18.03.2011 в 21:51:30
NNN написал : Смотрите. Ещё.
А диагноз не подскажете? Труба или кривые руки?
18.03.2011 в 21:59:42
dadyjo написал : А как нужно?
Равномерным движением, БЕЗ осевого поворота :
18.03.2011 в 22:05:44
Черепашкин написал : А диагноз не подскажете? Труба или кривые руки?
По посту 60. Это трасса холодоснабжения. Сумма двух факторов: непропай (возможно, но не факт) и неучёт (основная причина) линейного сокращения трубы при понижении Т с 25 до 7. В посте 59 первое фото- использование PN10 на ГВС. Про второе не помню.
18.03.2011 в 22:17:12
Еще один нюанс. Если кто замечал. При пайке трубы , простоявшей на отоплении, когда она нагревается в насадке, слышны щелчки, схожие с лопаньем пузырьков. Если ее вынуть, то нагретая поверхность покрыта мелкими кратерами-пупырышками. Не зависимо от того, армированный ПП или нет. То ли пресловутый пропуск кислорода (на этот раз из теплоносителя, а не из атмосферы). Но факт. О чем сразу предупреждаю клиента. И осоой гарантии на стыки не следует. Прецендентов правда до сей поры не было. В гараже лежат куски старой трубы. Надо будет попробывать пайку со вскрытием ))
19.03.2011 в 01:34:38
Andrey_user написал : Мое личное мнение что аварии происходят в основном не из-за плохих свойств материала а из-за "кривых рук мастеров"
Вопрос в другом. Пластик рвёт сразу и без предупреждения в отличие от металла.
20.03.2011 в 09:30:10
2NNN приведенные фото как раз попадают под "кривые руки" PN10 не армированный на горячую воду, в посте 60 в тройнике остался кусок оторванной трубы, или она так выскочила???
NNN написал : Пластик рвёт сразу и без предупреждения в отличие от металла
согласен, это действительно большой минус ППР
20.03.2011 в 09:36:10
2Капитошка это действительно интересно, что становится с ППР после эксплуатации. Я старую трубу паял с х\в щелчков не наблюдал. А сколько труба отработала до пайки?
20.03.2011 в 16:50:28
В не зависимости от больших или малых сроков. От сезона и выше. Одинаково. Это даже не щелчки , а схожее с тем, когда мокрое шипит при нагреве. Или нечто среднее. Фото после выходных постараюсь выложить.
20.03.2011 в 22:13:00
БЛИН !!!!.Мягко выражаясь.Могу я что нибудь узнать про турецкий полипропилен FORMUL или вообще про турецкий.У нас больше нет никакого.
20.03.2011 в 22:47:32
Вообще смотрите реально, Брак и кривой монтаж есть у (Любого материала). Можно кучу таких фото нарыть.
20.03.2011 в 23:21:55
Из Турции, мне нравится DIZAYN GROUP. Достойный полипропилен, DWGV имеет. DIZAYN GROUP придумала, многослойные трубы (трубы с армированием, в середине трубы).
21.03.2011 в 02:41:00
А фото лопнувшего ППР так кстати ни кто и не выложил.
Лопнуть может только некачественно спаянный стык.
ПП держит 12 атмосфер ( ил пардон 15?) ,а самое большое в многоэтажках если не ошибаюсь - 9 атмосфер при опрессовке отопления. Если не прав - пусть опытные специалисты меня поправят....
Хоть и не являюсь опытным сантехником, лично наблюдал 12 очков на манометре. Город-герой Москва, 17 этажка на ул. Менжинского, 2-ой этаж. Станцию второго подъема ставить УК дорого, поэтому чтобы до последних этажей доходило поднимают давление. Ночью когда разбора нет бывает бывает до 12 очков доходит.
21.03.2011 в 09:17:50
ППР ДЕРЖИТ И 50 АТМОСФЕР! но на холодную, посмотрите тему "испытательный полигон" там если не ошибаюсь "дядя" опыты ставил. Здесь главное не максимальное давление, а совокупность давление-температура-время. ВСЕ произодители указывают на короткий срок эксплуатации эксплуатации на отоплении, посмотрите таблицы,(к примеру при t= 90 P=7.5 атм. срок службы трубы PN20 -1 год:a) А отсюда следуют все опасения ППР, поэтому и хотелось бы увидеть что же такое на самом деле становится с трубой после нескольких лет службы, и как она рвется, ведь теоретически это возможно, а на практике никто показать не может, отюда вывод- производители таблицы свои выставляют с запасом прочности для перестраховки, и труба наша будет работать работать и еще раз ;)
21.03.2011 в 09:46:25
Andrey_user написал : на короткий срок эксплуатации эксплуатации на отоплении, посмотрите таблицы,
Вообще-то , доводилось видеть фразы не "срок эксплуатации" , а "гарантийный срок службы" . Это же разные вещи. Соответственно работать может дольше. Уже не помню, когда впервые у нас пошел ПП. Но, до сих пор, кроме отдельных случаев брака (буквально еденичных), порывов встречать не доводилось. Появился новый вид брака: внутренняя поверхность трубы (с внутренней армировкой) покрыта сетью мелких раковин всплошную, диаметром около 1-1,5 мм и глубиной в доли мм.Случайно обратил внимание последнем закупе.При незначительной толщине внутреннего слоя, случай не приемлемый.
21.03.2011 в 16:35:22
Капитошка написал : Вообще-то , доводилось видеть фразы не "срок эксплуатации" , а "гарантийный срок службы"
вот пример таблицы где как раз таблица срока эксплуатации
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу