Кто знает, можно ли подключить газовый накопительный водонагреватель к газу гибким шлангом и или только жёстким?

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

22.02.2011 в 21:05:30

... СНиП 42-01-2002 7.3 Внутренние газопроводы следует выполнять из металлических труб. Присоединение к газопроводам бытовых газовых приборов, КИП, баллонов СУГ, газогорелочных устройств переносного и передвижного газоиспользующего оборудования разрешается предусматривать гибкими рукавами, стойкими к транспортируемому газу при заданных давлении и температуре....

0
виkтор
виkтор
Новичок

Регистрация: 16.11.2008

Гуково

Сообщений: 45

22.02.2011 в 21:20:06

А мне в гор газе инспектор сказал, что можно только газовую печку ,и то не более 80 см у нас говорит снипы такие.

0
виkтор
виkтор
Новичок

Регистрация: 16.11.2008

Гуково

Сообщений: 45

22.02.2011 в 21:35:15

разрешается предусматривать гибкими рукавами. А длина гибких рукавов регламентируется?

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

22.02.2011 в 22:30:31

Паспорт посмотри.Если там разрешено.Значит в любо случае можете доказать что так и должно быть. В конце концов обьясните ребятам монтажника.Что бойлер стоит круглую сумму в У,Е и поломка какой либо его части крайне не желательна из-за финансовых последствий.Уверен -они сумеют доказать принимающему инспектору (или кому там у вас) целесообразность гибкой подводки. Эта проблема у нас возникла при установке колонок нева и оазис.Хруп и все.1500руб. После пары сломаных клапанов пришли к выводу ,что инструкцию надо соблюдать.