Vladimir_Vas написал : Как-нибудь формулируйте поконкретнее.
Я Вам привел ссылку на расчет. Никаких "полтонн" там нет.
01.03.2011 в 17:51:49
Vladimir_Vas написал : Как-нибудь формулируйте поконкретнее.
Я Вам привел ссылку на расчет. Никаких "полтонн" там нет.
02.03.2011 в 00:14:24
Vladimir_Vas написал : Лопнуло одно из наиболее узких стекол в гараже. Остальные пакеты в 3-5 раз больше площадью. Характер трещин - как на рис.4 по ссылке. Стекло лопнувшее вдавлено внутрь стеклопакета.
Это однозначно из-за давления+температура, характерная "бабочка" трещин говорит о том, что нагрузка была распределенной. Это вообще характерно для узких стекол. Например прогиб 2мм для стороны 800мм не принесет вреда, т.к. 2/800=1/400 - не вызовет сильных напряжений в стекле, а прогиб 2мм для стороны 350мм - может оказаться фатальным (2/350=1/175).
02.03.2011 в 06:17:36
Vladimir_Vas написал : А камня под окном на ровном снегу я не нашел. Нету его.
Камешек можно и не найти это пневматика на мой взгляд, Расстояния до цели не более 7-10 метров,далее отскакивает если стекло 4,но Возможно из-за низких температур стекло меняет свои свойства прибавим еще метра 3-4. Предлагаю исследовать прилегающею территорию на предмет Следов оставленных "Снайпером" (Народец у нас мелкопакостивый и гадкий) Предположу судя по ходу трещины,что стреляли если смотреть на окно лицом с левой стороны. (пневматика не отвечает высокой точности стрельбы) поэтому могу ошибаться. По весне думаю найдёте Пульку от пневматики (Шарик медного цвета). Советую Вызвать Участкового для составления протокола и фиксации факта.
02.03.2011 в 07:31:37
e_kuznetsov написал : это пневматика на мой взгляд
Это НЕ пневматика. Выше уже объяснил почему.
02.03.2011 в 09:09:46
Юбер написал : Я Вам привел ссылку на расчет. Никаких "полтонн" там нет.
Цитата из Вашей ссылки: Гораздо более редкий случай представляет разрушение стеклопакетов при изменении атмосферного давления. Однако, возможны случаи, когда стеклопакеты могут изготавливать при повышенном или пониженном атмосферном давлении, а изменение давления может составить до 4 кПа, В соответствии с формулой (3.12.) объем воздуха прослойки при изменении давления должен измениться на величину порядка 4%. Так как выгибаются оба стекла, то каждое стекло при деформации будет изменять объем воздуха на 2,0 %, чтобы компенсировать избыточное атмосферное давление.
Вы ее сами то читали?? Тогда разочарую. В расчетах по ссылке не учтен модуль упругости и толщина стекла. Никак не учтены. А это не верно в корне. При изменении давления атмосферы, давление в стеклопакете всегда отстает от изменения давления атмосферы на величину сопротивлениия стекла изгибу. Это более сложная методика расчета, поэтому в статье они и не приведена.
02.03.2011 в 09:13:16
e_kuznetsov написал : Предлагаю исследовать прилегающею территорию
Че ее исследовать - целина снежная. Участки не освоенные еще. Следы только одного зайца, забредшего на участки из леса. На 40 метров от дома. А дальше - дом милиционера.
02.03.2011 в 09:18:43
Тогда вполне может и не пневматика,птица,усадка фундамента,заяц-стрелок, Простите за сарказм.
02.03.2011 в 09:55:50
У меня лопнуло 2 стеклопакета, в углу окна как будто уголок отломили. Один прямо в день монтажа, на глазах монтажников, второй чуть позже. Ходили всякие комиссии, искали причины, сколы на краях стекла, кривизну рам меряли, короче так и не нашли ничего.
02.03.2011 в 09:57:35
Поменяли?
02.03.2011 в 11:03:35
Virtual написал : лопнуло 2 стеклопакета, в углу окна как будто уголок отломили
Наверное герметик усадку дал и создал напряжение. А при хранении или доставке слегка тюкнули. И когда при монтаже прижали штапиками создав дополнительное напряжение, раненое стекло и не выдержало.
04.03.2011 в 00:57:36
Однозначно, пневматическая винтовка
Винтовка пневматичексая PCP ИЖ60
Одна из самых легких версий PCP пневматических винтовок, так же самая доступная по цене. Азартность стрельбы умножается благодаря простоте использования и легкости. Благодаря входящему в комплект модератору вы не побеспокоите соседей на даче или в других местах звонкими хлопками выстрелов. Прицельная дальность позволяет практиковаться на дистанциях до 80 метров.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу