Аватар пользователя
Andrey_user

Местный

Регистрация: 31.12.2010

Караганда

Сообщений: 64

20.03.2011 в 09:36:10

2Капитошка это действительно интересно, что становится с ППР после эксплуатации. Я старую трубу паял с х\в щелчков не наблюдал. А сколько труба отработала до пайки?

0
Аватар пользователя
Капитошка

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

20.03.2011 в 16:50:28

В не зависимости от больших или малых сроков. От сезона и выше. Одинаково. Это даже не щелчки , а схожее с тем, когда мокрое шипит при нагреве. Или нечто среднее. Фото после выходных постараюсь выложить.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

20.03.2011 в 22:13:00

БЛИН !!!!.Мягко выражаясь.Могу я что нибудь узнать про турецкий полипропилен FORMUL или вообще про турецкий.У нас больше нет никакого.

0
Аватар пользователя
e_kuznetsov

Местный

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1178

20.03.2011 в 22:47:32

Вообще смотрите реально, Брак и кривой монтаж есть у (Любого материала). Можно кучу таких фото нарыть.

0
Аватар пользователя
Косожихин

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

20.03.2011 в 23:21:55

Из Турции, мне нравится DIZAYN GROUP. Достойный полипропилен, DWGV имеет. DIZAYN GROUP придумала, многослойные трубы (трубы с армированием, в середине трубы).

0
Аватар пользователя
Dum99

Местный

Регистрация: 13.01.2011

Москва

Сообщений: 26

21.03.2011 в 02:41:00

А фото лопнувшего ППР так кстати ни кто и не выложил.

Лопнуть может только некачественно спаянный стык.
ПП держит 12 атмосфер ( ил пардон 15?) ,а самое большое в многоэтажках если не ошибаюсь - 9 атмосфер при опрессовке отопления. Если не прав - пусть опытные специалисты меня поправят....

Хоть и не являюсь опытным сантехником, лично наблюдал 12 очков на манометре. Город-герой Москва, 17 этажка на ул. Менжинского, 2-ой этаж. Станцию второго подъема ставить УК дорого, поэтому чтобы до последних этажей доходило поднимают давление. Ночью когда разбора нет бывает бывает до 12 очков доходит.

0
Аватар пользователя
Andrey_user

Местный

Регистрация: 31.12.2010

Караганда

Сообщений: 64

21.03.2011 в 09:17:50

ППР ДЕРЖИТ И 50 АТМОСФЕР! но на холодную, посмотрите тему "испытательный полигон" там если не ошибаюсь "дядя" опыты ставил. Здесь главное не максимальное давление, а совокупность давление-температура-время. ВСЕ произодители указывают на короткий срок эксплуатации эксплуатации на отоплении, посмотрите таблицы,(к примеру при t= 90 P=7.5 атм. срок службы трубы PN20 -1 год:a) А отсюда следуют все опасения ППР, поэтому и хотелось бы увидеть что же такое на самом деле становится с трубой после нескольких лет службы, и как она рвется, ведь теоретически это возможно, а на практике никто показать не может, отюда вывод- производители таблицы свои выставляют с запасом прочности для перестраховки, и труба наша будет работать работать и еще раз ;)

0
Аватар пользователя
Капитошка

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

21.03.2011 в 09:46:25

Andrey_user написал : на короткий срок эксплуатации эксплуатации на отоплении, посмотрите таблицы,

Вообще-то , доводилось видеть фразы не "срок эксплуатации" , а "гарантийный срок службы" . Это же разные вещи. Соответственно работать может дольше. Уже не помню, когда впервые у нас пошел ПП. Но, до сих пор, кроме отдельных случаев брака (буквально еденичных), порывов встречать не доводилось. Появился новый вид брака: внутренняя поверхность трубы (с внутренней армировкой) покрыта сетью мелких раковин всплошную, диаметром около 1-1,5 мм и глубиной в доли мм.Случайно обратил внимание последнем закупе.При незначительной толщине внутреннего слоя, случай не приемлемый.

0
Аватар пользователя
Andrey_user

Местный

Регистрация: 31.12.2010

Караганда

Сообщений: 64

21.03.2011 в 16:35:22

Капитошка написал : Вообще-то , доводилось видеть фразы не "срок эксплуатации" , а "гарантийный срок службы"

вот пример таблицы где как раз таблица срока эксплуатации http://www.jakko.ru/state3, но не суть важно эксплуатации или службы, главное здесь "гарантия" которую дает производитель, естественно время дается минимальное - учитывают нормы безопасности, хотя реальный срок службы будет превышать

0
Аватар пользователя
GEO-Tr

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2676

21.03.2011 в 16:55:31

Косожихин написал : Заглушены и шайбированны. Знаете почему глушат? Потому, что котельная не даёт нужного графика. Или здание плохо моют, из за чего дальние стояки не тянет, а ближние, от элеватора гоняют воду и обратка на выходе такая же как подача почти.
Нету в наших краях, подмосковье, Питер, Москва, подачи больше 90 градусов.

у нас скорее-всего так дальние стояки не тянет, а ближние, от элеватора гоняют воду и обратка на выходе такая же как подача почти. Соответственно, после элеавтора м.б. 130... Кстати, насчет "порванного" ПП. Года 3 назад был сюжет в новоястях о Находке, где после ремонта от ЖЕКа ночью рванула отопление и семья моряка (он в рейде был) намертво обварилась. Это скорее-всего качество работы было...

0
Аватар пользователя
ANTORIX

Местный

Регистрация: 11.10.2010

Донецк

Сообщений: 111

21.03.2011 в 23:32:11

Andrey_user написал : вот пример таблицы где как раз таблица срока эксплуатации http://www.jakko.ru/state3,

А в каких еденицах дано давление в таблице? В атмосферах?, или я ошибаюсь?

0