levian написал :
Вы, вероятно, просто опечатались, имея в виду 75 гр. Ц
Пункт 5 Приложения № 1 Пост. Прав. РФ от 23.05.2006 № 307 "О порядке предоставления ком. услуг гражданам" - диапазон 50 - 75 гр. Ц
Не то, чтобы опечатался. Поверил одному техническому руководству. А там не верная информация...
Покопался в первоисточниках.
До недавнего времени действовали следующие нормы:
СанПиН 4723-88 написал :
1.7. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.
──────────────────────────────
Примечание. Для системы горячего водоснабжения из оцинкованных труб при закрытой системе теплоснабжения допускается иметь температуру воды не ниже 50°С и не выше 60°С. В этих условиях после проведения ремонтных работ или устранения аварийных ситуаций в системах необходимо поддерживать температуру на уровне 75°С в течение 48 часов
Недавно приняли новый СанПиН 2.1.4.2496-09. Действует с 01.09.2009г.
Теперь примечания нет. Сказано, что нефиг плодить сальмонел, а посему:
СанПиН 2.1.4.2496-09 написал :
2.4. Температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.
Так что ППРФ на которое вы ссылаетесь тоже уже слегка устарело.
Ну а в реальной жизни, у нас по прежнему гонят около 50 градусов...