIS 24 FF отопление 2-х трубка,подключение от водонапорной башни.в башне давление нормальное а в котле давление падает за сутки с 1,2 до 0,5 и приходится регулярно поднимать давление.не можем установить причину

0
Аватар пользователя
СВАРЩИК

Местный

Регистрация: 02.02.2011

Бронницы

Сообщений: 264

20.02.2011 в 18:16:32

Башня к отоплению отношения не имеет.Ищите дырку в доме.Когда поставили котел и когда это началось.

0
Аватар пользователя
comet

Местный

Регистрация: 07.01.2011

Курск

Сообщений: 29

21.02.2011 в 07:34:26

в доме течи нет.квартира на 2ом этаже сразу бы заметили.

0
Аватар пользователя
jjb

Местный

Регистрация: 22.12.2009

Астана

Сообщений: 215

21.02.2011 в 07:57:54

Может и еще как. Попробуйте заполнить систему до нормального давления и потом слить в мерную емкость до давления 0,5 - увидите как это мало воды...... У меня у знакомых был порыв ПП трубы на отводе в стене (непропай) - искали ВЕСЬ!!!! отопительный сезон, даже автоподпитку пришлось ставить. Во-первых вода медленно пропитывала кирпичную стену, почти не выходя на поверхность, во-вторых то что там есть труба да еще отвод никто не мог даже предположить (дом покупали со смонтированной сист. отопления, ессно без проекта -( ).

0
Аватар пользователя
СВАРЩИК

Местный

Регистрация: 02.02.2011

Бронницы

Сообщений: 264

21.02.2011 в 08:30:29

У Вас очень маленькая течь,ищите внимательнее.На пример,проведите рукой по низу радиаторов.

0
Аватар пользователя
jjb

Местный

Регистрация: 22.12.2009

Астана

Сообщений: 215

21.02.2011 в 08:53:27

Да, еще идея - попробуйте остудить систему и добавить давление, пусть до 2 - на холодную должно течь сильнее!

0
Аватар пользователя
aleks70

Местный

Регистрация: 03.07.2008

Москва

Сообщений: 71

21.02.2011 в 09:18:48

повысите температуру котла и по выходу пара найдете утечку.

0
Аватар пользователя
Rescuerr

Местный

Регистрация: 09.02.2010

Самара

Сообщений: 48

21.02.2011 в 09:46:58

Капля воды примерно весит 0,08 гр. Если капает по 1 капле в минуту, за сутки - полстакана. Если этими полстаканами намочить тряпицу и положить на радиатор 60 градусов -высохнет за три часа. Суть-при определенных условиях микротечь может испаряться запросто. Шарить под радиаторами лучше с туалетной бумагой. Или это действительно течь или безнаказанное расширение теплоносителя или в мембранный бак (через мембрану) или в болер косвенного нагрева типа "бак в баке" (когда гофрированный бак с водой помещен внутри бака с теплоносителем, внутренний бак постоянно сжимаясь-расширяясь (в момент потребления воды или выделения при нагреве из нее воздуха) влияет на давление во внешнем баке с теплоносителем и соответственно во всей системе. Но думаю подобный болер у вас не установлен.

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

21.02.2011 в 09:48:33

  1. Для начала проверьте давление воздуха в расширительном баке котла. Должно быть около 1.3-1.5 атм. Если ниже, то подкачать через вентиль автомобильным насосом. Мерять без воды в баке. Достаточно просто сбросить давление в системе до 0.5 атм.
  2. Все утечки ищутся только на холодной системе, на горячей все успевает испариться.
0
Аватар пользователя
comet

Местный

Регистрация: 07.01.2011

Курск

Сообщений: 29

22.02.2011 в 00:31:43

спасибо!я склоняюсь тоже к мелкой протечке,но сейчас лесть в котёл нельзя морозы больше 20,потеплеет попробуем поискать.

0
Аватар пользователя
Ленкс

Местный

Регистрация: 21.02.2011

Днепропетровск

Сообщений: 3

23.02.2011 в 02:38:51

У меня стоит котел NOBEL проблема та же. Подпитывать приходится раз в неделю. Я тоже грешил на систему отопления. Но прошлым летом закрил на все лето все краны отопления, отсек тем самым всю систему так как краны стоят прямо под самим котлом. Котел работал в режиме лето, тоесть только ГВС. Но, увы, подпитывать приходилось снова, правда реже, в чем причина - пока понять не могу. Единственная надежда на вариант, предложенный dmvt1, нприменно попробую, как только потеплеет.

0
Аватар пользователя
igor3321

Местный

Регистрация: 22.04.2008

Москва

Сообщений: 96

23.02.2011 в 14:50:33

У меня такая же фигня. За две недели давление падает с 1.5 до 1.0 бар. Объем системы гдето литров триста. Приходится подпитывать, благо есть подпитчик. Нигде даже капли не видно. У меня уже начинают возникать бредовые идеи уж не через многочисленные сочленения на льне идут испарения....:))

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

23.02.2011 в 20:26:43

Идут. Мне самому приходится подпитывать постоянно большую старую систему из стали скрученную на льне. Утечек нигде нет, даже на холодную все сухо. За неделю давление стабильно падает на 0.2 атм. В бане делал все полипропиленом, утечки ноль.

0
Аватар пользователя
comet

Местный

Регистрация: 07.01.2011

Курск

Сообщений: 29

24.02.2011 в 22:17:31

временно заглушил зал и ванную оставил спальную,кухню и теплый пол за сутки не упало ни на грамм.значит геморрой где то там.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.02.2011 в 12:22:47

igor3321 написал : У меня уже начинают возникать бредовые идеи уж не через многочисленные сочленения на льне идут испарения....)

dmvt1 написал : Идут. Мне самому приходится подпитывать постоянно большую старую систему из стали скрученную на льне.

как же с этим тогда бороться? такая же ерунда у друга постоянно, дом небольшой, всего 4 радиатора, все соединения на виду, прощупывал все соединения, секций радиаторов и фитингов, везде сухо....и причем не просто на льне, а лен с унипаком, а труба м/п на пресс-фитингах....падает до 0,5 стабильно....

кстати а чем грозит падение давления? и можно ли на таком давлении насос гонять?

0