AnnaSol
AnnaSol
Новичок

Регистрация: 05.04.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 13

05.04.2011 в 23:27:19

Всем доброго времени суток. В срочном порядке принято решение сделать приточку в комнату в квартире. Причина: аллергия ребенка на пыльцу. Комната 15,6 кв.м. Смежная с балконом. Вытяжка в квартире стандартная, работает при открытых окнах исправно. Поначалу хотели компактную приточку, устанавливаемую непосредственно в комнате, но, во-первых, не нужен нагрев, во-вторых, не имеем места разместить этот аппарат на стене, граничащей с улицей, т.к. стена по всему периметру занята батареями. Самое главное требование к приточке - качественный пылевой фильтр. В итоге решили все разместить на балконе, провести воздуховод в комнату.

На данный момент есть одно предложение:

1 Вентилятор канальный СК 125 А (130м3/ч, 42Вт) - 4021,1 р. 2 Клапан вентиляционный КВК-125М с адаптером и подставкой под привод - 1184,9 р. 3 Электропривод заслонки DAN2N 3165,0 р. 4 Шумоглушитель CSA 125/900 1801,5 р. 5 Наружная решетка d125 542,1 р. 6 Решетка вентиляционная АМР 200х100 М 474,6 7 Хомут быстросъемный d125 2 шт. 221,4 8 Пульт управления вентилятором и заслонкой 3500,0 9 Фильтр FK 40-20 1734,3 10 Вставка кассетная фильтрующая WKF 40-20 G3 664,2 11 Фильтр карманный FKR 40-20 2140,2 12 Вставка карманная фильтрующая WFR 40-20 F7- 1070,1 р. 13 Воздуховоды из оц.стали - 1745,1 р. ИТОГО: 22264,5 р.

На первый взгляд все устраивает, но хотелось бы узнать Ваши мнения,советы, предложения. Сами, насколько могли, почитали ветки на эту тему, решение нужно принимать уже завтра.

Прикрепила файл со схемой.

спасибо)

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12740

05.04.2011 в 23:41:06

  1. СК125А с двумя фильтрами больше 100кубов (а то и меньше) не выдаст, слабый он
  2. Стоит для уменьшения шума сразу после клапана КВК поставить Фильтр FK 40-20 с кассетой WKF 40-20 G3, далее после поворота на длинную стену поставить вентилятор, далее фильтр FK 40-20 с кассетой WKF 40-20 F7, а после этого только шумоглушитель. Хотя считаю что от него никакого толка не будет, трасса короткая и все равно будет слышна работа вентилятора. А этот шум глушитель не убирает. Вот то что если второй фильтр поставить после вента - вот это слегка уберет.
0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

AnnaSol
AnnaSol
Новичок

Регистрация: 05.04.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 13

06.04.2011 в 11:14:55

Спасибо. Вы считаете. нужно другой фильтр поставить? Если да, то какой посоветуете?

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12740

06.04.2011 в 11:44:44

AnnaSol написал : нужно другой фильтр поставить? Если да, то какой посоветуете?

Нет, все то что и есть оставить, только поменять места элементы установки. Единственно чтобы заменил бы то только вентилятор. Но это не обязательно. Если Вас устраивает небольшой приток то его и оставляйте.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

AnnaSol
AnnaSol
Новичок

Регистрация: 05.04.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 13

06.04.2011 в 13:30:36

я ошиблась в вопросе( как раз про вентилятор и спрашивала. еще пока есть возможность внести коррективы. проектировщики насчитали 140 кубов от изначальных 280 после прохождения через 2 фильтра и шумоглушитель. эти цифры реальные?

по поводу слабого притока: конечно, хотелось бы нормальный приток, учитывая то, что в период цветения окна в других помещениях будут закрыты, т.е. воздух в квартиру (64 кв.м) будет поступать только через эту приточку. Но в то же время побаиваюсь: с более мощным вентилятором ветродуя не получится в комнате?

вообще, эта приточка будет использоваться только пару-тройку месяцев в году - во время цветения. в остальное время года благополучно живем с открытыми окнами, т.к. дом находится далеко от дорог, в "зеленой зоне".

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12740

06.04.2011 в 14:39:06

AnnaSol написал : роектировщики насчитали 140 кубов от изначальных 280 после прохождения через 2 фильтра и шумоглушитель.

