09.03.2011 в 17:02:42
Добрый день.
Есть вот такой вот старый щиток. И к нему вопрос: хочу под ответвление РЕ проводника до вводного рубильника поставить земляную шину, с заводкой на нее всех "земель" квартиры, вместо вводного рубильника поставить дифавтомат 25А, 30мА и добавить нулевую шину, как показано на рисунке.
Можно ли так сделать или нет
09.03.2011 в 17:19:31
Фото, это первое дело. Планируется замена щитового оборудования без замены проводки?
09.03.2011 в 17:25:10
У вас точно PEN?
09.03.2011 в 17:26:01
Щитовое оборудование вроде новое, окромя рубильника системы тумблер:) Автоматы - новье будет (куплю со дня на день), счетчик - пол-года назад меняный. Провода по щитку сменю.
Вопрос в том, можно ли заменить тумблер дифавтоматом АС, правильно ли я поставил точки подключения к шинам и правильный ли класс срабатывания на автоматах я хочу взять (класс "С").
09.03.2011 в 17:32:20
gugulaki написал : У вас точно PEN?
Ну снизу в щиток заведено 4 провода: 1-фаза на квартиру, 2-фаза на квартиру, 3-фаза на освещение в коридоре подъезда, 4-ноль, судя по тому, что он на фарфоровой подставке разводится на землю и ноль рабочий я думаю, что он есть PEN.
09.03.2011 в 17:33:57
Dorian написал : Вопрос в том, можно ли заменить тумблер дифавтоматом АС
Если щит ваш - то правильно.
Dorian написал : правильно ли я поставил точки подключения к шинам и правильный ли класс срабатывания на автоматах я хочу взять (класс "С")
И это то же правлиьно, но откуда у Вас L1 L2 L3 ? У вас 3 фазы?
09.03.2011 в 17:34:04
Dorian написал : Вопрос в том, можно ли заменить тумблер дифавтоматом АС
Как один из вариантов, причем спорный.
Dorian написал : правильно ли я поставил точки подключения к шинам
Вопрос насчет пригодности нуля для деления на N и PE открыт - для того у Вас и просят фото щита.
Dorian написал : правильный ли класс срабатывания на автоматах я хочу взять (класс "С")
Чаще всего применяются АВ именно типа С.
09.03.2011 в 17:34:06
Dorian написал : Вопрос в том, можно ли заменить тумблер дифавтоматом АС
Вам говорят, а вы как-будто не слышите. С фотографии щита надо начать, чтобы можно было понять, что у вас действительно PEN в стояке. "Пакетник" лучше заменить на рубильник ( выключатель нагрузки ), а УЗО поставить после счётчика.
09.03.2011 в 17:35:35
Dorian написал : 4-ноль, судя по тому, что он на фарфоровой подставке разводится на землю и ноль рабочий я думаю, что он есть PEN.
Подробней как разводится И какое он имеет сечение. Возможно у вас: щит зануле или выполнят фунцию дублирования ноля
09.03.2011 в 17:35:55
gugulaki написал : И это то же правлиьно, но откуда у Вас L1 L2 L3 ? У вас 3 фазы?
Нет, это у меня линии на квартиру, просто я их так обозначил, неправильно, конечно, но не придумал как еще:)
09.03.2011 в 17:54:54
Марсик написал : Как один из вариантов, причем спорный.
Выше написано, что правильно, Вы пишете, что спорно. А мне что делать? :)
gugulaki написал : Подробней как разводится И какое он имеет сечение. Возможно у вас: щит зануле или выполнят фунцию дублирования ноля
Заводятся в щиток 4 алюминиевых провода сечением 8 мм2. Каждый провод подводится к фарфоровой подставке (материал подставок - изоляционный, как в пробках старых основу, куда пробка завинчивается, делали). На каждой подставке есть 3 клеммы. Одна - крепит вводной провод, две другие - под провод, сечением 6 мм2, который идет дальше к счетчику. Один из 4-х проводов (который предположительно ПЕН) прикручивается к этой подставке на одну клемму. От второй клеммы этой подставки идет алюминиевый провод сечением 6 и привинчивается под болт с обозначением земли на щитке, от третьей клеммы идет алюминиевый провод сечением 6 к другой фарфоровой подставке с клеммами, куда подсоединены все нули линий квартиры. В квартире есть мощная розетка с земляным проводом, этот земляной провод завинчивается прямо под болт на щиток.
Вот схемка разводки предположительно ПЕН провода
09.03.2011 в 18:02:05
Dorian написал : А мне что делать?
Вот это:
avmal написал : С фотографии щита надо начать
09.03.2011 в 19:19:30
Dorian написал : 3-фаза на освещение в коридоре подъезда,
Освещение технических нужд (с ВРУ) идет отдельно и по этому.
avmal написал : С фотографии щита надо начать, чтобы можно было понять, что у вас действительно
09.03.2011 в 22:34:06
Dorian написал : Заводятся в щиток 4 алюминиевых провода сечением 8 мм2
Если это так, то ни какой земли у вас кроме как в горшочке на подоконнике нет. Если у вас дом с эл плитами, то у вас сделано зануление
10.03.2011 в 10:29:05
1) дом без электроплиты 2) насчет термина "заземление". Понятное дело, что земли, в чистом ее понимании, как контура возле дома или отдельного мною заваренного с шиной в квартиру, здесь и в помине нет. Его я использовал просто, чтобы выделить разводку предположительного ПЕНа на Н и ПЕ и обозвал ПЕ "землей". В принципе, сейчас многие обзывают это именно так, не вдаваясь в подробности и нюансы, в том числе, и в разницу между заземлением и занулением. Да и вопрос не в этом. 3) вот фотки щита. Какие пояснения нужны к ним дополнительно?
фото 1 сам щиток
фото 2 подставка железная в щитке, куда прикручивается ноль из стояка с последующей разводкой на "ноль квартирный" и "землю квартирную"
фото 3 фото пробок, которые будут заменены на автоматы+выключатель системы "крутой рубильник", который я хочу поменять на дифавтомат
фото 4 выключатель системы "крутой рубильник"+"фарфоровые" подставки, куда приходит "ноль квартирный" с подставки фото 2 и все нули линий квартиры. Эту подставку я хочу поменять на нулевую шину. (сверху - моя, ниже - соседская)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу