Lady Winter написал :
Образовались перепады до 10 мм на 1 метре
Что за перепады такие? Между чем?
Lady Winter написал :
Где-то через год замки у Quick Step не выдержали и поднялись домиком по всей длине досок по всей площади пола, где-то больше, где-то меньше.
Сложно сказать однозначно, не видя. Но скорее всего причина - довольно резкий перепад влажности.
Lady Winter написал :
через год замки у Quick Step не выдержали
Lady Winter написал :
Образовались перепады до 10 мм на 1 метре.
Чего замки не выдержали? Наверняка огромный и резкий перепад влажности. Чтобы получить такие перепады в сантиметр, нужно очень и очень постараться!
Lady Winter написал :
произошло это только с паркетной доской Quick Step, с паркетной доской другого производителя в той же квартире все в порядке, ничего не поднялось, замки держат, как и держали.
Возможно, что разные породы древесины и (или) разные финишные покрытия, и (или) условия укладки, эксплуатации (ухода) были другими.
Так просто не может доску вывернуть. Однозначно нарушен режим влажности. Остаётся только понять на каком этапе: либо до укладки, либо во время укладки, либо в процессе эксплуатации.
Если целый год всё было хорошо, то скорее всего причину нужно искать в процессе эксплуатации или уборки.
Доска уложена с технологическими разрывами между комнатами?
Зазоры вокруг труб стояков отопления выдержаны?
Горизонтальные трубы отопления проложены в стяжке?
Есть ли теплый пол?
Какая влажность воздуха в помещении была на момент укладки?
Где, в как условиях влажности и как долго хранилась доска до укладки?
Очевидно, что проблема в нарушении влажности на каком-то из этапов, вероятно, усиленный отстутствием технологических зазоров и/или разрывов там, где они должны быть.
Доска уложена с технологическими разрывами между комнатами?
Зазоры вокруг труб стояков отопления выдержаны?
Горизонтальные трубы отопления проложены в стяжке?
Есть ли теплый пол?
Какая влажность воздуха в помещении была на момент укладки?
Где, в как условиях влажности и как долго хранилась доска до укладки?
Очевидно, что проблема в нарушении влажности на каком-то из этапов, вероятно, усиленный отстутствием технологических зазоров и/или разрывов там, где они должны быть.
Отвечаю по порядку:
Доска уложена с технологическими разрывами между комнатами - мин 12 мм.
Зазоры вокруг труб стояков отопления выдержаны - свыше 15 мм.
Горизонтальные трубы отопления проложены глубоко в перекрытии, не в стяжке.
Теплого пола нет.
Не знаю, замеряли ли влажность при укладке. Влажность могла быть ниже 30%, но точно не выше верхней нормы. Стяжку выравнивали за 2 месяца до укладки доски, от нее влажности быть не могло.
До укладки доска хранилась на складе продавца несколько месяцев.
Разумеется, перепады влажности в квартире могли происходить. Но при этом доска находится не во влажном помещении, где эти перепады кардинальны и резки, воду по паркетной доске не разливали. После укладки клеились обои и красились стены. Пол предварительно укрывался пленкой и картоном. При оклейке и окраске влажность не превышала верхней границы норм. Продавец заверил, что малярные работы (окраска, оклейка стен) доске не навредят. Если замки вывернуло из-за оклейки/окраски, то почему это произошло только с Quick Step (гевея), а со второй паркетной доской (основа - сосна) все в порядке? Может, все-таки проблема с замками, если замки Quick Step не выдерживают перепадов влажности тогда, как замки другого производителя выдерживали при прочих равных условиях?
Обе доски уложены в одно время и одним специалистом.
parket_shik написал :
Однозначно нарушен режим влажности. Остаётся только понять на каком этапе: либо до укладки, либо во время укладки, либо в процессе эксплуатации.
Если целый год всё было хорошо, то скорее всего причину нужно искать в процессе эксплуатации или уборки.
