hun7er
hun7er
Новичок

Регистрация: 20.03.2011

Уфа

Сообщений: 48

21.03.2011 в 20:15:08

Предполагаю что они только на нагрев срабатывают. Хочу заменить чтобы выглядели получше, а также реагировали и на задымление. Что посоветуете на замену им? Дом только сдался, в управляющую компанию обращался - дубы, не шарят, сигнал с них выводится на пульт консьержа, о том в работе ли они - не понятно пока...

0
Вложение
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

21.03.2011 в 21:40:49

hun7er написал : Хочу заменить чтобы выглядели получше

вибирайте (аналогичный по логике работы) http://www.google.ru/images?client=opera&rls=ru&q=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5&oe=utf-8&channel=suggest&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&hl=ru&tab=wi

hun7er написал : и на задымление

а вот с этим куда сложней будет, у них разный алгоритм срабатывыния и питания... надо смотреть что стоит за прибор, как идет шлейф... (дымовому датчику нужно питание, а его на Вашем проводе просто-напросто нет...) ну и всякие согласования с управляющей компанией и обслуживающей организацией

0
hun7er
hun7er
Новичок

Регистрация: 20.03.2011

Уфа

Сообщений: 48

21.03.2011 в 21:59:25

Ясно, спасибо.

0
kazakru
kazakru
Новичок

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 67

21.03.2011 в 22:02:31

питание на тепловом точно такое же как и на дымовом, но вот тактика срабатывания другая, тепловой работает на размыкание, а дымовой двухпроводный на изменение тока потребления и соответственно прибор настроен на тепловой датчик и не сможет опознать сигнал с дымового. можно попробовать прикупить четырехпроводные дымари и потрахаться с подключением... но никто кроме вас не будет заниматься.сексом с подключением дымарей... хотя если хорошо заплатить обслуге и если там стоит болид, то можно шлейф сделать комбинированным... и тогда можно будет простые дымари туда воткнуть, опять же при условии что у вас в квартиру заходит два провода и выходит от датчиков два, что маловероятно так как положено делать такие шлейфы кольцом... да и согласно СП там должны стоять только тепловые датчики, поэтому забейте...

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

21.03.2011 в 22:20:57

kazakru написал : то можно шлейф сделать комбинированным...

а шлейф как правило с двойной сработкой...

0
kazakru
kazakru
Новичок

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 67

21.03.2011 в 22:28:16

ну да... комбинированный не работает по двойной сработке.. старею однако...

короче поищите тепловой с лучшим дизайном или забейте...

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

21.03.2011 в 22:50:21

kazakru написал : или забейте...

но там может оказаться болид и с примерно такой разводкой тогда несколькими правильными нажатиями на клавиатуре можно сменить тип шлейфа и поставить обычные дымовые извещатели...

0
Вложение
WIK
WIK
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 508

21.03.2011 в 22:57:43

юра Т написал : . надо смотреть что стоит за прибор, как идет шлейф... (дымовому датчику нужно питание, а его на Вашем проводе просто-напросто нет...)

Почему так категорично? А куда питание по шлейфу делось? А почему не ИПД 3.1М ( самый дешевый) или чем хуже тепловой максимально-дифференцированный, двупроводной? В чем проблема? Старые ( на фото) на размыкание, новые на короткое в шлейфе и резкое увеличение тока. ( Разве Вы никогда в одном шлейфе не ставили дымовые, дымовые, на кухне-тепловые, дальше опять дымовые? Это ж арифметика) Вы правы в одном: надо знать что за прибор и где Rок воткнуто. Насчёт болида, да при таких извещателях... Тута нечто шерше ля фама, тобишь, шукайте, в лучшем случае нечто подобное ВЭРСу. ( Опять же глядя на то чудо, которое представлено на фото, говорить о двойной сработке, кажется, не приходится)

0
Сергей.
Сергей.
Местный

Регистрация: 13.09.2007

Москва

Сообщений: 267

21.03.2011 в 23:09:20

на фото плохо видно но похоже обыкновенные тепловые датчики, реагируют на огонь, если поднести спичку происходит расплав и размыкание шлейфа. Заменить на датчики реагируюшие на дым врятли получится :(

0
WIK
WIK
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 508

21.03.2011 в 23:12:00

Сергей. написал : но похоже обыкновенные тепловые датчики

Да самые обычные из 103 серии.

0
kazakru
kazakru
Новичок

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 67

21.03.2011 в 23:30:02

забейте.. только счас рассмотрелд фотку - приходят только два провода, соответственно нефига у вас не выйдет. на проекте у Юры Т конкретно и показано что по холлу шлейф дымарей, а по квартирам тепловики. только в типичном проекте обычно используют только два шлейфа 1 дымовой - по холлу 1 тепловой по всем квартирам.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу