Аватар пользователя
Seym93

Местный

Регистрация: 23.02.2009

Шостка

Сообщений: 73

26.03.2011 в 20:11:39

Помогите подключить правильно спираль нагревательную...Такая как стояла в старых плитках....Есть термошкаф, регулятор температуры, пускатель и все прочее...Вопрос стоит в том что эти спирали до красна нагреваются. а нужно что бы не до красна....Можно kb как то сделать такое7777

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

26.03.2011 в 20:19:37

Seym93 написал : а нужно что бы не до красна...

Например - увеличить длину спирали...

0
Аватар пользователя
Seym93

Местный

Регистрация: 23.02.2009

Шостка

Сообщений: 73

26.03.2011 в 20:34:28

И не чего это не даст

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

26.03.2011 в 20:40:11

Seym93 написал : Вопрос стоит в том что эти спирали до красна нагреваются. а нужно что бы не до красна....Можно kb как то сделать такое

haramamburu написал : Например - увеличить длину спирали...

Seym93 написал : И не чего это не даст

2Seym93 Вам лучше поручить эту работу специалисту...

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

26.03.2011 в 20:41:24

2 спирали последовательно, либо диод на соответствующий ток последовательно со спиралью

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.03.2011 в 20:48:40

Seym93 написал : Такая как стояла в старых плитках.

Seym93 написал : .Есть термошкаф

Вы изобретаете или восстанавливаете?

0
Аватар пользователя
Seym93

Местный

Регистрация: 23.02.2009

Шостка

Сообщений: 73

26.03.2011 в 20:49:38

У меня 4 спирали по полтора киловата, на пускатель второй величины...Я хотел все спирали паралельно подключить....

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

26.03.2011 в 21:02:33

Seym93 написал : а нужно что бы не до красна...

тогда Вам надо что то вроде http://www.ten74.ru/tenr

0
Аватар пользователя
Seym93

Местный

Регистрация: 23.02.2009

Шостка

Сообщений: 73

26.03.2011 в 21:04:56

Как лучше подключить спирали последовательно или параллельно

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.03.2011 в 21:08:21

Температуру Вы, чем будите регулировать (датчики температуры)?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.03.2011 в 21:10:13

Seym93 написал : спирали до красна нагреваются. а нужно что бы не до красна....

Seym93 написал : 4 спирали по полтора киловата

Вы этого сможете добиться только визуально - или сами спирали закрыть, или глаза закрывать во время их работы.

Seym93 написал : пускатель второй величины..

Понадобится 3-й величины.

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

26.03.2011 в 21:14:20

Seym93 написал : Как лучше подключить спирали последовательно или параллельно

Вам что греть надо, и на сколько сильно?

0
Аватар пользователя
Anat78

Местный

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

26.03.2011 в 21:14:50

включите спирали по 2 последовательно. Какой шкаф обьем, утепление, расчетная температура наружная?

0

Переделка зарядных устройств и не только

Аватар пользователя
Seym93

Местный

Регистрация: 23.02.2009

Шостка

Сообщений: 73

26.03.2011 в 21:32:39

Термошкаф, стоит в квартире.Утеплен 5 см стеклоткань, короче говоря холодильник старый переделываем...Да есть термостат и датчик температуры....Температура должна быть 90 градусов

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

26.03.2011 в 21:35:54

Seym93 написал : .Да есть термостат и датчик температуры....Температура должна быть 90 градусов

Тогда.

Anat78 написал : включите спирали по 2 последовательно.

Если не секрет для чего?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.