В квартире год никто не жил. Обнаружили только недавно, когда переехали. Сразу после укладки все было в порядке. Доска полежала, может, подсохла и поднялась. Перепад влажности мог произойти при проведении малярных работ, но при этом проводились замеры, влажность была в допустимых пределах. Вся доска закрыта пленкой. У продавца отдельно уточняли по поводу малярки, был дан зеленый свет.
Как-то достоверно можно сейчас установить причину?
Главное слово - пленка. Так нельзя делать. Парниковый эффект получается. А если в это время еще и красить потолок, клеить обои и окна не открывать, чтобы сквозняка не было...
Alekseev написал :
Одна фотография, думаю, все бы решила...
Фото сделаю и выложу. Визуально заметно с правилом, и когда под ногами замки проседают, щели смыкаются, и стыки досок "пружинят" при нажатии-отпускании.
Такого, как на вашей фотографии, конечно, нет, на вашей фото паркет.
Как я понимаю, парниковый эффект может быть тогда, когда от стяжки исходит влага.
Lady Winter написал :
Пленкой закрывали только на период окраски/оклейки
Этого достаточно. Как выясняется, возможно постелили доску при влажности ниже нормы, в этот же период пониженной влажности ниже 30% Вы накрыли пол плёнкой, создав над пленкой зону повышенной влажности во время малярных работ, после снятия плёнки древесина резко поспешила впитать избыточную влажность из воздуха, а затем Вы закрыли квартиру на год, понятия не имея о том какая в ней влажность, очевидно, что в отпительный сезон влажность устремилась к нолю и доска вновь отдала, забранную ранее влагу. Как влажность ещё менялась в течении года, приходится только догадываться. Приплюсуем сюда горячие трубы, неравномерно прогревающие перекрытие и стяжку, которые безусловно подкинули "дров в огонь". Результат закономерен.
Lady Winter написал :
Пленкой закрывали только на период окраски/оклейки.
Никто не жил во всей квартире. Но почему деформировались замки только Quick Step?
Не ищите причин в конкретной паркетной доске, их там нет, грубо нарушена технология.
Паркет в принципе "не живёт" без людей, а то, что какая-то другая доска выжила при тех же условиях, то это возможно счастливый случай. Хотя доску одного производителя я знаю, которая в похожих ситуациях при нарушениях всех возможных норм и правил "переживала" других "коллег" в соседних комнатах. Секреты её "живучести" за семью печатями в лабораториях, куда смертных не пускают, но это не значит, что купив такую, над ней можно издеваться:)
Ваш случай добавлю сюда, другим будет наука, в теорию мало кто верит, практика отдельных "мастеров" пока пощадила, судя по результатам опроса. Может конкретные примеры хоть кого-то заставят читать, вникать и соблюдать технологию. Нет у мастера гигрометра, гоните в шею. Нет у производителя на производстве системы поддержания равновесной влажности, в игнор такого производителя, благо к заводам-миллионникам это не относится. Нет на складе продавца условий поддержания влажности, в сад такого продавца. Не храните купленную доску в гаражах, на балконах, на объектах, где производится ремонт и просто в квартирах, где никто не живёт. Покупая доску, обговаривайте либо возможность хранения при требуемой влажности на складе производителя или продавца, либо запуск в производство с поставкой на объект к требуемому сроку укладки.
Доска уложена с технологическими разрывами между комнатами?
Зазоры вокруг труб стояков отопления выдержаны?
Горизонтальные трубы отопления проложены в стяжке?
Есть ли теплый пол?
Какая влажность воздуха в помещении была на момент укладки?
Где, в как условиях влажности и как долго хранилась доска до укладки?
Очевидно, что проблема в нарушении влажности на каком-то из этапов, вероятно, усиленный отстутствием технологических зазоров и/или разрывов там, где они должны быть.
еще наличие пароизоляции при укладке.
запросто что на момент укладки, или плита перекрытия свежая (дому менее 3-5 лет), или свежая стяжка.
при укладке на основание с повышенной влажностью, дерево не вразу показывает влияние на него воды, оно "медленнее набухает" (вбирая в себя влагу), и потом медленнее отдает.