Люди помогите советом! Делаем потолок в квартире из ГВЛа,(только не говорите что это тупо и нужно испольовать ГКЛ, у знакомых потолок из ГКЛ когда их пролили соседи сверху свалился им на голову без предупреждения )подскажите как гнуть ГВЛ? Сделали груглую конструкцию и озадачились... Спасибо за ответ заранее!
skvo1981 написал :
Люди помогите советом! Делаем потолок в квартире из ГВЛа,(только не говорите что это тупо и нужно испольовать ГКЛ, у знакомых потолок из ГКЛ когда их пролили соседи сверху свалился им на голову без предупреждения )подскажите как гнуть ГВЛ? Сделали груглую конструкцию и озадачились... Спасибо за ответ заранее!
Никак абсолютно... как вариант сделайте закругленные элементы из гкл..
ЗЫ Вы представляете сколько весит Ваша конструкция????
Kinst написал :
Никак абсолютно... как вариант сделайте закругленные элементы из гкл..
ЗЫ Вы представляете сколько весит Ваша конструкция????
ГВЛ и ГКЛ весят практически одинаков. Разность в плотности не превышает 15%. Почему то распространено заблуждение, что ГВЛ вдвое тяжелее. Конструкция из ГВЛ заметно надежнее, чем ГКЛ. ГКЛ - просто труха, боящаяся дуновения ветерка, не то что воды при потопе. А ГВЛ (особенно ГВЛВ) - уже др.дело ))
Prok12 написал :
ГВЛ и ГКЛ весят практически одинаков. Разность в плотности не превышает 15%. Почему то распространено заблуждение, что ГВЛ вдвое тяжелее. Конструкция из ГВЛ заметно надежнее, чем ГКЛ. ГКЛ - просто труха, боящаяся дуновения ветерка, не то что воды при потопе. А ГВЛ (особенно ГВЛВ) - уже др.дело ))
Не согласен , ГВЛ существенно тяжелее, проверено на опыте , там вес раза в 2 больше однозначно.
Правда при заливе ГВЛ --супер,не ведет его ни фига , стоит как монолит.
(поэтому в ванных потолки я из ГВЛВ сделал))
А вот гнуть его не получиться--не гнется он в принципе, сразу ломается.
Поэтому режте на сегменты и шпаклюйте.
Prok12 написал :
ГВЛ и ГКЛ весят практически одинаков. Разность в плотности не превышает 15%. Почему то распространено заблуждение, что ГВЛ вдвое тяжелее. Конструкция из ГВЛ заметно надежнее, чем ГКЛ. ГКЛ - просто труха, боящаяся дуновения ветерка, не то что воды при потопе. А ГВЛ (особенно ГВЛВ) - уже др.дело ))
VVV121 написал :
Ерунду несете. Работал и с тем, и с тем - разница есть, но далеко не в 2 раза.
Стандартный лист ГКЛ - 29 кг
Стандартный лист ГВЛ - 42,5 кг
Prok12 написал :
ГВЛ и ГКЛ весят практически одинаков. Разность в плотности не превышает 15%. Почему то распространено заблуждение, что ГВЛ вдвое тяжелее. Конструкция из ГВЛ заметно надежнее, чем ГКЛ. ГКЛ - просто труха, боящаяся дуновения ветерка, не то что воды при потопе. А ГВЛ (особенно ГВЛВ) - уже др.дело ))
Так что разница по массе почти 50% , но никак не 15% ))))))
Соблюдайте рекомендации производителя и разница в массе никак вам не помешает. Небольшие по ширине элементы из ГВЛ можно гнуть по шаблону так же, как и гипсокартонные.Только надо замазать трещины шпатлёвкой и сверху - серпянку.
Kinst написал :
Стандартный лист ГКЛ - 29 кг
Стандартный лист ГВЛ - 42,5 кг
У кого еще вопросы по весу???
Есс-нно, есть ;)
Откуда такие цифры, и что такое "стандартный" лист? Давайте ссылки!! А вот мои:
http://www.knauf.ru/product/info/Knauf-list_K71.pdf -
на стр.2 указано, что масса кв.метра листа ГКЛ не более 1.0s, где s - толщина в мм;
http://www.knauf.ru/product/info/Knauf-superlist_K811.pdf - в табл.2 указано, что масса кв.метра ГВЛ лежит в пределах 1.08s-1.25s. Средняя цифра 15% (ну пусть даже 25%) в плюсе от массы ГКЛ... Ни о каких 50%, а тем более "в два раза" речи быть не может. Возможно, путаются ГКЛ от KNAUF и от GYPROC - они действительно отличаются по плотности, но ГВЛ тут ни при чем ))
Prok12 написал :
Есс-нно, есть ;)
Откуда такие цифры, и что такое "стандартный" лист? Давайте ссылки!! А вот мои:
http://www.knauf.ru/product/info/Knauf-list_K71.pdf -
на стр.2 указано, что масса кв.метра листа ГКЛ не более 1.0s, где s - толщина в мм;
не более это не значит что 1.0
Prok12 написал :http://www.knauf.ru/product/info/Knauf-superlist_K811.pdf - в табл.2 указано, что масса кв.метра ГВЛ лежит в пределах 1.08s-1.25s. Средняя цифра 15% (ну пусть даже 25%) в плюсе от массы ГКЛ... Ни о каких 50%, а тем более "в два раза" речи быть не может. Возможно, путаются ГКЛ от KNAUF и от GYPROC - они действительно отличаются по плотности, но ГВЛ тут ни при чем ))
а ГВЛ уже по формуле расчитано 1,08*12,5*3=40,5 (соори перед этим была ошибка по массе) посмотрите сами, а вот если обратиться к Вашейже ссылке и брать то, что максимально допустимый коэффициент у ГВЛ 1,25, то получается:
а ГВЛ уже по формуле расчитано 1,08*12,5*3=40,5 (соори перед этим была ошибка по массе) посмотрите сами, а вот если обратиться к Вашейже ссылке и брать то, что максимально допустимый коэффициент у ГВЛ 1,25, то получается:
1,25*12,5*3 = 46,87, т.е 61,6% разницы
Противоречите сам себе уважаемый ))))))))))
Напротив! Это Вы запутались в цифрах: надо работать ЛИБО со средними цифрами, ЛИБО с максимальными - а Вы их смешиваете! Давайте возьмем И ТАМ, И ТАМ из моих источников цифру "НЕ БОЛЕЕ". Легко видеть, что они отличаются в 1.25раза. Если хотите, по средним цифрам - дайте аналогичный московскому сайту Кнауфа СРЕДНИЙ вес не только листа ГКЛ, но и листа ГВЛ.