Вода хлорируется?

0
Аватар пользователя
stixx

Местный

Регистрация: 11.03.2011

Рязань

Сообщений: 8

31.03.2011 в 19:19:13

От стояка, до полотенцесушки, шесть погонных метров полипропиленовых труб. Заземлить не получится, т.к. в доме земля отсутствует, советская постройка, нет там земли, есть два нуля.

Кстати, полотенцесушку использовали активно, в плане посушить ползунки, пелёнки, в доме грудной ребёнок, я это к тому, что никого ни разу током не ужалило.

Фото выложу позже, когда сушку из магазина заберу.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

31.03.2011 в 23:26:11

Inch1964 написал : Почему то все мысли навевает на электрохимическую коррозию.

Чушь всё это. Пусть это даже электрохимическая коррозия, но она возникает только в сварных швах. Напрашивается только один вывод: неправильный метод или материал для сварки. Т.е. сам шов это не нержавейка!

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.04.2011 в 11:34:24

Вот так выглядит коррозия сварного шва. Причём её два вида: 1 ржавчина, 2 просто дырочка из которой сочится вода.

Ни кто не знает чем можно было бы защитить новую ПС?

0
Вложение
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.04.2011 в 17:14:04

На форуме много советчиков, как варить нержу через анус. Наверное это их рук дело! ;)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

08.04.2011 в 13:09:39

Tile_EXP написал : Ни кто не знает чем можно было бы защитить новую ПС?

в быту ..готовый.. уже ни чем.... ну если только попробывать протравить кислотами.. слегка)

0
Аватар пользователя
Threepwood

Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

08.04.2011 в 13:51:48

Вопрос к тем, у кого потекло - интересует материал стояка, наличие и материал байпаса и материал подводки. Предполагаю, что при наличии соединения выходов ПС по железу стояка (т.е. стальной байпас и подводка) никаких сложнонаведённых токов в нём не будет. А как раз при "разрывах" стояка и подводки полипропиленом могут начаться проблемы.

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

08.04.2011 в 14:36:21

токи тут не причём..имхо..обычная межкристаллическая коррозия...

0
Аватар пользователя
Threepwood

Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

08.04.2011 в 14:50:01

Inch1964 написал : если в доме есть РЕАЛЬНОЕ а не сгнившее заземление на щитке, то заземлить в санузле и ванну и ... блин, даж не знаю как фазу то со стояка убрать!

если на стояке реально _фаза_ - то её оттуда надо убирать там, откуда она на этот стояк попала. Умышленно (отмотка счётчика, "заземление" на трубу) либо неумышленно (пробой в водогрее или перетершийся провод за потолком в ванной).

"Заземлять" ванну и трубы на щиток (на PE) не надо, если это не предусмотрено проектом дома - будет хуже. Особенно, если уже есть готовая утечка на стояк. Подробнее - в разделе "электрика".

0
Аватар пользователя
Threepwood

Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

08.04.2011 в 14:51:02

сансэй написал : токи тут не причём..имхо..обычная межкристаллическая коррозия...

Не уверен. Если в каком-то месте четыре ПС подряд текут - это всё-таки не качество изготовления. Я верю в некоторый процент брака, но не подряд же.

0
Аватар пользователя
stixx

Местный

Регистрация: 11.03.2011

Рязань

Сообщений: 8

08.04.2011 в 20:59:15

Threepwood суть в чём, первые два, были от "неизвестного" производителя, но приобретались в магазине с хорошей репутацией (по 7800 рублей, за лесенку 600 на 1200), третья была Сунержа, и сейчас так же привезли Сунержу, на обмен. Пока не подключали, даже с магазина не забирали. Дольше всех прослужила первая, та что совсем от "неизвестного" производителя, 3 месяца, далее потекла вся(и швы и сама труба), причём одномоментно, все последующие не выдерживали и двух недель, но текли уже только швы.

От переменного тока спасает любой разрыв.

По соседям - у двух обычный(родной, советский) змеевик, у третьего так же змеевик, но уже блястючий, соответственно без швов, и проблем никто не испытывает. Четвертого соседа\соседку поймать не реально, квартира пустая, не сдают и не проживают.

0
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

08.04.2011 в 21:57:00

Threepwood написал : Не уверен

я тут вижу только одно фото..на котором ..на мой взгляд.. имеется межкристаллическая коррозия...всё остальное для меня не факт.. да и пс сталь-хром..от ашота тоже доводилось встречать..кстати стоял как надо без вопросов..) кстати лично я в жизни подобного вообще не встречал..токо на форуме разглядываю время от времени..) однажды у не случившегося заказчика видел газовые сильфоны после счётчиков.. со слегка поржавевшими стальными оконечниками (гайка).. и всё.. слышал за определённые районы где пс из нерж текут..как правило за мкадом..причину так не кто до кнца и не выяснил..электро это или что то ещё..а может что с водой ..которая там как правило с железом фтором итд..(кусочек ржавого железа в щель непровара на сварном шве..например.. вот вам и электрохимия))

0
Аватар пользователя
Свинец

Местный

Регистрация: 13.02.2011

Саяногорск

Сообщений: 123

09.04.2011 в 07:58:37

А сварочный шов магнитится насколько?

0
Аватар пользователя
Свинец

Местный

Регистрация: 13.02.2011

Саяногорск

Сообщений: 123

09.04.2011 в 08:08:36

Есть такие термины; заземление, повторное заземление, выравнивание потенциалов. Они придуманы не для сленга электриков, и несут конкретные защитные меры. Применение этих мер на 99 % защитит от поражения эл. током. Для безопасности в своей квартире, если есть проблемы, нужно надежно соединить проводником(в пределах квартиры) все трубопроводы, стояки, ванну, металлоконструкцию дома, раковину (стальную), печь, стиралку, короче все что может представлять опасность и заземлить. Ничего сложного.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.04.2011 в 09:27:27

Свинец написал : А сварочный шов магнитится насколько?

Магнита не было. Ничего сказать по этому поводу не могу.

Предполагаю, что при наличии соединения выходов ПС по железу стояка (т.е. стальной байпас и подводка) никаких сложнонаведённых токов в нём не будет. А как раз при "разрывах" стояка и подводки полипропиленом могут начаться проблемы.

Байпас есть, только он из ПП. И когда это водопроводная вода диэлектриком стала? У электрохим. коррозии должно быть движение электронов, что то должно их создавать, куда то они должны идти. Почему они оказывают влияние только на швы (в моём случае), нелогично.

0