Фиг знат ,мы в нашей дыре четвёртый год паяем(водопровод)(варим-хрен знает как назвать), пока что нахреначили ,тьфу3 раза -всё нормально(труба ноунейм-это не от нас зависит)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.03.2011 в 18:47:01

Просто попался брак наверно.

0
мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

18.03.2011 в 19:33:29

Полипропиленовые трубы FORMUL Турция. Что это такое и с чем его варят?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

18.03.2011 в 19:59:31

Andrey_user написал : до сих пор не увидел порванного ППР...

Смотрите.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

18.03.2011 в 20:02:40

Ещё.

0
Черепашкин
Черепашкин
Местный

Регистрация: 27.01.2009

Москва

Сообщений: 265

18.03.2011 в 21:51:30

NNN написал : Смотрите. Ещё.

А диагноз не подскажете? Труба или кривые руки?

0
Peterjela
Peterjela
Эксперт

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

18.03.2011 в 21:59:42

dadyjo написал : А как нужно?

Равномерным движением, БЕЗ осевого поворота : http://www.ekoplastik.cz/img/pageflip/ekoplastik_mp_ppr_rus/

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

18.03.2011 в 22:05:44

Черепашкин написал : А диагноз не подскажете? Труба или кривые руки?

По посту 60. Это трасса холодоснабжения. Сумма двух факторов: непропай (возможно, но не факт) и неучёт (основная причина) линейного сокращения трубы при понижении Т с 25 до 7. В посте 59 первое фото- использование PN10 на ГВС. Про второе не помню.

0
Капитошка
Капитошка
Эксперт

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

18.03.2011 в 22:17:12

Еще один нюанс. Если кто замечал. При пайке трубы , простоявшей на отоплении, когда она нагревается в насадке, слышны щелчки, схожие с лопаньем пузырьков. Если ее вынуть, то нагретая поверхность покрыта мелкими кратерами-пупырышками. Не зависимо от того, армированный ПП или нет. То ли пресловутый пропуск кислорода (на этот раз из теплоносителя, а не из атмосферы). Но факт. О чем сразу предупреждаю клиента. И осоой гарантии на стыки не следует. Прецендентов правда до сей поры не было. В гараже лежат куски старой трубы. Надо будет попробывать пайку со вскрытием ))

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

19.03.2011 в 01:34:38

Andrey_user написал : Мое личное мнение что аварии происходят в основном не из-за плохих свойств материала а из-за "кривых рук мастеров"

Вопрос в другом. Пластик рвёт сразу и без предупреждения в отличие от металла.

0
Andrey_user
Andrey_user
Новичок

Регистрация: 31.12.2010

Караганда

Сообщений: 64

20.03.2011 в 09:30:10

2NNN приведенные фото как раз попадают под "кривые руки" PN10 не армированный на горячую воду, в посте 60 в тройнике остался кусок оторванной трубы, или она так выскочила???

NNN написал : Пластик рвёт сразу и без предупреждения в отличие от металла

согласен, это действительно большой минус ППР

0