e_kuznetsov
e_kuznetsov
Старожил

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1178

10.03.2011 в 06:26:04

Прикольно посмотреть,но не прикольно такое иметь, Когда сталь в перекрытиях,(что бы такого не происходило) устанавливаются направляющие гильзы железные трубы чуть большего диаметра чем имеющиеся. Если гильзы имеются. Слишком тонкие стенки трубы,Места муфт самые неподходящие,(но подходящие для монтажа,Удобно монтировать) Видимо монтажники не знакомы с физикой.

0
Zhek@
Zhek@
Старожил

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

10.03.2011 в 14:57:55

смею предположить то,что жильцы этажом стояки отопления убрали в стену стальной трубой.Тем самым сделали неподвижным участок трубы в своей квартире.. Сходите в квартиру этажом выше и сразу все проблемы станут понятны.

0

Сантехнические работы Москва и область

e_kuznetsov
e_kuznetsov
Старожил

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1178

10.03.2011 в 23:30:22

Вы думаете,они одели без изоляции и не предусмотрели температурного зазора ?

0
levian
levian
Старожил

Регистрация: 18.05.2007

Красноярск

Сообщений: 1002

11.03.2011 в 09:13:38

Вариантов 3:

  1. Нет компенсатора - или не было с постройки дома или убрали соседи "из эстетических соображений";
  2. Радиаторы были подключены последовательно и изогнутый участок трубы выполнял роль компенсатора - жильцы поставили краны и вварили байпас близко к стояку - "компенсатор" исчез;
  3. Худший вариант = вариант 1 + вариант 2 - гарантированные проблемы в обозримом будущем.

Срочно пишите заявление в ТСЖ/УК, пусть распишутся на вашем экземпляре. Если в течение смены никто не придёт, идите в Жилинспекцию. Когда у Вас на руках будут 2 заявления - в случае порыва с Вас ответственность снимается, разумеется, при условии, что это не Ваших рук дело.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Старожил

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

11.03.2011 в 09:28:09

levian написал : в случае порыва с Вас ответственность снимается

В случае прорыва ответственность и так на УК.
Смею предположить, что они скажут, что всё ОК- не парьтесь. А прорвёт (если прорвёт) лет через несколько- за это время там не один начальник поменяется.

0
pcls
pcls
Новичок

Регистрация: 25.03.2010

Москва

Сообщений: 25

11.03.2011 в 11:42:58

Посмотрите у себя для начала. У Вас походу ремонт делался? что с полом делали, стяжку?

0
Astravent
Astravent
Местный

Регистрация: 30.05.2008

Москва

Сообщений: 260

11.03.2011 в 12:08:39

Да, стяжку делали, но команда была гильзы в полу не монолитить. На неделе буду на объекте - гляну повнимательнее.

0
orinbasar
orinbasar
Старожил

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

11.03.2011 в 14:05:22

похоже магистральыи компенсатор высотки образовался у стартёра в квартире,линеиное расширение нашло слабое место

0
levian
levian
Старожил

Регистрация: 18.05.2007

Красноярск

Сообщений: 1002

11.03.2011 в 20:19:47

NNN написал : В случае прорыва ответственность и так на УК.

Ошибаетесь... Собственник обязан уведомить УК/ТСЖ о неисправностях.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Старожил

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

11.03.2011 в 22:26:46

levian написал : Ошибаетесь... Собственник обязан уведомить УК/ТСЖ о неисправностях.

Может и ошибаюсь. Но кому обязан собственник? Чтобы сообщать о неисправностях, нужно хотя бы чуть-чуть разбираться в вопросе. А для этого нужно быть немного специалистом. Следовательно, все собственники должны быть специалистами? Вам не кажется, что это абсурд? УК на то и Управляющая Компания чтобы следить за общедомовыми системами и их состоянием в том числе не допуская неграмотного переустройства. Небесплатно следить, кстати.

0
stager
stager
Местный

Регистрация: 05.12.2010

Краснодар

Сообщений: 174

11.03.2011 в 23:40:39

Zhek@ написал : смею предположить то,что жильцы этажом стояки отопления убрали в стену стальной трубой.Тем самым сделали неподвижным участок трубы в своей квартире..

Да такое ни один компенсатор не скомпенсирует.

0