Бориска66 написал : А их ни кто и не угадывает, они известны ...
Производителю - да. Человеку с баллоном фреона у кондиционера - нет. Диапазон 5-7 это сферический конь в вакууме. А уж в системах с ТРВ и инверторными машинами даже этого коня лучше не использовать.
Бориска66 написал : И что ? В чём помеха дозаправку произвести ?
Если слить и залить, то нет помехи. Если не сливать, то проблематично - двадцать перегревов, одно переохлаждение, куча ТРВ -> весело :)
Burst написал : А можно ли определить количество которое необходимо дозаправить ?
Теоретически - да, практически - никто это делать не будет.
Burst написал : Или все так же дозаправляем пока не будет разница 5-7 градусов ?
Это так, но не совсем. Возможны проблемы при работе с другими температурами и влажностями на улице и в помещении.
Burst написал : И еще, как измерить температуру газа в трубе ?
Поверхностным термометром, к примеру - Testo 905-Т2.