Twilight
Twilight
Местный

Регистрация: 20.01.2006

Киров

Сообщений: 179

28.03.2011 в 16:00:46

Бориска66 написал : А их ни кто и не угадывает, они известны ...

Производителю - да. Человеку с баллоном фреона у кондиционера - нет. Диапазон 5-7 это сферический конь в вакууме. А уж в системах с ТРВ и инверторными машинами даже этого коня лучше не использовать.

Бориска66 написал : И что ? В чём помеха дозаправку произвести ?

Если слить и залить, то нет помехи. Если не сливать, то проблематично - двадцать перегревов, одно переохлаждение, куча ТРВ -> весело :)

Burst написал : А можно ли определить количество которое необходимо дозаправить ?

Теоретически - да, практически - никто это делать не будет.

Burst написал : Или все так же дозаправляем пока не будет разница 5-7 градусов ?

Это так, но не совсем. Возможны проблемы при работе с другими температурами и влажностями на улице и в помещении.

Burst написал : И еще, как измерить температуру газа в трубе ?

Поверхностным термометром, к примеру - Testo 905-Т2.

0
Burst
Burst
Новичок

Регистрация: 22.04.2009

Москва

Сообщений: 38

28.03.2011 в 17:03:45

tonche , twilight спс.

Twilight написал : Насчет слить и заправить по весам... так проще заводскую заправку восстановить без угадывания точных параметров системы. При этом слитый фреон заливается обратно в систему, а потом к нему доливается сколько надо нового.

вот сколько такая приблуда будет стоить (куда сливать) ? читал что самоделкины под это балоны переделывают.

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

28.03.2011 в 17:08:33

Twilight написал : Производителю - да. Человеку с баллоном фреона у кондиционера - нет. Диапазон 5-7 это сферический конь в вакууме. А уж в системах с ТРВ и инверторными машинами даже этого коня лучше не использовать.

Чё за новость ? С ТРВ как раз всё более стабильно и правильно работает ... Вы бы лучше учится любезный пошли, дабы про коня и вакуум не рассуждать ...

Twilight написал : Если не сливать, то проблематично - двадцать перегревов, одно переохлаждение, куча ТРВ -> весело

И всё работает гораздо точнее и лучше шильдика ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Дикий +
Дикий +
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

28.03.2011 в 17:19:25

Бориска66 написал : Чё за новость ? С ТРВ как раз всё более стабильно и правильно работает ... Вы бы лучше учится любезный пошли, дабы про коня и вакуум не рассуждать ...

Проблемы дозаправить кондей никакой нет, но то что пишет Twilight- это совершенно верно. Заправлять к примеру систему с ТРВ по перегреву- это как минимум смешно- ТРВ перегрев будет держать всегда один и тот же- на который настроено. С капиляркой тоже - перегрев, при температуре на улице скажем при +15 и +25 будет совершенно разным.

0
tonche
tonche
Эксперт

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

28.03.2011 в 17:33:48

для этого и заправляют до 5-7 градусов перегрева. чтобы в безопасной зоне контур держать.

0
Дикий +
Дикий +
Местный

Регистрация: 05.07.2007

Электросталь

Сообщений: 915

28.03.2011 в 17:38:46

tonche написал : для этого и заправляют до 5-7 градусов перегрева. чтобы в безопасной зоне контур держать.

Зона- это не наш метод.

0
hronos
hronos
Новичок

Регистрация: 03.08.2009

Белгород

Сообщений: 88

28.03.2011 в 23:55:32

Дикий + написал : Зона- это не наш метод.

1.Уважаемый Дикий+,т.е. более правильно стравил,свакуумиров., и заправка по весу?И-вакуумируем весь круг?-компрес.,конденсатор,трубки,испаритель. 2.И подскажите по заправке 410.Заливается в жидкой фазе,но если через штуцер низк.давл.,то жидкость может попасть в компрессор,ведь заправляем на работающем.Как тут быть? 3.Почему-то мало внимания на форуме, уделяется чистке наружн. блоков.Но правильно я понимаю,если его год-другой не чистить,на третий холода не будет.

0
Бориска66
Бориска66
Эксперт

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

29.03.2011 в 03:18:04

Дикий + написал : Проблемы дозаправить кондей никакой нет, но то что пишет Twilight- это совершенно верно. Заправлять к примеру систему с ТРВ по перегреву- это как минимум смешно- ТРВ перегрев будет держать всегда один и тот же- на который настроено. С капиляркой тоже - перегрев, при температуре на улице скажем при +15 и +25 будет совершенно разным.

Не надо писать про то в чём не в курсе, оборудование с ТРВ (как-то ККБ) вообще не имеют норм заправки, а заправляются исключительно по перегреву + ещё ряд параметров, а ТРВ во время начала заправки имеет характерные пульсации, короче учите мат часть ...

hronos написал : И подскажите по заправке 410.Заливается в жидкой фазе,но если через штуцер низк.давл.,то жидкость может попасть в компрессор,ведь заправляем на работающем.Как тут быть?

Заправка по весам происходит на выключенном оборудовании, в компрессор жидкарь никак не попадёт, испариться успеет ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

hronos
hronos
Новичок

Регистрация: 03.08.2009

Белгород

Сообщений: 88

29.03.2011 в 09:43:02

Бориска66 написал : Заправка по весам происходит на выключенном оборудовании, в компрессор жидкарь никак не попадёт, испариться успеет

Сначала у меня было представление,что если два гермет. сосуда имеют одинаковую температуру,то и давление в них будет одинаковое и фреон не пойдёт. Тогда одно из двух-или предварительно подогреть ёмкость с хладоном,или разместив его (бачок) чуть выше заправочного штуцера,хладон под собственным весом (избыточным по отношению устоявшегося давления в системе кондей-бачок),будет перетекать.Можно прояснить ситуацию.

0
tonche
tonche
Эксперт

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

29.03.2011 в 09:55:35

все правильно пишете. баллон подогревают, если надо больше запихнуть.

0
hronos
hronos
Новичок

Регистрация: 03.08.2009

Белгород

Сообщений: 88

29.03.2011 в 10:08:45

О`K!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу