22.03.2011 в 07:01:11
он заставляет объявлять аукционы на обслуживание и тд. тоесть есть например гос учреждение, его завхоз рад бы был что бы его пожарку и прочие нужды например обслуживали одни и те же проверенные фирмы, которые делают это качественно. но нельзя, может наступить так называемая монополия, когда другим молодым фирмам не пробиться на рынок... и поэтому объявляют конкурсы, аукционы и тд и тп заодно снижая начальную цену за обслуживание чуть ли ни в 2 раза... и страдает потом от этой демократии только завхоз - каждый год новая фирма обслуживает, а нафиг ей толком обслуживать если при аукционе ей пришлось в 2 раза скинуть цену что бы выйграть? а счас в питере весь КСОБ под себя гребет КИС, результат - конец марта и большинство учреждений еще ни разу не обслужилось... короче как сказал один умный человек - не ту страну назвали Гондурасом...
22.03.2011 в 11:12:13
Посмотрел в коридоре, стоят на шлейфах дымовые похоже датчики, в нашем подъезде в квартирах тепловые, во втором подъезде - в квартирах вроде дымовые (по 1-й штуке), сигнализация пока не в работе, но напичкан дом системами дымоудаления, пож.рукава по этажам возле каждого закутка и какие-то шкафы с этими системами, там даже беспроводной какой-то контроллер похоже стоит (по крайней мере антенки как Wi-Fi есть)
22.03.2011 в 12:19:28
Большинство приборов поддерживают комбинированные шлейфы. В реальном проекте обычно прибор из тех, что уже не выпускают и установщикам приходится согласовывать новый прибор. Мы ставили все болидовское. К примеру, в приложеном файле нарисовано как подключить дымовики на Сигнал20. Rш и Rд ставить не обязательно. Можно поставить и максимально- дифференциальные датчики (срабатывают на определенную температуру (например 70 градусов) или на скорость ее повышения (например 5 градусов в минуту). Выглядят они тоже хорошо.
22.03.2011 в 15:28:57
писали же, с комбинированным шлейфом двойную сработку не обеспечить! а с дымоудалением обязательна сработка с двух датчиков.
22.03.2011 в 17:23:40
Aaaaa.... нуда...
22.03.2011 в 18:18:20
kazakru написал : писали же, с комбинированным шлейфом двойную сработку не обеспечить! а с дымоудалением обязательна сработка с двух датчиков.
А Вы уверены, что в том чуде, что на фото , прибитых гвоздях и телефонном проводе установлены сопротивления и обеспечивается двойная сработка? При таком качестве, я очень сомневаюсь.
22.03.2011 в 19:35:41
пускай посмотрит... и если их там нет, звонит в гпн :) а лучше монтажной организации и они ему бесплатно все сделают :)
23.03.2011 в 08:29:06
kazakru написал :
Сообщение от kazakru
писали же, с комбинированным шлейфом двойную сработку не обеспечить! а с дымоудалением обязательна сработка с двух датчиков.
А где в КВАРТИРЕ дымоудаление? Есть клапана, есть вентиляторы? Тут чистой воды пожарка. А зоны дымоудаления, как правило, коридоры. Вот тут двойная сработка.
23.03.2011 в 16:55:26
глупости не пишите почитайте СП это не разные системы. при этажности выше 10 обязательно дымоудаление, а при наличии дымоудаления обязательно двойная сработка. квартиры и коридор это два шлейфа одной системы.
23.03.2011 в 23:31:11
Сделать при желании можно, но есть нюанс.. Система предназначена для спасения жизней, и в случае разбора полётов угадай кто будет крайним (нарушение норм, отсутствие согласований изменений проекта и т.д.). Понятно, что навряд ли она будет работать, да и тепловики спасать будут уже других жильцов (сам к этому времени задохнёшься). Поэтому закрой декоративным колпачком (не герметичным), а для себя сделай автономники дымовые или на GSM (на него сразу и охранку, и датчики протечки можно кинуть).
24.03.2011 в 03:42:15
автономники должны были установить в квартире при монтаже пожарки...
09.06.2011 в 16:10:06
Имеется болидовская система вкупе с орион про, прибор сигнал-20м, есть шлейфы с тепловиками и дымовиками, а есть только с дымовиками, в коридорах включены Rдоб. для определения двойной сработки, в помещениях от одного датчика, к примеру берем один из шс, на котором присутствуют и дымовики и тепловики, т.е. тип шлейфа должен быть комбинированный. При сработке извещателя в помещении сначала выдается "внимание", через несколько секунд "пожар", тобишь задержка перехода из внимания в пожар и вот возникает вопрос зачем же в коридоре, находящемся на этом шлейфе включены с каждым датчиком Rдоп., если в этом типе шлейфа нет определения двойной сработки?