DeGama
DeGama
Новичок

Регистрация: 05.09.2008

Красноярск

Сообщений: 31

28.02.2011 в 04:49:30

Добрый день, форумчане!

Подскажите, пожалуйста, как правильно проложить провод в лесу из соображений пожарной безопасности. Есть ларек на пешеходной дороге (зона отдыха у нас в городе). Чтобы подключить его к электричеству надо протянуть 500м провода от ближайшего распред.щита (кордон лесника). Как это сделать чтобы пожарники при проверке мозг не ели потом?

Планируемая нагрузка 5кВт. Каким проводом допустимо выполнить это подключение, с учетом температурных и прочих, в моем случае, условий прокладки? В резиновой изоляции не очень хочу, боюсь, что могут позариться на него))

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.02.2011 в 10:26:25

ВЛИ СИП, либо кабель в грунте.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

28.02.2011 в 10:36:42

2DeGama
С учетом вашей нагрузки и протяженности сечение не меньше 6 кв меди. Прокладывать ВЛ по лесу - это ж надо рубить просеку с учетом охранной зоны и всех согласований - морока та еще... Рыть траншею под кабель глубиной 0,8 м по корням - тоже не айс. Может лучше генератор?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.02.2011 в 10:44:58

НЕМЕЦ написал : сечение не меньше 6 кв.

Петля "фаза-ноль" километр, падение будет приличное. СИП меньше 16 квадрат не выпускают.

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

28.02.2011 в 10:57:00

V = 220 [В] I = 22.72 [А] падение напряжения V% = 10.6% [В] V = 23.32 [В]
Дойдет: 196.68 [В]

Алюминий
S = 16 мм2
d= 4.51 [мм]
L = 500 [м] P= 5000 [Вт]

0

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

28.02.2011 в 10:58:17

V = 220 [В] I = 22.72 [А] V% = 27.7% [В]
V = 60.94 [В] Дойдет: 159.06 [В]

Алюминий
S = 6 мм2
d= 2.76 [мм]
L = 500 [м] P= 5000 [Вт]

0

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

28.02.2011 в 11:04:11

вот если бы трехфазные потребители то 16 квадратов самое то потери бы были меньше 3%

0

Переделка зарядных устройств и не только

НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

28.02.2011 в 11:09:16

2DeGama Вам по сечению 2Anat78 хорошо изложил, дороговато выйдет, даже не учитывая прокладку линии. Задумайтесть о гене.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

28.02.2011 в 11:23:22

НЕМЕЦ написал : Прокладывать ВЛ по лесу - это ж надо рубить просеку с учетом охранной зоны и всех согласований - морока та еще...

Для ВЛИ 0,4 (СИП) - не требуется просека и охранная зона.

НЕМЕЦ написал : Рыть траншею под кабель глубиной 0,8 м по корням - тоже не айс.

Практически не возможно использовать технику... Подобный вопрос был решен ценой цветного телевизора(в роту) и найма "Икаруса" на день. Солдаты выкопали траншею более полукилометра длинной, в лесопарке за два часа!

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

28.02.2011 в 11:32:36

ПPOPAБ написал : Солдаты выкопали траншею более полукилометра длинной, в лесопарке за два часа!

Два солдата из стройбата заменяют экскаватор:)

DeGama написал : Есть ларек на пешеходной дороге (зона отдыха у нас в городе).

Думаю отдыхающие не обрадуются перерытому лесу.

0
Димм
Димм
Новичок

Регистрация: 11.05.2010

Москва

Сообщений: 76

28.02.2011 в 11:48:34

НЕМЕЦ написал : С учетом вашей нагрузки и протяженности сечение не меньше 6 кв меди.

В десять раз больше.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.