18.03.2011 в 16:39:38
Достаточно часто выбивает автомат. Причем с нагрузкой это никак не связано - может выбить и ночью. Замена автомата результата не дала.Видимо, где-то утечка, причем неслабая. Вопрос собственно, как найти где утекает? И надо ли в этом случае менять проводку?
18.03.2011 в 17:14:41
FTO_MAN Дфиффавтомат выбивает или УЗО ?
18.03.2011 в 18:31:36
2FTO_MAN Можно фото того автомата, что срабатывает? Или все буковки-циферки с него?
18.03.2011 в 18:36:19
Давайте сюда фото вашего "автомата", посмотрим. Если он стоит в подъездном щитке, то может какой нибудь злоумышленник выключает ваш
FTO_MAN написал : автомат в хрушевке?
????
18.03.2011 в 18:46:04
Достаточно часто выбивает автомат. Причем с нагрузкой это никак не связано - может выбить и ночью. Замена автомата результата не дала.Видимо, где-то утечка, причем неслабая. Вопрос собственно, как найти где утекает? И надо ли в этом случае менять проводку?
Возьмите мегер на 1000В и крутаните изоляцию для начала, оцените состояние проводки.
18.03.2011 в 19:27:36
kok написал : Возьмите мегер на 1000В
Возьмите сначала мобильник и в ближнем плане покажите то, что выбивает. И откуда уверенность, что автомат ни при чем. Меняли на заранее исправный? Или местный электрик сказал, что все ништяк?
18.03.2011 в 19:30:14
А при такой "утечке" пожар может быть
18.03.2011 в 19:36:37
FTO_MAN написал : И надо ли в этом случае менять проводку?
Нет. Только источник информации. :)
19.03.2011 в 08:38:50
Выбивает именно дифавтомат, УЗО там нету. Менял на заведомо исправный. интересует, как найти место утечки, поскольку перекладывать всю проводку гемрройно
19.03.2011 в 09:03:53
FTO_MAN написал : как найти место утечки,
kok написал : Возьмите мегер на 1000В и крутаните изоляцию для начала, оцените состояние проводки.
Больше информации (электрическую схему).
19.03.2011 в 12:32:13
отключайте по одной линии и смотрите будет ли продолжать выбивать, так и найдете линию с утечкой, либо мегометром каждую линию
Переделка зарядных устройств и не только
20.03.2011 в 12:13:54
FTO_MAN написал : Выбивает именно дифавтомат, УЗО там нету.
Дифавтомат - УЗО объединенное с АВ. Выбивает по утечке или по максимальному току? Сначала надо разрешить этот вопрос. Может у Вас где то в розетке сопля на коротыш шьет. Их поведение вообще ни от чего не зависит (ну может только от температуры воды в Прибалтике :)) )
20.03.2011 в 14:03:22
FTO_MAN написал : Выбивает именно дифавтомат,
У него "фамилия"- есть?
20.03.2011 в 17:33:57
А какая разница? Стоял АВВ, поставил ДЭК. Оба на 25 А, все равно выбивает
20.03.2011 в 17:39:30
FTO_MAN написал : все равно выбивает
Вам предложили ряд вариантов поиска неисправности. Вы с чего начнете?