qwerty123123 написал :
А как в этом случае разумнее провести питающие линии - с автомата взять одну линию 3*1.5, завести ее в прихожую, там поставить распаячную коробку и уже с нее вести одельную линию на спальню и отдельную линию на зал, или прямо с автомата тащить две линии - отдельно на зал и отдельно на спальню
Зависит от того, используете ли вы распаячные коробки, или нет. В последнем случае соединения выполняются за механизмом выключателя в ближайшей к щитку комнате. Удобно для этого использовать подрозетники глубиной 60мм. Кабель освещения другой комнаты, питаемой от этой линии, также придет туда.
qwerty123123 написал :
с целью минимизации соединений, которые впоследствии будут закрыты гипсовым потолком?
Сколько бы ни было соединений - должна оставаться возможность доступа к ним. Потому в квартирах распайки и не рекомендуются.
qwerty123123 написал :
Можно в один атомат зарядить сразу два провода 3*1.5?
Два можно.
И еще. Свет в туалете, ванной и детской комнате я бы объединил в одну группу с АВ С10, подключенную после УЗО. Весь прочий свет - в другую, также под АВ С10, но включенную до. И предусмотрел бы в щитке место для установки еще одного УЗО - на случай, если суммарная утечка кабелей и потребителей будет вызывать срабатывание имеющегося.