30.03.2011 в 09:21:09
какой кабель 3х6 на варку лучше пустить? NYM или ВВГнг?
30.03.2011 в 09:45:31
я люблю NYMом, а так любой кабель типа нг-LS
30.03.2011 в 11:51:04
по потолку NYM обязательно в гофре или трубе пускать?
30.03.2011 в 11:53:59
вот ещё вопрос... часть перегородок в квартире не из блоков, а из каких-то плит (гипсовых?) толщиной около 6см с пустотами внутри...как в них подрозетники врезать? или гипсокартоном стену утолщать?
30.03.2011 в 11:56:39
jovanni написал : по потолку NYM обязательно в гофре или трубе пускать?
нет
jovanni написал : вот ещё вопрос... часть перегородок в квартире не из блоков, а из каких-то плит (гипсовых?) толщиной около 6см с пустотами внутри...как в них подрозетники врезать? или гипсокартоном стену утолщать?
мелкие подрозетники
30.03.2011 в 12:40:16
jovanni написал : часть перегородок в квартире не из блоков, а из каких-то плит (гипсовых?) толщиной около 6см с пустотами внутри...как в них подрозетники врезать?
Наверно не 6см, а 80мм. Врезать точно так же, как и в бетон - коронкой и на алебастр.
30.03.2011 в 18:57:46
спасибо, понял.
30.03.2011 в 22:05:15
второй вариант щита что скажете?
30.03.2011 в 22:24:11
2jovanni
по мне-норма.
30.03.2011 в 22:24:44
УЗО 40/10 нет. Такое УЗО есть к ЕКФ
30.03.2011 в 22:27:15
Еще
на ВП можно понизить до 32 А
Не забудьте прораспределительные гребенки
30.03.2011 в 22:30:49
Для попытки добиться селективности, можно поставить на ввод АВ только с тпеловым расцепителем, и в щит только с тепловым. На линиях поставить с хар. В. Или на вводные ставить с хар D
30.03.2011 в 22:37:10
gugulaki номерочки каталожные не подскажете? у Легранда...
30.03.2011 в 22:37:57
gugulaki написал : Не забудьте прораспределительные гребенки
для чего?
30.03.2011 в 22:46:17
gugulaki написал : на ВП можно понизить до 32 А
а если ВП на 8кВт?
УЗО 40/10 и правда нет у Легранда...( другие ставить как-то не хочется...