katsman
katsman
Местный

Регистрация: 02.02.2011

Москва

Сообщений: 231

01.03.2011 в 19:30:58

avmal написал : Вы о таком свойстве металлов, как пластичность, слышали?

Нет, не в курсе. Я, к сожалению, не технарь. Можно в 2х словах?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.03.2011 в 20:05:46

katsman написал : Можно в 2х словах?

Через некоторое время жила проводника ( алюминий побольше, медь поменьше ) растечётся под давлением винта и образуется зазор, столь нежелательный для обеспечения контакта. А дальше по стандартному сценарию - увеличение переходного сопротивления, увеличение нагрева с прогрессирующим увеличением сопротивления до искрообразования и вольтовой дуги с последующим пожаром ...

0
katsman
katsman
Местный

Регистрация: 02.02.2011

Москва

Сообщений: 231

01.03.2011 в 20:18:12

Ок, понял. Спасибо за ликбез. Выходит, что все распайки должны быть обязательно открыты и обслуживаемы. Туда надо постоянно заглядывать. Ну или хотя бы с периодичность раз в 5-7 лет.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

01.03.2011 в 21:04:59

katsman написал : Выходит, что все распайки должны быть обязательно открыты и обслуживаемы.

не все.. вы сказали распайки.. можно спаять раз и навсегда, тогда осматривать ничего не придется.. В советские времена был один утопический проект, по которому проводка из алюминия изготавливалась комплектно в электромастерских, и укладывалась готовая в стены домов по типовым проектам. Провода в коробках сваривались и заливались специальным пластификатором.Такие коробки разрешалось замуровывать, заливать бетоном и тд

0
katsman
katsman
Местный

Регистрация: 02.02.2011

Москва

Сообщений: 231

01.03.2011 в 23:52:03

А распредкоробки, в которых провода соединены с помощью WAGO или СИЗ насколько долговечны? Я так понимаю, что в рспредкоробке соединения проводов, которые идут на освещение более долговечны, чем те, что на розетки.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

01.03.2011 в 23:55:22

katsman написал : Я так понимаю, что в рспредкоробке соединения проводов, которые идут на освещение более долговечны, чем те, что на розетки.

А зачем для розеток распредкоробки? На механизмах вам клемм не хватает?

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

02.03.2011 в 00:02:16

avmal вы совсем не экономист.. Делая распределительные коробки, вы экономите по 2м провода 3х2.5 на каждой розетке ( который потом можно продать.. В худшем случае - на цветмет ) и плюс еще добавляете одну точку монтажа к смете - монтаж распредкоробки.. :)

0
Xonic
Xonic
Новичок

Регистрация: 01.03.2011

Москва

Сообщений: 16

02.03.2011 в 00:07:41

Делая распределительные коробки, вы экономите по 2м провода 3х2.5 на каждой розетке ( который потом можно продать.. В худшем случае - на цветмет ) и плюс еще добавляете одну точку монтажа к смете - монтаж распредкоробки..

А это да прикольно так и на каждую розетку можно по распайке сделать за работу больше денег взять :)))))))

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

02.03.2011 в 00:52:49

Xonic написал : А это да прикольно так и на каждую розетку можно по распайке сделать за работу больше денег взять

а я о чем говорю.. на каждую - нет. Последняя в ветке будет без распайки.. Закзчик тоже грамотный попадается..

0
katsman
katsman
Местный

Регистрация: 02.02.2011

Москва

Сообщений: 231

02.03.2011 в 18:14:43

А что, монтаж проводки с распредкоробками (точнее комплексная система. Некоторые розетки питаются от дргуих розеток) это анахранизм? У меня розетки, например, на противоположных стенах, потолок подвесной. Если не использовать распредкоробку, то штроблений больше. А так вертикальняе штробы к розеткам сделал и все. Под подвесным потолком бросил провода и в гардеродной сделал распредкоробку.

0
Xonic
Xonic
Новичок

Регистрация: 01.03.2011

Москва

Сообщений: 16

02.03.2011 в 18:31:48

А что, монтаж проводки с распредкоробками (точнее комплексная система. Некоторые розетки питаются от дргуих розеток) это анахранизм?

от проэкта зависит но свет должен быть на одних автоматах розетки на других... розетки на противоположных стенах так кто мешает по полу через комнату сделать шлейфом?

или если так ни как уж не получится... в разные линии

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу