Вод сделай лучше 3*4 или 3*6. В гофре 25или же 32. А еще же будешь перетягивать инет тв тф. То оптималнее будет в кабель канале.
30.03.2011 в 22:27:30
Вод сделай лучше 3*4 или 3*6. В гофре 25или же 32. А еще же будешь перетягивать инет тв тф. То оптималнее будет в кабель канале.
30.03.2011 в 23:41:20
serj_mobias написал : Вариант с одной розеткой и 1 дифавтомат не идет
Это вы про "силовые" розетки на кухне? Такую схему выбрал в связи с тем, что там будут постоянно висеть чайник, микроволновка и плита, довольно часто хочется одновременно использовать все три, а их суммарная мощность порядка 7кВт, потому и разбил их на 3 отдельные линии. Кстати - в варианте 2 я как раз убрал 3 дифавтомата и заменил их на 3 двухполюсных автомата и одно УЗО.
serj_mobias написал : На детскую поставь узо 25/10ма и 1 автомат
Это вы про розетки? А почему не один дифавтомат 16A 10mA? Так ведь места потребуется меньше?
serj_mobias написал : На розетки комнат 1 узо и 2 3 автомата
Т.е. например на зал и спальню одно УЗО 32A 30mA и по одному двухполюсному автомату 16A на каждую комнату? И аналогично с детской и кухней?
serj_mobias написал : Вод сделай лучше 3*4 или 3*6
Вот этого не понял - ввод откуда куда? С автоматов в квартиру и потом их дробить на 2,5мм2? Вот мне эту идею зарубили. Возможно идет взаимное недопонимание - у меня и счетчик и все атоматы будут находится в щите в тамбуре, т.к. там находится щит и тамбур закрывается от подъезда отдельной дверью.
31.03.2011 в 00:24:24
qwerty123123 написал : Изложил 3 варианта
Все трое прямо-таки кричат о Вашем желании потратить (очевидно, лишние) деньги.
qwerty123123 написал : Еще вопрос по поводу прокладки трасс. Хочу трассы из тамбура вести в квартиру в 16мм платиковых трубах по два кабеля в трубе - 3*2.5 и 3*1.5 (в целях уменьшения проводного шлейфа на потолке в прихожей)
Вы собираетесь завести из тамбура в квартиру более десятка линий? А могли бы ограничиться одним вводным кабелем, в случае установки щитка в квартире.
И да, к советам serj_mobias стоит относиться с изрядной долей осторожности...
31.03.2011 в 00:51:22
Марсик написал : Все трое прямо-таки кричат о Вашем желании потратить (очевидно, лишние) деньги.
Лишних денег нет, схемы рисовал исходя из своих довольно поверхностных знаний об электрике с надеждой на то, что на форуме поправят и посоветуют более оптимальное и менее дорогостоящее решение. Щиток в квартире располагать не хочу, лучше пусть будет больше вводных линий, тем более потолок в прихожей зашью ГКЛ.
31.03.2011 в 02:00:55
А вообще на освещение кабель 3*1.5 нужен? Может взять 2*1.5? Просто посмотрел свои люстры - вроде все без земли, да и споты потолочные, что видел в магазинах, вроде тоже без земли были. Или я ошибаюсь?
31.03.2011 в 02:16:04
qwerty123123 написал : Просто посмотрел свои люстры - вроде все без земли, да и споты потолочные, что видел в магазинах, вроде тоже без земли были. Или я ошибаюсь?
От этого не зависит необходимость трёхпроводного кабеля на светильник.
31.03.2011 в 07:01:14
2avmal, а как тогда заземлять светильник, если в нем нет соответствующего контакта?
31.03.2011 в 08:31:20
qwerty123123 написал : Лишних денег нет, схемы рисовал исходя из своих довольно поверхностных знаний об электрике с надеждой на то, что на форуме поправят и посоветуют более оптимальное и менее дорогостоящее решение.
Вот и пытаются подправить - не только в сторону "дешевле", но и в сторону "лучше". Хотите сэкономить - поставьте УЗО 63А/30мА на свет и розетки всей квартиры, диф С16А/10мА на розетку стиралки и 63А/30мА на розетки кухни. После УЗО - АВ по числу линий, коих можете сделать, сколько душе угодно!
qwerty123123 написал : Щиток в квартире располагать не хочу, лучше пусть будет больше вводных линий, тем более потолок в прихожей зашью ГКЛ.
Этажные щиты, знаете ли, горят иногда! Не жалко будет свое оборудование? Впрочем, Ваше право - само по себе решение допустимо.
Сделайте фото щита - желательно не телефоном.
31.03.2011 в 10:50:11
qwerty123123 написал : 2avmal, а как тогда заземлять светильник, если в нем нет соответствующего контакта?
Если нет соответствующего контакта, то не "заземлять", но и это третью жилу в кабеле не отменяет.
02.04.2011 в 01:52:29
2Марсик
Марсик написал : УЗО 63А/30мА на свет и розетки всей квартиры, диф С16А/10мА на розетку стиралки и 63А/30мА на розетки кухни. После УЗО - АВ по числу линий
например так?
А почему тогда не поставить 1 УЗО на всю квартиру? Для облегчения поиска возможных будущих проблем? Фото щита: Сломанная крышка на счетчике - последствия работы электриков, которые меняли магистраль, питающую половину подъезда.
2avmal т.е. в данном случае земля закладываеся на случай возможного монтажа светильников с заземлением?
02.04.2011 в 06:59:57
qwerty123123 написал : 2avmal т.е. в данном случае земля закладываеся на случай возможного монтажа светильников с заземлением?
И в этом, и в любом другом случае закладывается на все случаи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.