Он немного завысил, но от нормы не ушел. Если поменять вентилятор на более производительный, то плюс только что, при необходимости можно быстро проветрить помещение. Я не знаю что за пульт у Вас в перечне оборудования, но за такие деньги там должен быть регулятор скорости вращения. А если он есть то скорость мощного вентилятора можно сделать такой как Вас устроит Повторяюсь, замена не критична, разница только в количестве подаваемого воздуха. Все можно оставить как есть.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

AnnaSol
AnnaSol
Новичок

Регистрация: 05.04.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 13

06.04.2011 в 14:46:29

регулятора там нет. я как раз спрашивала про установку регулятора. сказали, что при таком конечном расходе воздуха он нам не нужен, т.к. всегда будем использовать на максимуме.

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12740

06.04.2011 в 15:00:55

AnnaSol написал : регулятора там нет. я как раз спрашивала про установку регулятора. сказали, что при таком конечном расходе воздуха он нам не нужен, т.к. всегда будем использовать на максимуме.

Тогда не понятно почему столько стоит этот пульт. Если интересно то лучше уточнить. Сильно "дешевый" пульт Вам предлагают. Почти за такие деньги ставятся с управлением скорости вентилятора и управлением нагревателем. А у Вас этого нагревателя нет, да и еще к тому же и скорость предлагают НЕ регулировать. В этом случае достаточно обычного осветительного выключателя (по самой "крутой" цене это получилось бы рублей 600). А если сделать с регулятором скорости хотя бы типа REB1,5 то это Вам бы обошлось в 34евро (если не ошибаюсь) или рублей 1300. Так что только на пультике можете сэкономить пару-тройку тысяч рябчиков.

AnnaSol написал : при таком конечном расходе воздуха он нам не нужен, т.к. всегда будем использовать на максимуме.

Ответ правильный. А остальной комментарий выше ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

AnnaSol
AnnaSol
Новичок

Регистрация: 05.04.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 13

07.04.2011 в 11:49:48

Добрый день! Задала вопрос по пульту управления. Получила такой ответ: высокая стоимость пульта обусловлена тем, что он, помимо включения/выключения вентилятора, еще и управляет электроприводом заслонки... и опять встал вопрос: нужен ли все-таки в нашей ситуации регулятор скорости вращения. Кстати, пообещали трехкратный воздухообмен...Можно узнать Ваше мнение?

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12740

07.04.2011 в 12:28:17

AnnaSol написал : Добрый день! Задала вопрос по пульту управления. Получила такой ответ: высокая стоимость пульта обусловлена тем, что он, помимо включения/выключения вентилятора, еще и управляет электроприводом заслонки...

;) :) Повторяюсь, я не представляю насколько у Вас в квартире "выдержаны всякие дизайны", но меня жаба задушила бы за то что мне навешали лапшу на уши. Еще раз повторяюсь, если бы у Вас стоял калорифер то цена на пуль была бы нормально адекватная, может быть даже и дороже бы он стоил. Но т.к. управляться будет только вентилятор и привод заслонки то это как минимум в 2-3 раза цена завышена. В Вашем случае самый дорогой вариант это поставить регулятор скорости. Он один позволяет подключить и вентилятор и привоз заслонки (конечно надо смотреть что за регулятор. Регулятор регулятору рознь) Обойдется он где-то 34-36 евро. Дешевле - это обычный выключатель освещения и реле рублей за 150-200. Это вписаться можно рублей в 600-800. Чуть подороже, это фирменный проходной выключатель с 2-мя секциями но под одну клавишу - это обойдется в зависимости от фирмы, железно, до 30 евро. Так что где-то так ;) :) Хотите верьте, хотите нет. ;) :)

AnnaSol написал : нужен ли все-таки в нашей ситуации регулятор скорости вращения.

Если оставите вентилятор который в перечне - скорее всего регулятор не нужен, мала производительность Если вентилятор поменяете - нужен однозначно.

AnnaSol написал : пообещали трехкратный воздухообмен...

Возвращаемся к цифрам ;) :) Площадь комнаты - 15,6 кв.м Высота до потолка, по максимуму - 3м, Объем получается 46,8 куб.м Вам говорят что установка выдаст 130 куб.м/час 130/46,8=2,78 крата. На чуть-чуть но все равно обманули. ;) :) Реально будет меньше. Но и этого вполне хватит для того чтобы было нормально в комнате.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Garikrus
Garikrus
Местный

Регистрация: 28.10.2009

Москва

Сообщений: 128

07.04.2011 в 12:30:17

AnnaSol написал : еще и управляет электроприводом заслонки...

если привод на 220 Вольт, то подсоединяется параллельно вентилятору и готово :).

Можно, как уже писали - поставить обычный выключатель за 100 р.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу