protsay
protsay
Местный

Регистрация: 23.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

07.03.2018 в 10:11:38

dokar написал:

protsay написал: Просто автомат на 2А уже куплен и на 1 А тоже куплен.

Можно поздравить, теперь попробуйте к ним пицепить что нибудь светодиодное. Люстру каку-нить .

dokar, так уже всё и есть светодиодное. А так нельзя?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20934

07.03.2018 в 10:14:06

protsay, И ничо не выбивает ? Я про эти автоматики 1 и 2 амперчика ?

0

Да, ни фига.

protsay
protsay
Местный

Регистрация: 23.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

07.03.2018 в 10:16:29

dokar, нет, там же всего всех светильников на 105w. Это же дача и притом маленькая. Может потом ещё светодиодный прожектор появится, но это всего 10w. И обогрев пола, там мощность 75+150w, перед душем и в прихожей.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9174

07.03.2018 в 11:11:03

protsay написал: там же всего всех светильников на 105w.

Так то - да , но есть пусковой ток :sorry:

protsay написал: Может потом ещё светодиодный прожектор появится, но это всего 10w.

30 Вт ловчее :)

0

И это пройдёт ...

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20934

07.03.2018 в 11:14:59

serj12 написал: 30 Вт ловчее :)

"А после до министра - дорастешь ! " "Иль будешь - баобабом " (С). :o

0

Да, ни фига.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9174

07.03.2018 в 11:18:07

dokar, на улице 10 Вт как лпч в тубзике на 25 Вт :o

0

И это пройдёт ...

protsay
protsay
Местный

Регистрация: 23.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

07.03.2018 в 11:18:15

serj12, Да хватит нам перед домом площадку осветить, ну если совсем не будет хватать, то можно и на автомат 6А поменять. Такой тоже есть. А пусковой ток конечно я не знаю как посчитать, но то что все светильники одновременно включат совсем маловероятно. Так как улица включатся от датчика темноты, а комнатные светильники включаются из разных мест. А когда пара энергосберегающих ламп умрёт, то оставшиеся тоже на LED поменяю.

0
protsay
protsay
Местный

Регистрация: 23.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

08.03.2018 в 00:36:32

Добрый вечер всем хорошим людям, дорисовал схему, нарисовав УЗО 25А 300мА. Можно посоветоваться, в правильном ли месте я его нарисовал и подойдёт ли такое https://el.ru/catalogue/protection-devices/80/517 для моей схемы? Заранее спасибо всем ответившим.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20934

08.03.2018 в 01:36:25

protsay, Это что за схема? Одно УЗО - сачкует, другое - вкалывает . :a

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.03.2018 в 06:56:06

protsay написал: нарисовав УЗО 25А 300мА

на кой , достаточно 100

protsay написал: и подойдёт ли такое

Вернее такое ссылка, а бренд нормально.

protsay написал: дорисовал схему,

А поставьте на всё дифы ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.03.2018 в 07:29:50

megrad написал: на кой , достаточно 100

Вы пробовали жить в частном доме при 100мА ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.