Kapitan написал : счетчик. АВ 63А УЗО 63A30ma

Это без вас застройщик поставить должен.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

25.03.2011 в 00:31:46

Kapitan написал : сначала.

счетчик. АВ 63А УЗО 63A30ma

32A варочная 16A розетки 10А свет

Ну вот - как говорится дело было не в бобине ~ 13.8 реальных кВА, так что не*** бояться - хватит на все.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

25.03.2011 в 00:33:44

Kapitan написал : вот меня после счетчика автомат и УЗО смущают

А смущают то чем?

0
Kapitan
Kapitan
Новичок

Регистрация: 23.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

25.03.2011 в 01:01:51

avmal написал : Это без вас застройщик поставить должен.

нет. они ставят свой щит на площадке и от него тянут нам кабель. мы ставим щит со счетчиком и автоматами в квартире

avmal написал : а после счётчика диффавтомат 50А 100-300мА.

говорят же что после счетчика я должен ставить 63А автомат и 63A 30ma УЗО

0
Kapitan
Kapitan
Новичок

Регистрация: 23.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

25.03.2011 в 01:02:52

haramamburu написал : Цитата Сообщение от Kapitan вот меня после счетчика автомат и УЗО смущают А смущают то чем?

тем что одни пишут ставить 63А автомат и 63A 30ma УЗО другие что после счётчика диффавтомат 50А 100-300мА.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.03.2011 в 01:09:38

Kapitan написал : они ставят свой щит на площадке и от него тянут нам кабель. мы ставим щит со счетчиком и автоматами в квартире

Если это написано у вас в ТУ, то понятно. Счётчика, выходит, в этажном щите не будет? Это тоже у вас где-то написано или догадки?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.03.2011 в 01:10:52

Kapitan написал : говорят же что после счетчика я должен ставить 63А автомат и 63A 30ma УЗО

А это кто говорит? Управляющая компания?

0
Kapitan
Kapitan
Новичок

Регистрация: 23.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

25.03.2011 в 01:23:04

avmal написал : Счётчика, выходит, в этажном щите не будет? Это тоже у вас где-то написано или догадки?

это нам сказал застройщик

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

25.03.2011 в 01:43:37

Kapitan написал : это нам сказал застройщик

Тогда делайте ввод непосредственно на счётчик ( ограничивающий мощность автомат в любом случае будет в этажном щите ), после счётчика ставьте вводной автомат 2Р 63А ( при любом номинале в этажном будет выполнять функции рубильника ), а после автомата необходимое количество диффов и УЗО с последующими групповыми автоматами.

0
Kapitan
Kapitan
Новичок

Регистрация: 23.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

25.03.2011 в 01:53:57

avmal написал : А это кто говорит? Управляющая компания?

нет, здесь мне написали

0
Kapitan
Kapitan
Новичок

Регистрация: 23.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

25.03.2011 в 01:55:33

avmal написал : Тогда делайте ввод непосредственно на счётчик ( ограничивающий мощность автомат в любом случае будет в этажном щите ), после счётчика ставьте вводной автомат 2Р 63А ( при любом номинале в этажном будет выполнять функции рубильника ), а после автомата необходимое количество диффов и УЗО с последующими групповыми автоматами.

ну вот и получается счетчик-автомат 63А-УЗО 63А30ma-автоматы на линии так?