31.03.2011 в 16:26:03

Если к кабелю диаметром 27,6 "приложить" два кабеля диаметром 10,2, то суммарный максимальный габаритный размер будет ~ 38мм.

это как? каждый ведь по 10,2 или я считаю не правильно?

0
CTA
CTA
Резидент

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

01.04.2011 в 15:16:57

2Yu139

Yu139 написал : это как? каждый ведь по 10,2 или я считаю не правильно?

Если кабели приложить как показано на картинке, то получается ~ 38 мм.

0
Вложение
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22036

01.04.2011 в 18:13:29

2Yu139 Тесновато конечно, но можно попробовать со спецсмазкой для протяжки кабелей. Поворты один черт прходить придётся ,перебирая уголки по кабелю:(

0

Да, ни фига.

mascot71
mascot71
Местный

Регистрация: 28.11.2009

Ярославль

Сообщений: 348

01.04.2011 в 19:21:24

dokar написал : Тесновато конечно, но можно попробовать со спецсмазкой для протяжки

Вы наверное про смазку мануала из противозачаточных средств начитались? Вы сами монтаж производили в трубу на 12 подъездов длинной тянули? С подходом ТС

Yu139 написал : чем меньше диаметр тем легче будет монтажникам

смазка монтажникам будет в самый раз:mad:

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22036

01.04.2011 в 20:53:08

mascot71 написал : Вы наверное про смазку мануала из противозачаточных средств начитались?

:D И всё таки она вертится (существует)откройте сайт electo-mpo. ru позиции М6800-М6802.

mascot71 написал : чем меньше диаметр тем легче будет монтажникам смазка монтажникам будет в самый раз

Для облегчения нелегкого труда по вправлению мозгов эсетам решившим всё хозяйство протащить в одной трубе.;)

0

Да, ни фига.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

01.04.2011 в 22:09:34

CTA написал : то получается ~ 38 мм.

а самое противное будет на диаметре трубы близкому к 48 мм...

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

03.04.2011 в 22:03:56

юра Т написал : а самое противное будет на диаметре трубы близкому к 48 мм...

Я бы не советовал тянуть весь этот колхоз в трубу Dвн=48. Ни со смазкой, ни без смазки.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22036

04.04.2011 в 21:07:58

Вот и я про то. Смазка это крайний случай . На деле кабель

Yu139 написал : 1 кабель АВВГнг 5х35 его наружный диаметр 27,6

и в одиночку после прохождения трех - четырех поворотов под 90 гр., по заранее собранной и установленой трубе(указанного Т.С. диам) - хрен протащиш ,даже со смазкой .

0

Да, ни фига.