09.03.2011 в 00:56:20

Собственно, проблема на фото. 10 этаж 17-этажки, потолки 2,7. Дом монолитно-бетонный с несущими внутренними стенами и обкладкой наружных кирпичом. Отопление двухтрубное. С момента постройки коробки дома прошло 4 года. После подачи отопления осенью трубы "выперло" почти во всех комнатах. Что теперь делать, переваривать по согласованию с УК?

0
Вложение
e_kuznetsov
e_kuznetsov
Резидент

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1178

09.03.2011 в 08:26:16

Залейте фото,куда нибудь еще, хочется взглянуть.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

09.03.2011 в 10:02:54

трубы то из чего?

0

Переделка зарядных устройств и не только

e_kuznetsov
e_kuznetsov
Резидент

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1178

09.03.2011 в 10:05:05

PP

0
Astravent
Astravent
Местный

Регистрация: 30.05.2008

Москва

Сообщений: 261

09.03.2011 в 10:25:22

Трубы стальные. Вечером попробую перезалить фото.

0
abc
abc
Местный

Регистрация: 15.07.2007

Москва

Сообщений: 500

09.03.2011 в 10:36:22

ИМХО после проведенного выше(ниже) ремонта произошло замоноличивание труб в стяжку пола.Нужно в полной мере и заново выполнить инженерные мероприятия по компенсации температурной деформации стояка отопления.Т.е вычислить ремонт,прийти в отремонтированную квартиру и перфоратором "освободить" замоноличенные трубы.Если это не исполнить то через пару зим материал труб устанет и лопнет(в сильные морозы) с последующим результатом....

0
СВАРЩИК
СВАРЩИК
Местный

Регистрация: 02.02.2011

Бронницы

Сообщений: 264

09.03.2011 в 11:29:47

Для abc +. Посмотрите есть ли там /пол- потолок/гильзы вообще.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

09.03.2011 в 12:12:59

СНиП 2.04.05-91* "Отопление, вентиляция и кондиционирование" 3.41. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений. СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий 17.Сети внутренней канализации 17.9... В многоэтажных зданиях различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутренней канализации и водостоков необходимо соблюдать следующие условия: г) места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия; д) участок стояка выше перекрытия на 8 - 10 см (до горизонтального отводного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2 - 3 см; е) перед заделкой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.

0

Переделка зарядных устройств и не только

stager
stager
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Краснодар

Сообщений: 174

09.03.2011 в 20:07:40

abc написал : ИМХО после проведенного выше(ниже) ремонта произошло замоноличивание труб в стяжку пола

Одна из причин, но маловероятно ИМХО.На 17-этажке минимум 2-а компенсатора(если они есть;) один раз бригада конкурирующей фирмы больно шустро прокинула стояки,объяснение их скорости выяснилось зимой после сдачи в эксплуатацию,стояки выгнуло дугой.Они просто прогнали стояки без компенсаторов почаще поставив хомуты и убедив технадзор что это нормально:D) они бы скомпенсировали даже этот момент.Другое дело если стояки проходят поквартирно(не смог просмотреть, фото не открываются:o)некоторые "счастливые" обладатели данных компенсаторов в квартире не хотят мириться с ними(портят интерьер)и просто (даже не поинтересовавшись для чего они )тупо срезают их,напрямую соединяя стояки.Раз 10-12 сталкивался с этим на прошлой работе,много раз долбил начальство применять компенсаторы нового поколения(сильфонные,с ограничителями хода,декоративные под приварку короче выбор большой) но не смог убедить.Конечно они стоят подороже 4-х отводов и N-го количества трубы.

0
Astravent
Astravent
Местный

Регистрация: 30.05.2008

Москва

Сообщений: 261

09.03.2011 в 21:48:44

Вроде бы прицепились фото...

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

09.03.2011 в 22:00:46

н-да,не есть гуд это

0