15.03.2011 в 14:37:22
Приветствую. Просьба посоветуйте по схеме. Квартира в доме со свободной планировкой, 3 этаж, цоколь+1эт офисные, 2эт жилой.
Вход с вертикальный стояк тройником 90градусов. Переход на 50 бутылкой, 50 лежит по нижнему уровню 110 трубы. Высота пола в зоне душа будет выше основного пола примерно на 15-17см и естественно с бортиком (такой поддон в кафеле получается). Предполагаю устанавливать трап Viega с сухим затвором 583248. Или посоветуйте на какой еще трап можно обратить внимание.
Что надо предусмотреть или переделать, чтобы не было проблем. Это вид на план сверху.
15.03.2011 в 20:31:21
Kepa написал : на какой еще трап можно обратить внимание
Трап-лоток. Viega или TECE. Можно сделать подиум в зоне душа. Трубы канализации лучше пускать в стенах. Таким образом удастся избежать излишнего подъёма пола в ванной.
16.03.2011 в 00:38:42
В зоне душа будет подиум на 15-17 см высотой с порогом +5см (хватит? или +10см порог сделать) Трубы все в стенах, в зоне душа трубы проходят по полу кабины - канализация по правой стороне (если смотреть на рисунок) с учетом уклона, трубы воды по периметру слева и снизу
Видел трап, у которого есть вход канализации и выход, можно ли на вход подключить раковину-рукомойник? или лучше 45м отводом перед трапом?
Подскажите, master.msk, а как в показанной работе устроен пол подиума?
PS к сожалению в нашей деревне найти такой трап-лоток нереально :(
16.03.2011 в 00:54:04
Kepa написал : Видел трап, у которого есть вход канализации и выход, можно ли на вход подключить раковину-рукомойник?
Мне не приходилось такие ставить. Зачем они? если можно > 45м отводом перед трапом
Kepa написал : как в показанной работе устроен пол подиума?
Красный кирпич, цементно-песчаная смесь, гидроизоляция, мозаика.
Kepa написал : PS к сожалению в нашей деревне найти такой трап-лоток нереально
16.03.2011 в 00:59:19
Kepa написал : или лучше 45м отводом перед трапом?
Я бы даже подальше сделал от трапа.
16.03.2011 в 12:11:49
master.msk написал : Красный кирпич, цементно-песчаная смесь, гидроизоляция, мозаика.
а под самим лотком оставить пустоту?
16.03.2011 в 14:59:36
Kepa написал : а под самим лотком оставить пустоту?
Ни в коем случае! Под лотком обязательно должна быть залита стяжка. Его опоры предназначены для выставления уровня.
С уважением,
Станислав Миронюк
16.03.2011 в 20:44:18
2Kepa Ни в коем случае. Пустоты, особенно под лотком,быть не должно. Посмотрите на сайте производителя есть подробная инструкция.
16.03.2011 в 22:20:52
понял, спасибо, буду думать как лучше сделать, просто почти 20см подиума ....... я хотел нижние 15см проложить пеноплекс (теплоплекс), и сверху 2 листа ГВЛ (или аквапанель), гидроизоляция и мозайка теперь наверное 10см пеноплекс + 5см стяжка из готовой смеси, затем гидроизоляция и мозайка пеноплекс потому что легкий, быстро и как дополнительная шумоизоляция как вы считаете такой пирог стоит делать или заливать всю высоту стяжкой?
16.03.2011 в 22:38:48
Kepa написал : просто почти 20см подиума
Попробуйте изменить планировку. Ближе к стояку -меньше высота подиума.
Kepa написал : как вы считаете такой пирог стоит делать или заливать всю высоту стяжкой?
Думаю, что не стоит делать такой пирог в ванной.
Если бы делал себе, обязательно бы проложил
17.03.2011 в 11:51:22
master.msk написал : Думаю, что не стоит делать такой пирог в ванной.
скажите а ничего страшного что придется замонолитить на дне кабинки все водопроводные (экопластик) и канализационные трубы? и как бы все таки сделать шумоизоляцию пола кабинки, чтоб соседи не жаловались?
master.msk написал : Если бы делал себе, обязательно бы проложил кабель теплого пола в стяжке.
а не опасно ли это делать? может лучше трубу горячей воды, которая к душевой системе идет, раскидать змейкой в зоне подиума? на остальной площади санузла я планирую теплый пол матами под кафель (двужильный теплолюкс тропикс)
17.03.2011 в 13:10:05
Kepa написал : а ничего страшного что придется замонолитить на дне кабинки все водопроводные (экопластик) и канализационные трубы
Ничего страшного. Водопроводные трубы уложите в изоляцию.
Kepa написал : как бы все таки сделать шумоизоляцию пола кабинки, чтоб соседи не жаловались
Есть специальая изоляция, которая стелится под стяжку.
Kepa написал : а не опасно ли это делать?
Не опасно. Очень рекомендую, у себя так сделал
С уважением,
Станислав Миронюк
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.