Достаточно часто выбивает автомат. Причем с нагрузкой это никак не связано - может выбить и ночью. Замена автомата результата не дала.Видимо, где-то утечка, причем неслабая. Вопрос собственно, как найти где утекает? И надо ли в этом случае менять проводку?

0
AndGr
AndGr
Новичок

Регистрация: 17.11.2006

Воронеж

Сообщений: 61

18.03.2011 в 17:14:41

FTO_MAN Дфиффавтомат выбивает или УЗО ?

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

18.03.2011 в 18:31:36

2FTO_MAN Можно фото того автомата, что срабатывает? Или все буковки-циферки с него?

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

18.03.2011 в 18:36:19

Давайте сюда фото вашего "автомата", посмотрим. Если он стоит в подъездном щитке, то может какой нибудь злоумышленник выключает ваш

FTO_MAN написал : автомат в хрушевке?

????

0
kok
kok
Новичок

Регистрация: 10.05.2010

Смоленск

Сообщений: 42

18.03.2011 в 18:46:04

Достаточно часто выбивает автомат. Причем с нагрузкой это никак не связано - может выбить и ночью. Замена автомата результата не дала.Видимо, где-то утечка, причем неслабая. Вопрос собственно, как найти где утекает? И надо ли в этом случае менять проводку?

Возьмите мегер на 1000В и крутаните изоляцию для начала, оцените состояние проводки.

0
ArVicBor
ArVicBor
Местный

Регистрация: 10.08.2009

Москва

Сообщений: 933

18.03.2011 в 19:27:36

kok написал : Возьмите мегер на 1000В

Возьмите сначала мобильник и в ближнем плане покажите то, что выбивает. И откуда уверенность, что автомат ни при чем. Меняли на заранее исправный? Или местный электрик сказал, что все ништяк?

0
ArVicBor
ArVicBor
Местный

Регистрация: 10.08.2009

Москва

Сообщений: 933

18.03.2011 в 19:30:14

А при такой "утечке" пожар может быть

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

18.03.2011 в 19:36:37

FTO_MAN написал : И надо ли в этом случае менять проводку?

Нет. Только источник информации. :)

0
FTO_MAN
FTO_MAN
Местный

Регистрация: 05.11.2006

Москва

Сообщений: 431

19.03.2011 в 08:38:50

Выбивает именно дифавтомат, УЗО там нету. Менял на заведомо исправный. интересует, как найти место утечки, поскольку перекладывать всю проводку гемрройно

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

19.03.2011 в 09:03:53

FTO_MAN написал : как найти место утечки,

kok написал : Возьмите мегер на 1000В и крутаните изоляцию для начала, оцените состояние проводки.

Больше информации (электрическую схему).

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

19.03.2011 в 12:32:13

отключайте по одной линии и смотрите будет ли продолжать выбивать, так и найдете линию с утечкой, либо мегометром каждую линию

0