02.04.2011 в 19:06:18
#2345599
В помещении установленные 8 светильников с трансформатором, каждый на две 26-ти ватные лампочки, общая мощность 408 Вт. Подскажите как лечить и где взять лекарство?
02.04.2011 в 19:28:08
#2345635
выгорают не из за мощности.. какие трансы в светильниках ?
02.04.2011 в 19:31:15
#2345643
сейчас сказать не могу какие трансы, думаю выгорают выключатели из-за пусковых нагрузок
02.04.2011 в 19:58:21
#2345700
vаl78 написал : сейчас сказать не могу какие трансы, думаю выгорают выключатели из-за пусковых нагрузок
правильно думаете..
если трансы железные - то при выключении дуга самоиндукции жжот контакты..Можно попробовать поставить паралельно выключателю кондер на 0.22мкФ вольт на 600..
если трансы электронные - то что то с ограничителем пускового тока надо думать..
03.04.2011 в 19:33:05
#2347677
просто отказаться от обычных выключателей с контактами и поставить выключатель с симисторным или транзисторным ключом
Переделка зарядных устройств и не только
04.04.2011 в 10:12:20
#2348676
А может, поставить качественные выключатели для начала? А уже потом смотреть, нужны ли меры, указанные выше. У меня тут делали электрическое освещение в ангаре, до нас было 4 шт ДРЛ-250 через ОБЫЧНЫЙ бытовой выключатель на 10А.(правда, IP44). Контакты выглядели препохабно - но работало больше года. А с тех дросселей представляете, какая дуга?
04.04.2011 в 11:24:04
#2348789
все равно обычные выключатели расчитаны для коммутации больше активной нагрузки
Переделка зарядных устройств и не только
04.04.2011 в 15:12:44
#2349218
Небольшой контактор и всего делов :)
04.04.2011 в 19:18:37
#2349596
если ставить контактор топридется еще один кабель тянуть а если поставить хороший выключатель то тянуть ничего не надо
Переделка зарядных устройств и не только
04.04.2011 в 20:04:04
#2349676
Одинец написал : А с тех дросселей представляете, какая дуга?
конечно что представляем.. у меня в щитовой 7 светильников ЛБ 2х40 включались бытовым выключателем..Меняли каждый год..
04.04.2011 в 21:56:08
#2349865
Подключаем параллельно выводов выключателя и забываем об этой проблеме.
04.04.2011 в 22:49:40
#2349988
откуда схемко ? резюк там поидее должен в паралель конденсатору стоять - для его последующей разрядки, а диод - там вообще непоятно к чему.. кондер 0.22 мкФ - как я и предлагал..
04.04.2011 в 23:30:03
#2350094
Была такая же фигня, только светильники люминисцентные. В некоторых сериях(Unica например) есть выключатели на больший ампераж(на 16А). Когда разобрал, внутри оказалось два механизма вместо одного и закрыт одной клавишей. Пока работает.
05.04.2011 в 09:06:34
#2350419
Кстати, вариант - из 2хклавишника сделать одноклавишник с последовательно включёнными контактами. Всяко лучше, чем ничего. Насчёт схемы: резистор 510 кОм МЛТ-2 или подобный - в параллель кондёру. 2хваттник - посмотрите по справочнику, на какое напряжение рассчитан резистор. А последовательно с кондёром - там несколько сотен Ом надо. И желательно не плёночный/металлоплёночный, а углеродистый композитный.
05.04.2011 в 09:35:39
#2350451
Одинец написал : Кстати, вариант - из 2хклавишника сделать одноклавишник с последовательно включёнными контактами.
Почему последовательно, а не параллельно? Последовательное включение ничего не даст, а параллельное уменьшит ток в каждой ветке...
05.04.2011 в 09:36:25
#2350452
2Anat78 Ну блин. Дык сразу нормально и надо было делать, подумать :) Только конденсатор на напряжение не менее 400, а лучше 630V :)
05.04.2011 в 09:53:19
#2350467
я то тут причем? Кстати учтите что при отключении выключателя на трансформаторе всеравно будет фаза, помнить об этом надо. А если готовы ставить туда конденсатор и резистор, то добавив всего еще один симистор можно вообще разгрузить контакты
Переделка зарядных устройств и не только
05.04.2011 в 12:40:53
#2350729
Одинец написал : из 2хклавишника сделать одноклавишник с последовательно включёнными контактами.
Зачем колхозить с двухклавишником, если можно поставить двухполюсный выключатель и контакты включить параллельно?
05.04.2011 в 15:50:58
#2351073
Вторая схема будет чемпион по излучаемым радиопомехам в широком спектре, заметных не только на СиБи (27 МГц) но и на "двойке" (145 МГц).
avmal написал : и контакты включить параллельно
Можно и 2хполюсник. А вот зачем контакты включать параллельно? Мы же не ток активной нагрузки "усиленно коммутируем", а создаём второй разрыв для облегчённого гашения дуги при отключении. Вспомните конструкцию ИЭК ВН-32 или мостика контактов на неповоротном контакторе, хотя бы...
05.04.2011 в 16:00:18
#2351094
Anat78 написал : просто отказаться от обычных выключателей с контактами и поставить выключатель с симисторным или транзисторным ключом
Что-то не доверяю я им с недавних пор :)
Одинец написал : А с тех дросселей представляете, какая дуга?
