09.03.2011 в 00:56:20
Собственно, проблема на фото. 10 этаж 17-этажки, потолки 2,7. Дом монолитно-бетонный с несущими внутренними стенами и обкладкой наружных кирпичом. Отопление двухтрубное. С момента постройки коробки дома прошло 4 года. После подачи отопления осенью трубы "выперло" почти во всех комнатах. Что теперь делать, переваривать по согласованию с УК?
09.03.2011 в 08:26:16
Залейте фото,куда нибудь еще, хочется взглянуть.
09.03.2011 в 10:02:54
трубы то из чего?
Переделка зарядных устройств и не только
09.03.2011 в 10:05:05
PP
09.03.2011 в 10:25:22
Трубы стальные. Вечером попробую перезалить фото.
09.03.2011 в 10:36:22
ИМХО после проведенного выше(ниже) ремонта произошло замоноличивание труб в стяжку пола.Нужно в полной мере и заново выполнить инженерные мероприятия по компенсации температурной деформации стояка отопления.Т.е вычислить ремонт,прийти в отремонтированную квартиру и перфоратором "освободить" замоноличенные трубы.Если это не исполнить то через пару зим материал труб устанет и лопнет(в сильные морозы) с последующим результатом....
09.03.2011 в 11:29:47
Для abc +. Посмотрите есть ли там /пол- потолок/гильзы вообще.
09.03.2011 в 12:12:59
СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование" 3.41. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий 17.Сети внутренней канализации 17.9... В многоэтажных зданиях различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия: г) места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия; д) участок стояка выше перекрытия на 8 - 10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2 - 3 см; е) перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.
Переделка зарядных устройств и не только
09.03.2011 в 20:07:40
abc написал : ИМХО после проведенного выше(ниже) ремонта произошло замоноличивание труб в стяжку пола
Одна из причин, но маловероятно ИМХО.На 17-этажке минимум 2-а компенсатора(если они есть;) один раз бригада конкурирующей фирмы больно шустро прокинула стояки,объяснение их скорости выяснилось зимой после сдачи в эксплуатацию,стояки выгнуло дугой.Они просто прогнали стояки без компенсаторов почаще поставив хомуты и убедив технадзор что это нормально:D) они бы скомпенсировали даже этот момент.Другое дело если стояки проходят поквартирно(не смог просмотреть, фото не открываются:o)некоторые "счастливые" обладатели данных компенсаторов в квартире не хотят мириться с ними(портят интерьер)и просто (даже не поинтересовавшись для чего они )тупо срезают их,напрямую соединяя стояки.Раз 10-12 сталкивался с этим на прошлой работе,много раз долбил начальство применять компенсаторы нового поколения(сильфонные,с ограничителями хода,декоративные под приварку короче выбор большой) но не смог убедить.Конечно они стоят подороже 4-х отводов и N-го количества трубы.
09.03.2011 в 21:48:44
Вроде бы прицепились фото...
09.03.2011 в 22:00:46
н-да,не есть гуд это
Сантехнические работы Москва и область
10.03.2011 в 06:26:04
Прикольно посмотреть,но не прикольно такое иметь, Когда сталь в перекрытиях,(что бы такого не происходило) устанавливаются направляющие гильзы железные трубы чуть большего диаметра чем имеющиеся. Если гильзы имеются. Слишком тонкие стенки трубы,Места муфт самые неподходящие,(но подходящие для монтажа,Удобно монтировать) Видимо монтажники не знакомы с физикой.
10.03.2011 в 14:57:55
смею предположить то,что жильцы этажом стояки отопления убрали в стену стальной трубой.Тем самым сделали неподвижным участок трубы в своей квартире.. Сходите в квартиру этажом выше и сразу все проблемы станут понятны.
Сантехнические работы Москва и область
10.03.2011 в 23:30:22
Вы думаете,они одели без изоляции и не предусмотрели температурного зазора ?
11.03.2011 в 09:13:38
Вариантов 3:
Срочно пишите заявление в ТСЖ/УК, пусть распишутся на вашем экземпляре. Если в течение смены никто не придёт, идите в Жилинспекцию. Когда у Вас на руках будут 2 заявления - в случае порыва с Вас ответственность снимается, разумеется, при условии, что это не Ваших рук дело.