16.04.2011 в 23:06:18
Добрый вечер! Извиняюсь, что долго не отвечал, сейчас появились фотки... Выключатель оказался другой... 2-х клавишный с одной подсветкой Legrand STD 5 T, оказывается супруга переиграла... На клавише с подсветкой "висит" освещение ванной комнаты (4 галогенки с блоком "Гранит"), а на второй вентилятор. Признаюсь честно, сам я с электрикой на Вы, но мастер, который подключал, говорит, что сделал все по схеме. Повторю, еще раз о своей просьбе, нужно, чтобы индикация/подсветка "горела" в ВЫКЛ. состоянии, а не наоборот, как сейчас. Спасибо!
16.04.2011 в 23:07:49
Подскажите как вставить фото???
Не получается
16.04.2011 в 23:09:26
возможно фото надо урезать?, я когда вставлял там что-то писалось абракадаброй и ограничения по размеру 1280 на сколько-то, в итоге у меня 1200 на 800 влезли
16.04.2011 в 23:11:24
VID написал : как вставить фото???
16.04.2011 в 23:21:34
Кажется получилось:)
16.04.2011 в 23:31:13
VID написал : Кажется получилось
вытащите из выключателя синии жилы и соедените их через клемму
вытащите один белый и вставьте в клемму "N" на выключателе
перемычкой соедените белые ("N" выключателя и второй белый в выключателе)
вариант 2 (чтобы подсветка горела всегда): вытащите правый коричневый (по 3 фото) вставьте его к левому коричневому, а на место вынутого вставьте оба белых
16.04.2011 в 23:37:18
А КЗ не будет, насколько я понимаю, белый это фаза?
16.04.2011 в 23:47:26
VID написал : А КЗ не будет
но синии(нули) будут на отдельной клемме
16.04.2011 в 23:48:17
VID написал : А КЗ не будет, насколько я понимаю, белый это фаза?
Вам надо не N, а клемму "N" соединить с белыми проводами, а N ( два синих провода ) вообще отключить от выключателя, соединив вместе клеммой.
16.04.2011 в 23:53:47
юра Т написал : вытащите из выключателя синии жилы и соедените их через клемму вытащите один белый и вставьте в клемму "N" на выключателе
перемычкой соедените "N" и второй белый
Если нетрудно , можете схему нарисовать. Я покажу мастеру, боюсь что не смогу на пальцах объяснить... Заранее спасибо!
17.04.2011 в 00:26:37
VID написал : нарисовать
→→→
17.04.2011 в 17:35:35
юра Т
Зачем путать человека альтернативой. Для того чтобы лампочка светилась в состоянии ВЫКЛ надо использовать правую схему, при этом, в выключателе не должно быть соединений с нейтралью.
18.04.2011 в 12:45:52
Информация для VID:
Странноватое это изделие Legard Valena, как , впрочем и вся французская техника, однако ситуация может быть исправлена следующим образом:
1) Отключаете от выключателя Синий и Светло-синий провода, соединяете их между собой, надежно изолируете. 2) Один (любой) из Белый проводов с клеммы (L) переносите на клемму N. 3) Устанавливаете дополнительную перемычку между нижним полюсом (L) и полюсом N.
В результате переделки - цепь индикации включена параллельно контактной группе правого по схеме (и левого по жизни, если смотреть с передней стороны) выключателя. В ВЫКЛ положении индикаторная лампа должна светиться, так как есть контур для протекания тока через цепи нагрузки.
Успехов, все должно получиться.
18.04.2011 в 22:12:32
2 CTA, юра Т, avmal
Спасибо всем! Все зарабртало!
Еще раз спасибо!!!
18.04.2011 в 22:33:18
Всего и делов то, за 44 поста проблему порешали:)