Люди добрые подскажите пожалуйста! У меня на даче в системе отопления в районе циркуляционных насосов раскрутились американки на дюйм!в чем может быть причина?и на что их закрутить!всегда почему-то был уверен что американку закручиваешь без всякого ляна и тд!!!ну вот проработали 4 месяца!!!

0
Аватар пользователя
Байпасс

Местный

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

20.03.2011 в 22:21:02

... любое резьбовое соединение стремится к самораскручиванию при знако-переменных продольных нагрузках (вибрации)...

0
Аватар пользователя
Lelik_485

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Подольск

Сообщений: 42

20.03.2011 в 22:30:34

ну а как быть на что лучше американки эти закрутить?на лен, тангит-унилок, loxeal 53-14 или loxeal 55-03

0
Аватар пользователя
Lelik_485

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Подольск

Сообщений: 42

20.03.2011 в 22:31:13

или может все же фум ленту???

0
Аватар пользователя
Косожихин

Местный

Регистрация: 25.12.2010

Москва

Сообщений: 864

20.03.2011 в 23:18:56

Американка, накидные гайки, это все фланцевые соединения. У них фланец, должен прижать прокладку, к другой поверхности. Если подмотать, что нибудь на резьбу, на которую накручивается накидная гайка, течь только усилится. Течет из под фланца, а не из под резьбы. Автор просто, подтяните и все.

0
Аватар пользователя
Кириллёнок

Местный

Регистрация: 31.03.2009

Бронницы

Сообщений: 368

20.03.2011 в 23:54:02

Lelik_485 написал : ну а как быть на что лучше американки эти закрутить?на лен, тангит-унилок, loxeal 53-14 или loxeal 55-03

Что бы гайка американки не откручивалась от вибрации - возможно применить автомобильный фиксатор резьбы ( слабый или средний).

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

21.03.2011 в 00:00:01

Lelik_485 написал : Люди добрые подскажите пожалуйста! У меня на даче в системе отопления в районе циркуляционных насосов раскрутились американки на дюйм!в чем может быть причина?и на что их закрутить!всегда почему-то был уверен что американку закручиваешь без всякого ляна и тд!!!ну вот проработали 4 месяца!!!

Закрутите нормально. Закрепите насосы, если на трубах только висят.

0
Аватар пользователя
Lelik_485

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Подольск

Сообщений: 42

21.03.2011 в 10:24:56

у меня все насосы закреплены намертво,и все трубы ПП на хомутах нигде не провисает!

0
Аватар пользователя
Брейгель

Местный

Регистрация: 08.01.2006

Тула

Сообщений: 4863

21.03.2011 в 10:38:09

Можно предположить? Отопление работает не постоянно. Включается и выключается несколько раз в неделю. И американки с тефлоновыми прокладками, без резинок.

0
Аватар пользователя
Капитошка

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

21.03.2011 в 15:31:28

Сия болезнь от качества резиновых прокладок и перепада температур. Замена резины качественной ее устраняет. Диамтр желательно вплотную под внутренний диаметр накидной гайки. Та же ситуация на разьъёмных соединениях из ПП.

0
Аватар пользователя
Lelik_485

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Подольск

Сообщений: 42

21.03.2011 в 16:59:00

не подскажите какой лучше автомобильный фиксатор для резьб выбрать???

0
Аватар пользователя
Lelik_485

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Подольск

Сообщений: 42

21.03.2011 в 17:01:08

перепады температур действительно последнее время были из за отключения света!завтра поеду на рынок за нормальными резиновыми прокладками!!!

0
Аватар пользователя
Uri-Uri

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Москва

Сообщений: 45

21.03.2011 в 17:10:45

Усыхание прокладок в американках-нормальное явление. У меня на обвязке котла через пару лет докручивались от руки, правда без течи. А через восемь лет некоторые стали подтекать, причем если подтянуть резьбу, течь увеличивается. Решается заменой прокладок, вечного ничего нет. Материал прокладки деструктирует, становится ломким и неэластичным.

0
Аватар пользователя
Lelik_485

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Подольск

Сообщений: 42

21.03.2011 в 17:26:44

проблема в том что отопление запущено в начале декабря,и проработало всего 3 с половиной месяца!

0
Аватар пользователя
Uri-Uri

Местный

Регистрация: 04.10.2010

Москва

Сообщений: 45

21.03.2011 в 21:46:04

Вам же написали - качество прокладок вкупе с температурой. Чудес не бывает. Замените прокладки-чего проще. Перед установкой немного тех. вазелином смазать, чтобы предотвратить закусывание и затянуть без маньячества, но достаточно.