Они же включены последовательно с лампой? А вот компенсирующие кондёры для контактов точно не подарок.
Rodnoi написал : Подключаем параллельно выводов выключателя и забываем об этой проблеме.
Тут есть одно "но" - гальванической развязки не будет, а это опасно.
4eh написал : диод - там вообще непоятно к чему..
+1
in my humble opinion
05.04.2011 в 16:10:35
#2351111
Kvost написал : Они же включены последовательно с лампой?
Правильно, а также последовательно с выключателем. Сделайте простенький опыт: трансформатор Ватт на 20, не более, квадратная батарейка 4,5 В. Один полюс батарейки соединяем с одним концом сетевой обмотки 220В., другой соединёнными скруткой 2мя кусками голого провода - к другому концу обмотки. А потом держась руками за разные концы скрутки, разьедините её. Кондёры компенсации мощности тоже не подарок. Но они хуже при соединении, а не разрыве.
05.04.2011 в 16:47:07
#2351165
4eh написал : диод - там вообще непоятно к чему..
Схема искрогашения для цепей переменного тока содержит две искрогасящие цепи, включенные встречно-параллельно контакту, каждая из которых защищает контакт при размыкании в соответствующую полуволну. Каждая искрогасящая цепь выполнена в виде последовательно соединенных конденсатора и диода, параллельно которому включен резистор. Это обеспечивает искрогашение сразу после начала расхождения контактов, снижает разрядный ток через замыкающийся контакт, исключает возможность поступления ложных импульсов через искрогасящую схему при разомкнутом контакте.
Ссылка:
05.04.2011 в 18:43:08
#2351334
Kvost написал : Что-то не доверяю я им с недавних пор
Так покупать то надо качественное а не дешевое самое
Переделка зарядных устройств и не только
05.04.2011 в 20:47:30
#2351601
Rodnoi написал : Схема искрогашения для цепей переменного тока содержит
говорю же вам, родной вы мой, - что то в вашей схемке не того.. прочитайте еще раз внимательно ссылку того рационализатора, которую вы дали..
Известна схема искрогашения для цепей постоянного тока, содержащая конденсатор, последовательно с которым включена цепочка из параллельно соединенных резистора и диода [2]. Схема включена параллельно контакту. При этом ток заряда конденсатора при размыкании контакта протекает через диод в прямом направлении, а ток разряда конденсатора при замыкании контакта протекает через резистор. та схемка с вашей картинки - для постоянного тока, плюс еще надо знать в разрыве плюса или минуса ОНО будет гасить дугу.. :)
05.04.2011 в 20:58:11
#2351627
avmal написал : Зачем колхозить с двухклавишником, если можно поставить двухполюсный выключатель и контакты включить параллельно?
одинец предлагает контакты поставить последовательно, а вы паралельно.. При последовательном соединении контактов дуга у вас будет рваться сразу в двух местах и погаснет при первом же переходе синусоиды через ноль ,а при паралельном соединении - погаснет не сразу..Он получит одну дугу разделенную на две части, а вы - две одинаковые дуги на двух паралельных контактах..Такой принцип разделения дуги на участки заложен в некоторых типах высоковольтных выключателей, и совсем не колхоз.. единственный минус такого соединения - два переходных сопротивления контактов вместо одного..
05.04.2011 в 21:06:50
#2351646
4eh написал : Такой принцип разделения дуги на участки заложен в некоторых типах высоковольтных выключателей, и совсем не колхоз..
Какое отношение "принцип разделения дуги" имеет к переделке двухклавишного выключателя в одноклавишный?
05.04.2011 в 21:07:37
#2351649
Этот способ гашения дуги, как правило, применяется одновременно с вышеперечисленными, при коммутации высоких напряжений, когда отключение больших токов становится нетривиальной задачей. За счет многократного разрыва дуги с помощью нескольких дугогасящих устройств, достигается кратное снижение напряжения в каждом из них
вот три последовательных контакта
05.04.2011 в 21:09:40
#2351653
avmal написал : Какое отношение "принцип разделения дуги" имеет к переделке двухклавишного выключателя в одноклавишный?
я что писал о количестве клавиш ? вы писали о паралельных контактах, - а это никак не поможет уменьшить пригорание контактов от дуги при выключении..
05.04.2011 в 22:23:31
#2351788
4eh написал : говорю же вам, родной вы мой, - что то в вашей схемке не того.. прочитайте еще раз внимательно ссылку того рационализатора, которую вы дали..
Да и Вам стоит дочитать эту статью до конца.
=Выполнение искрогасящих цепей из конденсаторов и зашунтированных резисторами диодов обеспечивает искрозащиту сразу после расхождения контакта.=
И мой пост выше:Схема искрогашения для цепей переменного тока содержит две искрогасящие цепи, включенные встречно-параллельно контакту, каждая из которых защищает контакт при размыкании в соответствующую полуволну. Каждая искрогасящая цепь выполнена в виде последовательно соединенных конденсатора и диода, параллельно которому включен резистор. Это обеспечивает искрогашение сразу после начала расхождения контактов, снижает разрядный ток через замыкающийся контакт.
Просто я реально воплотил данную схему из патента в жизнь, проверьте сами. Как говорится, плюшки не мои, но рабочие.