Аватар пользователя
Astravent

Местный

Регистрация: 30.05.2008

Москва

Сообщений: 260

09.03.2011 в 00:56:20

Собственно, проблема на фото. 10 этаж 17-этажки, потолки 2,7. Дом монолитно-бетонный с несущими внутренними стенами и обкладкой наружных кирпичом. Отопление двухтрубное. С момента постройки коробки дома прошло 4 года. После подачи отопления осенью трубы "выперло" почти во всех комнатах. Что теперь делать, переваривать по согласованию с УК?

0
Вложение
Аватар пользователя
e_kuznetsov

Местный

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1178

09.03.2011 в 08:26:16

Залейте фото,куда нибудь еще, хочется взглянуть.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

09.03.2011 в 10:02:54

трубы то из чего?

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
e_kuznetsov

Местный

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1178

09.03.2011 в 10:05:05

PP

0
Аватар пользователя
Astravent

Местный

Регистрация: 30.05.2008

Москва

Сообщений: 260

09.03.2011 в 10:25:22

Трубы стальные. Вечером попробую перезалить фото.

0
Аватар пользователя
abc

Местный

Регистрация: 15.07.2007

Москва

Сообщений: 500

09.03.2011 в 10:36:22

ИМХО после проведенного выше(ниже) ремонта произошло замоноличивание труб в стяжку пола.Нужно в полной мере и заново выполнить инженерные мероприятия по компенсации температурной деформации стояка отопления.Т.е вычислить ремонт,прийти в отремонтированную квартиру и перфоратором "освободить" замоноличенные трубы.Если это не исполнить то через пару зим материал труб устанет и лопнет(в сильные морозы) с последующим результатом....

0
Аватар пользователя
СВАРЩИК

Местный

Регистрация: 02.02.2011

Бронницы

Сообщений: 264

09.03.2011 в 11:29:47

Для abc +. Посмотрите есть ли там /пол- потолок/гильзы вообще.

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

09.03.2011 в 12:12:59

СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование" 3.41. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий 17.Сети внутренней канализации 17.9... В многоэтажных зданиях различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия: г) места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия; д) участок стояка выше перекрытия на 8 - 10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2 - 3 см; е) перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
stager

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Краснодар

Сообщений: 174

09.03.2011 в 20:07:40

abc написал : ИМХО после проведенного выше(ниже) ремонта произошло замоноличивание труб в стяжку пола

Одна из причин, но маловероятно ИМХО.На 17-этажке минимум 2-а компенсатора(если они есть;) один раз бригада конкурирующей фирмы больно шустро прокинула стояки,объяснение их скорости выяснилось зимой после сдачи в эксплуатацию,стояки выгнуло дугой.Они просто прогнали стояки без компенсаторов почаще поставив хомуты и убедив технадзор что это нормально:D) они бы скомпенсировали даже этот момент.Другое дело если стояки проходят поквартирно(не смог просмотреть, фото не открываются:o)некоторые "счастливые" обладатели данных компенсаторов в квартире не хотят мириться с ними(портят интерьер)и просто (даже не поинтересовавшись для чего они )тупо срезают их,напрямую соединяя стояки.Раз 10-12 сталкивался с этим на прошлой работе,много раз долбил начальство применять компенсаторы нового поколения(сильфонные,с ограничителями хода,декоративные под приварку короче выбор большой) но не смог убедить.Конечно они стоят подороже 4-х отводов и N-го количества трубы.

0
Аватар пользователя
Astravent

Местный

Регистрация: 30.05.2008

Москва

Сообщений: 260

09.03.2011 в 21:48:44

Вроде бы прицепились фото...

0
Аватар пользователя
Zhek@

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

09.03.2011 в 22:00:46

н-да,не есть гуд это

0

Сантехнические работы Москва и область

Аватар пользователя
e_kuznetsov

Местный

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1178

10.03.2011 в 06:26:04

Прикольно посмотреть,но не прикольно такое иметь, Когда сталь в перекрытиях,(что бы такого не происходило) устанавливаются направляющие гильзы железные трубы чуть большего диаметра чем имеющиеся. Если гильзы имеются. Слишком тонкие стенки трубы,Места муфт самые неподходящие,(но подходящие для монтажа,Удобно монтировать) Видимо монтажники не знакомы с физикой.

0
Аватар пользователя
Zhek@

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

10.03.2011 в 14:57:55

смею предположить то,что жильцы этажом стояки отопления убрали в стену стальной трубой.Тем самым сделали неподвижным участок трубы в своей квартире.. Сходите в квартиру этажом выше и сразу все проблемы станут понятны.

0

Сантехнические работы Москва и область

Аватар пользователя
e_kuznetsov

Местный

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1178

10.03.2011 в 23:30:22

Вы думаете,они одели без изоляции и не предусмотрели температурного зазора ?

0
Аватар пользователя
levian

Местный

Регистрация: 18.05.2007

Красноярск

Сообщений: 1002

11.03.2011 в 09:13:38

Вариантов 3:

  1. Нет компенсатора - или не было с постройки дома или убрали соседи "из эстетических соображений";
  2. Радиаторы были подключены последовательно и изогнутый участок трубы выполнял роль компенсатора - жильцы поставили краны и вварили байпас близко к стояку - "компенсатор" исчез;
  3. Худший вариант = вариант 1 + вариант 2 - гарантированные проблемы в обозримом будущем.

Срочно пишите заявление в ТСЖ/УК, пусть распишутся на вашем экземпляре. Если в течение смены никто не придёт, идите в Жилинспекцию. Когда у Вас на руках будут 2 заявления - в случае порыва с Вас ответственность снимается, разумеется, при условии, что это не Ваших рук дело.

0