andrei186
andrei186
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

18.03.2011 в 19:58:23

ПPOPAБ написал : Арифметика- великая сила... Вы в чем-то заблуждаетесь. Либо не 8кВт, либо не 36,4А, либо не три фазы(что скорее всего). Уточните, еще лучше найдите схему подключения...

Арифметика, конечно великая, но совсем сбрасывать со счетов паспорт изделия, из которого я скопировал сюда данные, мне боязно. А там сказано что допускает поключение к 1-фазной и к 3-фазной сетям. Если к 1-фазной - то 220 В если к 3-фазной, то 380/220 - я не стал переписывать это сюда из паспорта, полагая, что для специалистов это очевидно

0
andrei186
andrei186
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

18.03.2011 в 20:02:00

ПPOPAБ написал : Сила тока в амперах, при однофазном подключении указанна.

Я не электрик, и базируюсь на школьном законе Ома. Номинальная мощность 8 Квт, указанная в паспорте, тоже для 1-фазного? Что, мощность нагревателя зависит от фазности? Тогда как узнать,какова будет мощность при 3-фазном?

0
andrei186
andrei186
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

18.03.2011 в 20:03:41

andrei186 написал : Нагрузка не симметрична- кабель 5х4 при трехфазном и 3х6 при однофазном подключении.

Могу я попросить не упоминать здесь больше про 1-фазное, а то я совсем запутаюсь. А почему нагрузка не симметрична?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.03.2011 в 20:09:12

andrei186 написал : Что, мощность нагревателя зависит от фазности?

Мощность= напряжение х силу тока (косинус ф можно исключить в данном случае)

andrei186 написал : Тогда как узнать,какова будет мощность при 3-фазном?

Те-же 8 кВт. Сила тока в каждой фазе меньше, раза в два, внутренняя схема не симметрична.

0
andrei186
andrei186
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

18.03.2011 в 20:17:52

ПPOPAБ написал : Мощность= напряжение х силу тока (косинус ф можно исключить в данном случае)

да об этом я в курсе - именно поэтому и удивился, что Вы говорите про арифметику.

Раз Те-же 8 кВт, то общий ток тот же самый, что и при одной фазе, но разбросан между фазами. Значит 5-жильный провод может иметь жилы меньшего сечения, чем 3-жильный для однофазного. А вот в нейтральном проводе тройной ток, или наоборот, из-за сдвига фаз он меньше, чем в отдельной фазе?

0
andrei186
andrei186
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

18.03.2011 в 20:20:42

ПPOPAБ написал : внутренняя схема не симметрична.

Что значит, внутренняя схема не симметрична? По схеме в паспорте к каждой электроконфорке подведены три фазы и нейтраль.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.03.2011 в 20:25:44

andrei186 написал : Что значит, внутренняя схема не симметрична? По схеме в паспорте к каждой электроконфорке подведены три фазы и нейтраль.

И по всем трём фазам течёт одинаковый ток?

0
andrei186
andrei186
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

18.03.2011 в 20:25:49

ПPOPAБ написал : Надеюсь вы слабо знакомы с разделом "электрика"(ПВС- "флеймогонная" тема, тышшу раз пережеванная).

По этой ссылке сайт какого-то НИИ и там про ПВС ни слова

ПPOPAБ написал : Это не допустимо по действующим нормативам.

По этой ссылке только общие слова о том, каким требованиям должен отывечать нормативный кабель, но ни слова о том, почему ВВГ им отвечает, а ПВС нет. Я прочел описание ПВС и ВВГ в Инете и так и не понял, по каким параметрам ПВС для подключения электроплиты уступает ВВГ. ПС - не сочтите мои вопросы недоверием к Вашему опыту. Делая что-то, надо понять не только КАК надо, но и ПОЧЕМУ

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.03.2011 в 20:27:55

andrei186 написал : А почему нагрузка не симметрична?

А - конфорки 3 и 4, макс:1+2 кВт В - духовка, макс: 0,8+1,2 кВт С - конфорки 1 и 2, макс: 1,5+ 1,5 кВт У них разная мощность, и включаются они не одновременно. В принципе и 2,5 квадрат по нагреву и падению хватит, но по ТКЗ- большой вопрос (дача, полное сопротивление петли?). На 3р АВ 25А (лучше с характеристикой В) подключить будет нормально...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.03.2011 в 20:28:09

andrei186 написал : ни слова о том, почему ВВГ им отвечает, а ПВС нет.

Их назначение внимательно прочитали?

"2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)."

0
andrei186
andrei186
Местный

Регистрация: 28.06.2008

Москва

Сообщений: 728

18.03.2011 в 20:31:28

avmal написал : И по всем трём фазам течёт одинаковый ток?

Дорогой avmal, Вы как-то болезненно воспринимаете вопросы. Я ведь не спорю с вами и не утверждаю. Я спрашиваю. Я не знаю, какой там ток течет. Должен быть одинаковым, если напряжение во всех фазах одинаково. А одинаково ли оно или нет, черт его знает, что там Чубайс подает мне на дачу. Впрочем даже если Чубайс подает три одинаковых фазы, возможно, что если кроме плиты у меня к какой-то из фаз подключено что-то еще, напряжение в этой фазе меньше, чем в других - это имеется в виду?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу