18.03.2011 в 01:35:18
lamux написал : ...а я на слово и не верил им, а взял уЗм51 и фиговину которую вы обсираете вместе со мной...
Извините конечно, но есть такое выражение: "Я с ним с..ть не сяду на одном гектаре!", - так вот, это о нас с вами. (ничего личного). Мне представилась картина: вы взяли устройство УЗМ-51 (прошу заметить, не у3(три)м-51) и взяли "фиговину", которую мы, по вашим словам, обс..м, куда-то и как-то подключили, после чего УЗМ "пахнет горелой пластмассой"... Вопрос: что и куда и с какой нагрузкой вы подключили и что произошло? И что произошло или не произошло с той фиговиной, что была подключена совместно с УЗМ? Может она не сработала вовсе? Может схема подключения неправильна? Может вы контрафактную продукцию применили? И т.п.. Заметьте, я, на фотоколлаже, что предлагал вам, как вариант расключения АВ, никоим образом не задействовал ваше устройство, на которое вы возлагаете надежды по спасению, потому как оно мне неведомо и я с ним не сталкивался. Если уж хотите себя и имущество обезопасить за малые средства - уходя выключайте свет! Причем весь, вводным рубильником! А так же, газ, воду и в канализацию чопик вставляйте. Мало ли, домочадцы не выдержат и зальют "горькими слезами обиды", что ничего не загорелось...
lamux написал : ...так что ваши доводы ,что мне показали маму менеджера по продажам , меня не убедили...
Ну, если вам показали маму менеджера и это вас не убедило - это не ко мне. Это к той маме. Тем более за 1 т. р..
18.03.2011 в 02:00:37
4eh написал : а это не одно и то же ??
В том-то и дело, что одно и то же.
18.03.2011 в 03:44:48
Vikont8 написал : Вопрос: что и куда и с какой нагрузкой вы подключили и что произошло? И что произошло или не произошло с той фиговиной, что была подключена совместно с УЗМ?
этот процесс был описан дважды в теме УЗМ 51, причем второй раз не мной .
тема перешла непонятно куда , в вченый спор чем защититься , и есть ли жизнь на марсе . никого не принуждаю делать так же как я , так что топик клоузед
18.03.2011 в 08:14:13
avmal написал : В том-то и дело, что одно и то же.
упс :)
20.03.2011 в 15:40:30
Наверное, чтобы не плодить темы, лучше спросить здесь. Составил схему щитка, но есть сомнения:
20.03.2011 в 16:27:23
Зачем под УЗО 10/25 свет, звонок? Где вводной АВ?
20.03.2011 в 17:26:59
2gugulaki
Т.е. предлагаете свет оставить без УЗО?
Да, про вводной АВ и думаю - как лучше до или после УЗМ51М?
20.03.2011 в 17:36:38
Предлагаю свет ввести под УЗО с током утечки 30 мА, а ванну оставить под 10/25. К тому же сигнализацию убрать из под УЗО. Счетчик>вводной АВ>УЗМ Варку и духовку и кондиционеры вевести из под УЗО можно - т.к. являются стационарными потребителями. Я обычно делю на 3 группы УЗО I- санузел 25А/10мА II - жилые помещения III - кухня (т.к. энегоемкость высокая и есть возможность попадания влаги) И вводное противопожарное УЗО
20.03.2011 в 17:39:24
При желании выделяю доп группы I- санузел розетки 25А/10мА I.I - свет санузел 16/10 II - жилые помещения розетки (In= номиналу вводного ток утечки 30 мА) II.I - свет жилых помещений III - кухня (т.к. энегоемкость высокая и есть возможность попадания влаги) (In= номиналу вводного ток утечки 30 мА) III.I - свет кухни
20.03.2011 в 18:38:48
TitovLab написал : может не ставить после УЗО автоматы на 20 и 50А?
Что стоит перед счётчиком?
20.03.2011 в 20:43:49
gugulaki написал : Варку и духовку и кондиционеры вевести из под УЗО можно - т.к. являются стационарными потребителями.
внесу свои пять копеек , варку и кондиционеры можно , духовка работает от обычной розетки , и в инструкии более того написано ,что необходимо устройство отключающее духовку по всем полюсам. на кондиционеры я бы добавил еще линию , ибо мой скромняжка на 20 кв м , по паспорту жрет 2кВт , и на 2 как у вас 16 А маловато будет
20.03.2011 в 20:56:46
lamux написал : мой скромняжка на 20 кв м , по паспорту жрет 2кВт
Вы уверены, что это потребляемая электрическая мощность? Приведите паспортные данные или ссылку дайте на модель.
20.03.2011 в 21:12:41
avmal написал : уверены, что это потребляемая электрическая мощность?
каюсь дурак ) попутал цифры, не думал что у японских кондиционеров КПД 300 % ) потребляют 600, а охлаждают на все 2000 ) Режимы работы Основные режимы охлаждение / обогрев Мощность в режиме охлаждения 2070 Вт Мощность в режиме обогрева 2360 Вт Потребляемая мощность при обогреве 610 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 655 Вт
21.03.2011 в 09:12:02
avmal написал : Что стоит перед счётчиком?
Рубильник на две квартиры. Дом П44 1997 года.
21.03.2011 в 12:20:33
TitovLab написал : Рубильник на две квартиры. Дом П44 1997 года.
Не верю, что кроме рубильника на две квартиры в этажном щите никаких защитных или коммутирующих аппаратов не стоит. Какова отпущенная на квартиру мощность? Как энергоснабжающая организация ограничивает её? Фотографию этажного щита можете сделать?