Здравствуйте,уважаемые!Посоветуйте начинающему-надо ли делать маслоподъемную петлю при установке канального сплита Dantex RK-48KHM2N холодопроизводительность 14kW,жидкост.труба 1/2" и газ.труба 3/4":внутрен.блок расположен выше наружного на 250-300см. В мануале ничего нет. Если да, то только на всасывающей магистрали или на жидкостной тоже? И надо ли делать защиту от пропадания фазы или в нем это предусмотрено(нар.блок питается от трех фаз)? Заранее благодарен.