07.03.2018 в 10:14:06
protsay, И ничо не выбивает ? Я про эти автоматики 1 и 2 амперчика ?
Да, ни фига.
07.03.2018 в 10:16:29
dokar, нет, там же всего всех светильников на 105w. Это же дача и притом маленькая. Может потом ещё светодиодный прожектор появится, но это всего 10w. И обогрев пола, там мощность 75+150w, перед душем и в прихожей.
07.03.2018 в 11:14:59
serj12 написал: 30 Вт ловчее :)
"А после до министра - дорастешь ! " "Иль будешь - баобабом " (С). :o
Да, ни фига.
07.03.2018 в 11:18:07
dokar, на улице 10 Вт как лпч в тубзике на 25 Вт :o
И это пройдёт ...
07.03.2018 в 11:18:15
serj12, Да хватит нам перед домом площадку осветить, ну если совсем не будет хватать, то можно и на автомат 6А поменять. Такой тоже есть. А пусковой ток конечно я не знаю как посчитать, но то что все светильники одновременно включат совсем маловероятно. Так как улица включатся от датчика темноты, а комнатные светильники включаются из разных мест. А когда пара энергосберегающих ламп умрёт, то оставшиеся тоже на LED поменяю.
08.03.2018 в 00:36:32
Добрый вечер всем хорошим людям, дорисовал схему, нарисовав УЗО 25А 300мА. Можно посоветоваться, в правильном ли месте я его нарисовал и подойдёт ли такое
08.03.2018 в 01:36:25
protsay, Это что за схема? Одно УЗО - сачкует, другое - вкалывает . :a
Да, ни фига.
08.03.2018 в 07:29:50
megrad написал: на кой , достаточно 100
Вы пробовали жить в частном доме при 100мА ?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.