Да, ошибочка вышла. В десять раз больше - многовато, но 35 кв надо. Однако цена получается... А интересно, до кордона лесника что за линия и какой протяженности?

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

28.02.2011 в 12:34:34

V = 220 [В] I = 22.72 [А] V% = 5.18% [В]
V = 11.396 [В] Дошло: 208.604 [В]
Алюминий
S = 35 мм2
d= 6.67 [мм]
L = 500 [м] P= 5000 [Вт] если вот так то уложитесь в 5 процентов

0

Переделка зарядных устройств и не только

Димм
Димм
Новичок

Регистрация: 11.05.2010

Москва

Сообщений: 76

28.02.2011 в 12:37:18

Я думаю на кардон больше двух кВт не выделяли. Вот там как раз 35кв и лежит. А автору нужно 70кв.

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

28.02.2011 в 12:40:25

СИП-2 3*16+1*25-0,6/1 вот так подешевле обойдется (65 р/м) итого 32500 руб + монтаж по деревьям :) +зажимы крючья и анкера Можно и генератор купить на это

0

Переделка зарядных устройств и не только

Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

28.02.2011 в 12:43:43

70 квадратов это конечно вы загнули

0

Переделка зарядных устройств и не только

rele_svg
rele_svg
Эксперт

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

28.02.2011 в 13:32:51

Anat78 написал : Можно и генератор купить на это

На сколько хватит моторесурса его двигателя? На полтора года? И сколько он топлива сожрёт. Тоже считать надо. В долгосрочной перспективе провода дешевле обойдутся. А лучше, конечно, кабель.

ПPOPAБ написал : Солдаты выкопали траншею более полукилометра длинной, в лесопарке за два часа!

годная идея.

0
Anat78
Anat78
Эксперт

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

28.02.2011 в 13:35:39

конечно если надо на долго то лучше провода

0

Переделка зарядных устройств и не только

Димм
Димм
Новичок

Регистрация: 11.05.2010

Москва

Сообщений: 76

28.02.2011 в 13:53:01

Anat78 написал :

Да, извиняюсь перепутал Вольты с процентами.

0
VladislavV
VladislavV
Эксперт

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

28.02.2011 в 18:28:28

Господа, не забываем о токах КЗ :)

0
Анатолий 57
Анатолий 57
Новичок

Регистрация: 10.02.2011

Киев

Сообщений: 78

28.02.2011 в 18:32:34

ПPOPAБ написал : либо кабель в грунте.

Других вариантов нет вам просеку рубить никто не даст.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7148

28.02.2011 в 20:06:46

Анатолий 57 написал : Других вариантов нет вам просеку рубить никто не даст.

Выше Прораб уже писал, что для СИП просека(охранная зона) не нужна.