Аватар пользователя
Черепашкин

Местный

Регистрация: 27.01.2009

Москва

Сообщений: 265

18.03.2011 в 21:51:30

NNN написал : Смотрите. Ещё.

А диагноз не подскажете? Труба или кривые руки?

0
Аватар пользователя
Peterjela

Местный

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

18.03.2011 в 21:59:42

dadyjo написал : А как нужно?

Равномерным движением, БЕЗ осевого поворота : http://www.ekoplastik.cz/img/pageflip/ekoplastik_mp_ppr_rus/

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

18.03.2011 в 22:05:44

Черепашкин написал : А диагноз не подскажете? Труба или кривые руки?

По посту 60. Это трасса холодоснабжения. Сумма двух факторов: непропай (возможно, но не факт) и неучёт (основная причина) линейного сокращения трубы при понижении Т с 25 до 7. В посте 59 первое фото- использование PN10 на ГВС. Про второе не помню.

0
Аватар пользователя
Капитошка

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

18.03.2011 в 22:17:12

Еще один нюанс. Если кто замечал. При пайке трубы , простоявшей на отоплении, когда она нагревается в насадке, слышны щелчки, схожие с лопаньем пузырьков. Если ее вынуть, то нагретая поверхность покрыта мелкими кратерами-пупырышками. Не зависимо от того, армированный ПП или нет. То ли пресловутый пропуск кислорода (на этот раз из теплоносителя, а не из атмосферы). Но факт. О чем сразу предупреждаю клиента. И осоой гарантии на стыки не следует. Прецендентов правда до сей поры не было. В гараже лежат куски старой трубы. Надо будет попробывать пайку со вскрытием ))

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

19.03.2011 в 01:34:38

Andrey_user написал : Мое личное мнение что аварии происходят в основном не из-за плохих свойств материала а из-за "кривых рук мастеров"

Вопрос в другом. Пластик рвёт сразу и без предупреждения в отличие от металла.

0
Аватар пользователя
Andrey_user

Местный

Регистрация: 31.12.2010

Караганда

Сообщений: 64

20.03.2011 в 09:30:10

2NNN приведенные фото как раз попадают под "кривые руки" PN10 не армированный на горячую воду, в посте 60 в тройнике остался кусок оторванной трубы, или она так выскочила???

NNN написал : Пластик рвёт сразу и без предупреждения в отличие от металла

согласен, это действительно большой минус ППР

0
Аватар пользователя
Andrey_user

Местный

Регистрация: 31.12.2010

Караганда

Сообщений: 64

20.03.2011 в 09:36:10

2Капитошка это действительно интересно, что становится с ППР после эксплуатации. Я старую трубу паял с х\в щелчков не наблюдал. А сколько труба отработала до пайки?

0
Аватар пользователя
Капитошка

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

20.03.2011 в 16:50:28

В не зависимости от больших или малых сроков. От сезона и выше. Одинаково. Это даже не щелчки , а схожее с тем, когда мокрое шипит при нагреве. Или нечто среднее. Фото после выходных постараюсь выложить.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

20.03.2011 в 22:13:00

БЛИН !!!!.Мягко выражаясь.Могу я что нибудь узнать про турецкий полипропилен FORMUL или вообще про турецкий.У нас больше нет никакого.

0
Аватар пользователя
e_kuznetsov

Местный

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1178

20.03.2011 в 22:47:32

Вообще смотрите реально, Брак и кривой монтаж есть у (Любого материала). Можно кучу таких фото нарыть.

0
Аватар пользователя
Косожихин

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

20.03.2011 в 23:21:55

Из Турции, мне нравится DIZAYN GROUP. Достойный полипропилен, DWGV имеет. DIZAYN GROUP придумала, многослойные трубы (трубы с армированием, в середине трубы).

0
Аватар пользователя
Dum99

Местный

Регистрация: 13.01.2011

Москва

Сообщений: 26

21.03.2011 в 02:41:00

А фото лопнувшего ППР так кстати ни кто и не выложил.

Лопнуть может только некачественно спаянный стык.
ПП держит 12 атмосфер ( ил пардон 15?) ,а самое большое в многоэтажках если не ошибаюсь - 9 атмосфер при опрессовке отопления. Если не прав - пусть опытные специалисты меня поправят....

Хоть и не являюсь опытным сантехником, лично наблюдал 12 очков на манометре. Город-герой Москва, 17 этажка на ул. Менжинского, 2-ой этаж. Станцию второго подъема ставить УК дорого, поэтому чтобы до последних этажей доходило поднимают давление. Ночью когда разбора нет бывает бывает до 12 очков доходит.

0
Аватар пользователя
Andrey_user

Местный

Регистрация: 31.12.2010

Караганда

Сообщений: 64

21.03.2011 в 09:17:50

ППР ДЕРЖИТ И 50 АТМОСФЕР! но на холодную, посмотрите тему "испытательный полигон" там если не ошибаюсь "дядя" опыты ставил. Здесь главное не максимальное давление, а совокупность давление-температура-время. ВСЕ произодители указывают на короткий срок эксплуатации эксплуатации на отоплении, посмотрите таблицы,(к примеру при t= 90 P=7.5 атм. срок службы трубы PN20 -1 год:a) А отсюда следуют все опасения ППР, поэтому и хотелось бы увидеть что же такое на самом деле становится с трубой после нескольких лет службы, и как она рвется, ведь теоретически это возможно, а на практике никто показать не может, отюда вывод- производители таблицы свои выставляют с запасом прочности для перестраховки, и труба наша будет работать работать и еще раз ;)

0
Аватар пользователя
Капитошка

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

21.03.2011 в 09:46:25

Andrey_user написал : на короткий срок эксплуатации эксплуатации на отоплении, посмотрите таблицы,

Вообще-то , доводилось видеть фразы не "срок эксплуатации" , а "гарантийный срок службы" . Это же разные вещи. Соответственно работать может дольше. Уже не помню, когда впервые у нас пошел ПП. Но, до сих пор, кроме отдельных случаев брака (буквально еденичных), порывов встречать не доводилось. Появился новый вид брака: внутренняя поверхность трубы (с внутренней армировкой) покрыта сетью мелких раковин всплошную, диаметром около 1-1,5 мм и глубиной в доли мм.Случайно обратил внимание последнем закупе.При незначительной толщине внутреннего слоя, случай не приемлемый.

0
Аватар пользователя
Andrey_user

Местный

Регистрация: 31.12.2010

Караганда

Сообщений: 64

21.03.2011 в 16:35:22

Капитошка написал : Вообще-то , доводилось видеть фразы не "срок эксплуатации" , а "гарантийный срок службы"

вот пример таблицы где как раз таблица срока эксплуатации http://www.jakko.ru/state3, но не суть важно эксплуатации или службы, главное здесь "гарантия" которую дает производитель, естественно время дается минимальное - учитывают нормы безопасности, хотя реальный срок службы будет превышать

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу