kazakru написал : используют только два шлейфа 1 дымовой - по холлу 1 тепловой по всем квартирам.

А не на каждую квартиру свой шлейф? ( Я не интересовался, чес.слово Думал, что это свой один родной шлейфик прям от прибора :) ) Но и в этом случае можно изобрести велосипед. Берем автономный дымовой, на батарейках ( раз в три года можно заменить..) но с наличием контактов на размыкание. ( типа ИП-212-43МК1 и всё)

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

22.03.2011 в 00:28:31

WIK написал : типа ИП-212-43МК1

...600 рубликов за штучку (надо две штучки), но это выход

hun7er написал : Дом только сдался

Вы узнайте планируют ли "Ваши" эту сигнализацию поддерживать и обслуживать (на склько суровые у вас пожарные инспектора) так как обычно без обслуги пожарка довольно быстро и благополучно ложится...

0
kazakru
kazakru
Новичок

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 67

22.03.2011 в 00:29:00

А не на каждую квартиру свой шлейф?

приборов не напасетесь...

а пожарка и с обслугой на домах с завидным постоянством ложится... и не только на домах... а во всем виноват антимонопольный комитет...

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

22.03.2011 в 00:38:19

kazakru написал : а во всем виноват антимонопольный комитет...

а он то что натворил?

0
kazakru
kazakru
Новичок

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 67

22.03.2011 в 07:01:11

он заставляет объявлять аукционы на обслуживание и тд. тоесть есть например гос учреждение, его завхоз рад бы был что бы его пожарку и прочие нужды например обслуживали одни и те же проверенные фирмы, которые делают это качественно. но нельзя, может наступить так называемая монополия, когда другим молодым фирмам не пробиться на рынок... и поэтому объявляют конкурсы, аукционы и тд и тп заодно снижая начальную цену за обслуживание чуть ли ни в 2 раза... и страдает потом от этой демократии только завхоз - каждый год новая фирма обслуживает, а нафиг ей толком обслуживать если при аукционе ей пришлось в 2 раза скинуть цену что бы выйграть? а счас в питере весь КСОБ под себя гребет КИС, результат - конец марта и большинство учреждений еще ни разу не обслужилось... короче как сказал один умный человек - не ту страну назвали Гондурасом...

0
hun7er
hun7er
Новичок

Регистрация: 20.03.2011

Уфа

Сообщений: 48

22.03.2011 в 11:12:13

Посмотрел в коридоре, стоят на шлейфах дымовые похоже датчики, в нашем подъезде в квартирах тепловые, во втором подъезде - в квартирах вроде дымовые (по 1-й штуке), сигнализация пока не в работе, но напичкан дом системами дымоудаления, пож.рукава по этажам возле каждого закутка и какие-то шкафы с этими системами, там даже беспроводной какой-то контроллер похоже стоит (по крайней мере антенки как Wi-Fi есть)

0
блинникзанят
блинникзанят
Новичок

Регистрация: 02.09.2009

Орел

Сообщений: 61

22.03.2011 в 12:19:28

Большинство приборов поддерживают комбинированные шлейфы. В реальном проекте обычно прибор из тех, что уже не выпускают и установщикам приходится согласовывать новый прибор. Мы ставили все болидовское. К примеру, в приложеном файле нарисовано как подключить дымовики на Сигнал20. Rш и Rд ставить не обязательно. Можно поставить и максимально- дифференциальные датчики (срабатывают на определенную температуру (например 70 градусов) или на скорость ее повышения (например 5 градусов в минуту). Выглядят они тоже хорошо.

0
Вложение
kazakru
kazakru
Новичок

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 67

22.03.2011 в 15:28:57

писали же, с комбинированным шлейфом двойную сработку не обеспечить! а с дымоудалением обязательна сработка с двух датчиков.

0
блинникзанят
блинникзанят
Новичок

Регистрация: 02.09.2009

Орел

Сообщений: 61

22.03.2011 в 17:23:40

Aaaaa.... нуда...

0
WIK
WIK
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 508

22.03.2011 в 18:18:20

kazakru написал : писали же, с комбинированным шлейфом двойную сработку не обеспечить! а с дымоудалением обязательна сработка с двух датчиков.

А Вы уверены, что в том чуде, что на фото , прибитых гвоздях и телефонном проводе установлены сопротивления и обеспечивается двойная сработка? При таком качестве, я очень сомневаюсь.

0
kazakru
kazakru
Новичок

Регистрация: 25.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 67

22.03.2011 в 19:35:41

пускай посмотрит... и если их там нет, звонит в гпн :) а лучше монтажной организации и они ему бесплатно все сделают :)