28.02.2011 в 04:49:30
Добрый день, форумчане!
Подскажите, пожалуйста, как правильно проложить провод в лесу из соображений пожарной безопасности. Есть ларек на пешеходной дороге (зона отдыха у нас в городе). Чтобы подключить его к электричеству надо протянуть 500м провода от ближайшего распред.щита (кордон лесника). Как это сделать чтобы пожарники при проверке мозг не ели потом?
Планируемая нагрузка 5кВт. Каким проводом допустимо выполнить это подключение, с учетом температурных и прочих, в моем случае, условий прокладки? В резиновой изоляции не очень хочу, боюсь, что могут позариться на него))
28.02.2011 в 10:26:25
ВЛИ СИП, либо кабель в грунте.
28.02.2011 в 10:36:42
2DeGama
С учетом вашей нагрузки и протяженности сечение не меньше 6 кв меди.
Прокладывать ВЛ по лесу - это ж надо рубить просеку с учетом охранной зоны и всех согласований - морока та еще... Рыть траншею под кабель глубиной 0,8 м по корням - тоже не айс. Может лучше генератор?
28.02.2011 в 10:44:58
НЕМЕЦ написал : сечение не меньше 6 кв.
Петля "фаза-ноль" километр, падение будет приличное. СИП меньше 16 квадрат не выпускают.
28.02.2011 в 10:57:00
V = 220 [В] I = 22.72 [А] падение напряжения V% = 10.6% [В] V = 23.32 [В]
Дойдет: 196.68 [В]
Алюминий
S = 16 мм2
d= 4.51 [мм]
L = 500 [м] P= 5000 [Вт]
Переделка зарядных устройств и не только
28.02.2011 в 10:58:17
V = 220 [В] I = 22.72 [А] V% = 27.7% [В]
V = 60.94 [В] Дойдет: 159.06 [В]
Алюминий
S = 6 мм2
d= 2.76 [мм]
L = 500 [м] P= 5000 [Вт]
Переделка зарядных устройств и не только
28.02.2011 в 11:04:11
вот если бы трехфазные потребители то 16 квадратов самое то потери бы были меньше 3%
Переделка зарядных устройств и не только
28.02.2011 в 11:09:16
2DeGama Вам по сечению 2Anat78 хорошо изложил, дороговато выйдет, даже не учитывая прокладку линии. Задумайтесть о гене.
28.02.2011 в 11:23:22
НЕМЕЦ написал : Прокладывать ВЛ по лесу - это ж надо рубить просеку с учетом охранной зоны и всех согласований - морока та еще...
Для ВЛИ 0,4 (СИП) - не требуется просека и охранная зона.
НЕМЕЦ написал : Рыть траншею под кабель глубиной 0,8 м по корням - тоже не айс.
Практически не возможно использовать технику... Подобный вопрос был решен ценой цветного телевизора(в роту) и найма "Икаруса" на день. Солдаты выкопали траншею более полукилометра длинной, в лесопарке за два часа!
28.02.2011 в 11:32:36
ПPOPAБ написал : Солдаты выкопали траншею более полукилометра длинной, в лесопарке за два часа!
Два солдата из стройбата заменяют экскаватор:)
DeGama написал : Есть ларек на пешеходной дороге (зона отдыха у нас в городе).
Думаю отдыхающие не обрадуются перерытому лесу.
28.02.2011 в 11:48:34
НЕМЕЦ написал : С учетом вашей нагрузки и протяженности сечение не меньше 6 кв меди.
В десять раз больше.