Вводной АВ| АВ холодильника АВ на щит 1|АВ на щит 2|АВ на щит 3 Т.е. паралельно, к примеру отключить весь дом, а холодильник и жизнеобеспечение(вода, охрана) остаются включенными
28.03.2011 в 10:35:01
Вводной АВ| АВ холодильника АВ на щит 1|АВ на щит 2|АВ на щит 3 Т.е. паралельно, к примеру отключить весь дом, а холодильник и жизнеобеспечение(вода, охрана) остаются включенными
28.03.2011 в 10:35:07
ну у вас в каждом щите автомат вводной 25 ампер, вот Ставите автомат на 10 ампер и вход у него запитываете от тогоже кабеля ввоного что и автомат на 25 ампер далее уже идете на узо и холодильник
Переделка зарядных устройств и не только
28.03.2011 в 10:39:15
Селективность смотрите в катлоге производителя той автоматики которую будите ставить. К примеру: КЗ в жилом этаже(розетка) выбьет АВ на таже и в подвале, и с большой вероятностью на столбе
28.03.2011 в 10:44:19
ага, это с селективностью автомато типа как с УЗО - пожарное стоит типа S, дать сработать остальным, которые типа А понял, посмотрю (но если под рукой найдутся ссылочки по вопросу - весьма признателен буду - час гугла он и есть час гугла :)
про линию жизнеобеспечения давно думал, но за всеми делами как-то забыл - спасибо, так пожалуй и сделаю.
28.03.2011 в 10:47:12
ВОт темка
28.03.2011 в 10:51:12
О! грасиас амиго!
28.03.2011 в 11:19:56
Нда, фигня оказалась эта заливная рыба. По изучению выяснил, что для связки аппаратов MCB - MCB можно только токовую селективность обеспечить. И по мнению тех, кого я почитал на форумах - это в общем рулетка... :(
28.03.2011 в 17:16:46
для такого дома в 250 м2 жилой площади лучше получить хотя бы 10кВт по однофазной схеме. или 15кВт по 3х ф По моему 5 кВт явно маловато даже для только летнего режима.
28.03.2011 в 17:26:58
Насяльника написал : По моему 5 кВт явно маловато даже для только летнего режима.
Абсолютно согласен. Брали 5 кВт на время строительства. У меня по средним подсчетам никак меньше 10 кВт потребления не выходит. Так что в зависимости от условий, либо выпросим 10кВт-15кВт, либо будем добивать дизеллем и ветряком (в светлом будущем и солнечными панелями и/или солнечным коллектором для воды).
28.03.2011 в 17:38:51
Zergboy написал : добивать дизеллем и ветряком (в светлом будущем и солнечными панелями и/или солнечным коллектором для воды).
:) Дорогое удовольствие пока что.
28.03.2011 в 22:21:10
В нашем случае очень плохое энергоснабжение - 220 почти никогда не бывает, аварии на трассе постоянные. Присмотрел вертикальный ветряк на 5 кВт за 5-6 тыщ евро. При гарантии 25 лет и отсутствии дизеля - окупится.
С селективностью у меня засада выходит. Пытался разобраться, но не понимаю откуда для подстановки в формулу брать значения низшего и верхнего магнитных порогов срабатывания? И если кто-то имеет готовую схему для селективности на автоматах ABB или Legrand - буду очень признателен.
P.S. Хотя написал и понял - а как тут будет готовая схема? Нда. Остается надеятся, что теоретические исчисления будут достаточны.
Вот экселевский файлик на рассчет КЗ. Возникли вопросы - для однофазной сети фазное напряжение считать 220в? И я так понял, что сопротивление понижающего трансформатора в моем случае можно считать нулевым (или как я узнаю его мощность ?) Так вот вопрос - там (в этой табличке экселевской) минимальное что есть - КЗ на два участка, а в моем случае - от вводного автомата до потребителя вроде бы только один участок? Т.е. можно ли использовать упрощенную формулу Iкз = Uф/Zп (фаза-ноль) ? ()
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу