Kapitan написал : счетчик. АВ 63А УЗО 63A30ma
Это без вас застройщик поставить должен.
25.03.2011 в 00:23:14
Kapitan написал : счетчик. АВ 63А УЗО 63A30ma
Это без вас застройщик поставить должен.
25.03.2011 в 00:31:46
Kapitan написал : сначала.
счетчик. АВ 63А УЗО 63A30ma
32A варочная 16A розетки 10А свет
Ну вот - как говорится дело было не в бобине ~ 13.8 реальных кВА, так что не*** бояться - хватит на все.
25.03.2011 в 00:33:44
Kapitan написал : вот меня после счетчика автомат и УЗО смущают
А смущают то чем?
25.03.2011 в 01:01:51
avmal написал : Это без вас застройщик поставить должен.
нет. они ставят свой щит на площадке и от него тянут нам кабель. мы ставим щит со счетчиком и автоматами в квартире
avmal написал : а после счётчика диффавтомат 50А 100-300мА.
говорят же что после счетчика я должен ставить 63А автомат и 63A 30ma УЗО
25.03.2011 в 01:02:52
haramamburu написал : Цитата Сообщение от Kapitan вот меня после счетчика автомат и УЗО смущают А смущают то чем?
тем что одни пишут ставить 63А автомат и 63A 30ma УЗО другие что после счётчика диффавтомат 50А 100-300мА.
25.03.2011 в 01:09:38
Kapitan написал : они ставят свой щит на площадке и от него тянут нам кабель. мы ставим щит со счетчиком и автоматами в квартире
Если это написано у вас в ТУ, то понятно. Счётчика, выходит, в этажном щите не будет? Это тоже у вас где-то написано или догадки?
25.03.2011 в 01:10:52
Kapitan написал : говорят же что после счетчика я должен ставить 63А автомат и 63A 30ma УЗО
А это кто говорит? Управляющая компания?
25.03.2011 в 01:23:04
avmal написал : Счётчика, выходит, в этажном щите не будет? Это тоже у вас где-то написано или догадки?
это нам сказал застройщик
25.03.2011 в 01:43:37
Kapitan написал : это нам сказал застройщик
Тогда делайте ввод непосредственно на счётчик ( ограничивающий мощность автомат в любом случае будет в этажном щите ), после счётчика ставьте вводной автомат 2Р 63А ( при любом номинале в этажном будет выполнять функции рубильника ), а после автомата необходимое количество диффов и УЗО с последующими групповыми автоматами.
25.03.2011 в 01:53:57
avmal написал : А это кто говорит? Управляющая компания?
нет, здесь мне написали
25.03.2011 в 01:55:33
avmal написал : Тогда делайте ввод непосредственно на счётчик ( ограничивающий мощность автомат в любом случае будет в этажном щите ), после счётчика ставьте вводной автомат 2Р 63А ( при любом номинале в этажном будет выполнять функции рубильника ), а после автомата необходимое количество диффов и УЗО с последующими групповыми автоматами.
ну вот и получается счетчик-автомат 63А-УЗО 63А30ma-автоматы на линии так?